  • gbglace
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Nachdem er erwähnt hat, dass das noch geändert wird,
    In Seiner Liste bekannter Mängel steht nichts von fehlenden Endklammern und N-Auflageblöcken und bei einigen scheint mir dann die Hutschiene auch reichlich voll werden. Könnte dann passieren das er dann mehr umsortieren muss, um das noch unterzubringen.
    Da er auch keine abgesenkten Hutschienen hat, muss er mal sehen ob die durchgehenden Hutschienen da überhaupt was bringen, denn die Abdeckungen haben zwischen den Feldern im Rahmen einen cm weniger Höhe als auf der Fläche.
    Die überlangen Sammelschienen sind da dann wahrscheinlich nicht mal als Platzreserve sinnvoll weil eh kein Platz zum erweitern.

    Warum das dann auch Langloch-Hutschienen und nicht die ABB-Schienen geworden sind, damit er da die Kabelsammler vernünftig verwenden könnte weis sicher auch nur er.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Nachdem er erwähnt hat, dass das noch geändert wird, sehe ich das jetzt nicht als Mangel an. (Edit: ich meinte die N-Schienen-Abdeckung, realisiere aber gerade, dass du auch die überstehende Schiene meinst)
    Die überstehende N-Schiene habe ich vorher nicht gesehen, ich hoffe die wird aber noch entfernt...

    Und die fehlenden Schrauben würden mich auch stören.

    Trotzdem, da habe ich auch von Elektrikern schon deutlich schlimmeres gesehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    ein ohne wirkliche Mängel aufgebauter Schrank.
    Den Reihenklemmen fehlen bis auf einem Block Endklemmenhalter. Das entspricht so nicht den Herstellervorgaben also mangelhaft,

    Warum so eine N-Schiene überhaupt und dann noch blank aus den Reihenklemmen rausragen muss verstehe ich auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Die N-Brücken an den Dimmern würde ich überdenken, die PE Kennzeichnung muss sein und die Farbe für N ist eigentlich DBL - Dunkelblau RAL5010

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    BEi den einzelnen Adern kriege ich dagegen Augenkrebs.
    trotzdem doch, zumindest aus meiner Laiensicht, ein ohne wirkliche Mängel aufgebauter Schrank. Ich geh mal davon aus, dass die dünnen Drähte und die Wagos Links die temporäre Zuleitung sind.
    Die PE Schiene könnte man noch kennzeichnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Janncsi
    antwortet
    Trotzdem muss man mal die echt gut umgesetzten KNX-Verbindungen erwähnen. Ordentlich mit Schrumpfschlauch und schön gerade verlegt
    BEi den einzelnen Adern kriege ich dagegen Augenkrebs...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Kabelbinder sind meiner Meinung nach ein No-Go. Wenn die Schrauben nicht passen, gehören die Halter nicht zur EDF Schiene oder sind falsch positioniert Warum du keine Schienen mit Absenkhalter genommen hast ist mir ein Rätsel. Die Kabelklammern sind praktisch und sollten zumindest für die steigenden Adern genommen werden. Wenn mich nicht alles täuscht fehlen für die Sammelschienen die Halteblöcke am Ende, bei dir müssten es die Stützer sein die da am Ende drin sind. Da ist ein kleiner Block Klemmen am Rand bei dem eine Sammelschiene - warum auch immer - Verwendung fand die ungestützt und nicht abgedeckt herausragt. Links geht der Schrank außerhalb vom Foto weiter

    Das sehe ich spontan.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Buerius
    antwortet
    Bei den ersten vier Feldern ist eine durchgehende Hutschiene verbaut. Somit sollte 1xPE ausreichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Vielleicht erst mal PE an alle Schienen, die mit Reihenklemmen bestückt sind?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Buerius
    antwortet
    Hallo zusammen,

    hier eine neue Verteilung zur kritischen Beurteilung 😉

    Folgende Punkte sind bekanntlich falsch und werden noch ausgetauscht. Für Zähler und die großen Abgänge (Wärmepumpe, E-Auto) ist ein separater Schrank geplant.

    1. PE-Block muss grün gelb (2tes Feld unten)
    2. Abdeckung N-Schiene
    3. Einspeisung ist temporär
    4. Beschriftung der Klemmen fehlen.

    Bei folgende Punkte weiß ich noch nicht, ob ich hier noch was machen sollte.

    1. Isolierstück nur mit unterer Schraube befestigt. Bei der oberen Schraube ist das Loch in den Profilen zu groß. Versetzten um ein Loch nach oben, würde ich Möglichkeit einer zweiten Klemmreihe verlieren.

    2. Einspeisung direkt auf FI. ( Abgesichert ist der Schrank mit 40A.

    3. Verbindung der FIs ist schon grenzwertig. Vielleicht ist besser noch klemmen oberhalb der FIs zu setzten.

    4. Kabelbinder oder Austausch gegen Drahthalter.

    Meinungen und kritisch Anregungen sind willkommen.

