Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MarcusF
    antwortet
    Bei den Reihenklemmen sehe ich grün-gelbe Adern in den oberen Etagen, die anscheinend mit roten Adern weiterführen. Mir schwant, da wurde grün-gelb für was anderes als PE missbraucht, oder wie sehen die Fachleute das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • McKenna
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Das frag ich mich im Nachhinein auch warum sie den so klein gewählt haben.
    Nunja meiner Erfahrung nach hat das immer zwei Gründe

    A ) Wie kann ich den schnell und billig fertig bekommen- wie sage ich ihm wir sind langsam am Limit wenn es \\ zu Ende geht? Da geht jetzt einfach nix mehr....wenn dann der Kunde auch chaotischer ist .... gerade mittem im Bau ... ich will ich will ich will

    B ) hmm sowas zum ersten Mal.... Theoretisch müsste das ja kurz ohne Planung reichen ....ach wird / muss schon irgendwie gehen.... Platzreserve ... hoppla ... brauch ma des? Hmmm....

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Da wurden doch genug Stichworte schon genannt. Allein schon der Kabelverhau, wie soll man da feststellen, ob dahinter alles seine Richtigkeit hat? Zu kleiner Verteiler, fliegende Wagos, offene Aderenden, Pe Schiene nicht isoliert, vermutlich keine sachgemäße Trennung von SELV, Kabeleinführungen, ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Was sind den die schlimmsten Fehler mit denen ich die Firma konfrontieren kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Das frag ich mich im Nachhinein auch warum sie den so klein gewählt haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McKenna
    antwortet
    Was habt ihr eigentlich, ich find den Muster Verteiler a la Loxone Chick, abgesehen davon hat man wenigstens AFDD Automaten drin, was soll passieren........Wenn das noch Typ B RCDs wären.......

    Ohhhjeeeeeee.... immerhin Mutig , die Fotos einzustellen.....Respekt für die Offenheit! Es wurde ja schon alles gesagt hier! Gutachter in jedem Falle......

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    wenn es noch nicht erwähnt wurde, sind die Hutschienen für Reihenklemmen vom Traggerüst nicht isoliert
    Der Schrank ist wirklich voll, warum wurde nicht ein größerer Schrank dafür genommen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Hat der den Mantel beschriftet und das Stück dann wieder auf die Kabel draufgeschoben? Oder sind diese komischen Schnittstellen an den NYM wirklich, weil er versucht hat da den Mantel zu entfernen und dann doch nicht gemacht hat?! Dann aber hoffentlich zumindest ohne die Isolierung der Adern zu zerstören ...

    Edit: die Wagos sind sogar noch positiv, unter dem tdk lambda sind die Adern komplett offen ...

    Ich befürchte es wird kaum ausreichen ihn zur Nachbesserung aufzufordern, da sind weitere Schritte mit Gutachter und u.U. Rechtsberatung nötig.
    Zuletzt geändert von livingpure; 28.05.2021, 20:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Du willst N und L an einer Abgangsklemme brücken, um das Potential zurück in den Schrank zu bekommen und fragst warum das gefährlich sei?
    Nein du hast es offenbar nicht verstanden. Ich will die blau markierte Klemmstelle mit der nicht blau markierten Klemmstelle verbinden. folglich liegt am Ende N an und nirgendwo L.
    N muss im übrigen auch nicht zwangsweise blau sein, zumindest kenne ich keine Norm die dies fordert. Was mache ich wenn ich nur graue Klemmen habe, darf ich dann meinen N nirgendwo auflegen weil die Farbe nicht blau ist?

    Grau kann alles mögliche sein bis auf PE. Woher kommt die Annahme dass grau nun ausschließlich für L reserviert sein sollte?
    Im übrigen kann jede Klemmstelle auch markiert werden, wenn da nen dickes N druntersteht ist das in meinen Augen nachvollziehbar genug.
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 28.05.2021, 20:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Du willst N und L an einer Abgangsklemme brücken, um das Potential zurück in den Schrank zu bekommen und fragst warum das gefährlich sei?

    Lieber Herr ... bitte bitte nur weil da ein Loch mit Kupfer ist in das die Ader rein passt sollte man es nicht wild verwenden weil’s optisch irgendwie genehm ist ...

    Sorry

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Also ich tu mich etwas schwer in der Beurteilung. Mal davon abgesehen, dass es nicht hübsch ist und fliegende Klemmen nicht sein dürfen. Was wird da geschaltet? Licht? Rollos? Steckdosen? Ich sehe nicht, wo die roten Leitungen hin gehen, diese sind anscheinend die geschalteten Leitungen? Diese gehen nicht auf die Reihenklemmen. Die 2 poligen Automaten sind AFDDs oder? Mach doch mal die Abdeckungen links im Zählerschrank auch noch weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Kennt hier jemand ein Gutachter im Raum München?
    https://www.hwk-muenchen.de/sachvers...l?svuid=74_337

    Schöne Grüsse von mir ausrichten….


    Und fangt doch nicht wieder mit dem Abstand von SELV an. Das stimmt doch gar nicht was hier erzählt wird.
    Die 4mm kommen von KNXA und keiner Norm (ausser bei Geräten)

    Lass ein ö.b.u.v. Sachberständigen drauf schauen und gut isses.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 28.05.2021, 19:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen



    weil?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Also ich finde den Verteiler ja Loxone würdig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Kennt hier jemand ein Gutachter im Raum München?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X