    Gruß



    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 6 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zur Potentialverteilung gibt es auch Klemmen mit vier Klemmen auf einer Ebene dann braucht es keine vertikalen Brücker. Die zwei Etagen Klemmen gibt es dafür aber auch mit 8 Klemmenstellen und jene auch entweder 4:4 in zwei Potentiale geteilt die mit vertikalem Brücker verbunden werden können. Und ich würde diese verwendeten Klemmen oder die 8fschen nur auf abgesente Hutschienen setzen. Bei mir passen die so nicht unter die normalen Abdeckungen.

    Allerdings macht die Potentialverteilung auch mehr Sinn zwischen LS und Aktor, hinter den Aktoren lässt sich ja auch alles gut an den Abgangsklemmen selbst brücken. Und erst von den LS die Leitungen hoch zur Potentialverteilung und dann wieder zurück zu den Aktoren und von dort noch höher zu den Abgangsklemmen ergibt unnötige Leitungsbündel.

    Ich habe ober halb des Schrankes eine C Profilschiene gesetzt. Zugentlastung ist das eine e
    ordentliche Sortierung vor der Schrankdurchführung das andere. Und der Platz der ersten Hutschiene wird gebraucht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Für Fragen ist ein eigener Thread vermutlich sinnvoller als ein Beitrag in einem "ZEIGT her eure Verteilungen" Thread
    (...)
    Edit: war klar, dass concept wieder schneller ist..

    ... und inhaltlich sind wir uns ja einig

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von h0d3nt3uf3l Beitrag anzeigen
    Viele haben die Klemmleisten isoliert aufgebaut. Warum?
    Für Fragen ist ein eigener Thread vermutlich sinnvoller als ein Beitrag in einem "ZEIGT her eure Verteilungen" Thread
    Die Frage wurde schon öfter beantwortet, abhängig ist das davon, ob deine Unterverteilung Schutzklasse 1 oder 2 aufweist: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutz...Elektrotechnik)
    Meistens handelt es sich bei den eingesetzten Verteilerschränken um SK2 und dann ist es zwingend erforderlich, das die Klemmleiste isoliert wird, wenn diese als PE "zweckentfremdet" wird. Sie muss dann eigentlich auch explizit gekennzeichnet werden.
    Die Logik dahinter ist auch recht schlüssig: Versehentlich an Phase langen --> Versehentlich an Phase UND PE langen --> ganz, ganz großes Aua

    Ein SK2 Verteilerschrank wird auch NICHT einfach so SK1, nur weil man auf die Isolierung verzichtet, sondern ist dann einfach fehlerhaft.

    Edit: war klar, dass concept wieder schneller ist..

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von h0d3nt3uf3l Beitrag anzeigen
    Ansonsten - Feuer frei, zerlegt mich

    tu ich doch gerne: du bist im falschen thread!
    es heisst im titel doch „zeigt...“ und nicht „basicfragen zu...“

    Einen Kommentar schreiben:


  • h0d3nt3uf3l
    antwortet
    Mahlzeit,
    bisher war ich immer nur ein stiller Mitleser aber nun wird es bei mir auch ernst.

    Randnotiz:
    Geplant ist ein 150qm Einfamilienhaus mit KNX in verbindung mit DALI.
    Gesteuert werden soll die Beleuchtung über Präsenzmelder und Glastaster(Szenen), die FBH und Rolladen. Spielereien wie Video-Türklingel sind vorbereitet und die Garage hat auch ein 5x6mm² spendiert bekommen um ggf. später eine Wallbox zu installieren. Ansonsten ist auch in der Garage die Werkstatt geplant.

    1-2 Fragen haben sich bei mir aufgetan als ich die Klemmen schon mal aufgeschnappt habe (bei denen die Aufteilung nochmal geändert wird)

    1. Frage
    Viele haben die Klemmleisten isoliert aufgebaut. Warum?
    Mir fehlen noch ein paar PE-Klemmen (auf Bild1 die 2003-7642 ganz links werden ersetzt). Auf Bild 1 sieht man dass beim Hager Verteilerfeld die Klemmleiste direkt auf den Träger geschraubt ist. Eine Kappe zur Isolation der Leiste wurde natürlich mitgeliefert und könnte installiert werden, jedoch geht mir der Sinn nicht auf.

    2. Frage
    Auf Bild 2 sieht man, dass die Kabel direkt durch den Deckendurchbruch kommen und schön über dem Schaltschrank sind. Muss ich die Kabel dennoch über oder im Schaltschrank abfangen? Die obere Klemmleiste habe ich dafür frei gehalten aber ich denke es wäre fast nicht nötig?

    3. Frage
    Zum Verteilen der Phasen auf die einzelnen Klemmen habe ich mir gedacht, kann ich Anstatt der 4-Leiter-Klemmen von Wago die 2-Leiter-Klemmen mit Brücken nehmen. Klar dann hätte ich noch eine Kabelbrücke aber ich finde es hübscher da die Klemmen alle die selbe Form haben
    Spricht etwas dagegen?

    Ansonsten - Feuer frei, zerlegt mich

    Grüße