Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Wolfhart
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen

    Vermutlich weil er wie ich auf fertig konfektionierte Kabel gesetzt hat die grau sind.
    Genau so ist es. Konfektionierte Kabel in grün habe ich leider nicht gefunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Ich finde es extrem unschön, dass du für die 24V SELV auf der Sekundärseite des LED-Netzteils schwarz und blau verwendest. Da solltest du unbedingt andere Farben einsetzen. Die Nähe der weiß-orangenen Kabel (potentialfreie Binäreingänge, vermute ich) zur Zuleitung des LED-Netzteils ist ebenfalls sehr problematisch. Das selbe gilt bei den KNX-Netzteilen, die würde ich sowieso links in den 230V verschieben.

    Nur zur Sicherheit, da ich keine Aderendhülsen sehe: das sind alles starre Leiter, korrekt?

    Nachtrag: die Kabelführung vor allem in 230V-Bereich finde ich katastrophal. Wie soll jemand anderes, oder du selbst in einigen Monaten / Jahren, noch nachvollziehen, welche Ader wohin geht? Warum hast du bei X4a N und NT-Klemmen vermischt? Ist das rechts ein anderes FI? Dann gehört er nicht in den selben Block. Klemmen 31 und 33 sind Multicore-Leitungen, nehme ich an? Hängen die alle am selben LS, damit der N nicht überlastet wird?

    Nachtrag 2: Was machen die gelb-weißen Aderchen da links im 230V-Bereich ?! (Ah, das ist DALI... ich hätte hier wohl trotzdem lieber zu 1,5mm² gegriffen...)

    Bist du sicher, dass du die notwendige Qualifikation besitzt, sowas selbst zu bauen?!
    Zuletzt geändert von Cybso; 29.10.2020, 17:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
    Über Kritik und Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen.
    Im rechten Feld in der Umgebung der KNX-SV solltest du eine saubere Trennung von 230V-Adern und den Kleinspannungsadern sicherstellen, das geht etwas durcheinander.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zitat von Hannes90 Beitrag anzeigen
    Warum hast du nicht durchgängig auf grüne KNX-Leitung gesetzt?
    Vermutlich weil er wie ich auf fertig konfektionierte Kabel gesetzt hat die grau sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Warum die Fi Schalter nicht direkt mit den dazugehörigen LS Schalter in Blöcken? Mehr als 8 LS hinter einen Fi finde ich sowieso eher schlecht weil im Fehlerfall dann viel zu viele Stromkreise auf einmal betroffen sind

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hannes90
    antwortet
    Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen

    Warum hast du nicht durchgängig auf grüne KNX-Leitung gesetzt?

    Etwas viel Kabelsalat?! Wäre schön die Leitungen wären gebündelt verlegt worden, oder folgt das noch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolfhart
    antwortet
    Am 08.09.2020 hatte ich den Plan für den Verteiler eines EFH-Neubaus hier vorgestellt.
    ttps://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/8282-zeigt-her-eure-verteilungen?p=1543395#post1543395

    HV-04a.JPG

    Jetzt ist alles fertig eingebaut und verdrahtet:

    HV-02a.JPG HV-03a.JPG HV-01a.JPG

    In der 4. Reihe von unten war viel Platz für Potenzialverteiler eingeplant. Der wurde kaum benötigt. Die Potenzialverteilung konnte fast vollständig durch verkettete Verdrahtung (Daisy Chain) an den Aktoren und durch Steckbrücken an den Phoenix-Reihenklemmen realisiert werden.

    Über Kritik und Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen.
    Zuletzt geändert von Wolfhart; 29.10.2020, 11:44.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Bei Wago einfach mal die Serie 2003 durchstöbern da gibt es auch reichlich Kombinationen von. Der PDF-Katalog von Wago ist sogar noch informativer als der von Phoenix.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Es gibt L N PE, L L, L L L, L N, mit und ohne Sammelschiene.

    https://www.phoenixcontact.com/asset.../index.html#91
    Ab Seite 91

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jem110
    antwortet
    Hallo zusammen, ich lass mich ja immer wieder auf was besseres belehren. Wie Ihr ja schon des Öfteren gesehen habt, verdrahte ich sehr gerne mit Weidmüller Reihenklemmen.

    IMG_6651.jpg

    Jetzt haben mich ja manch andere darauf Aufmerksam gemacht, dass ich doch die Wago oder Phoenix Etagenklemmen nehmen soll. Ich habe jetzt gesehen dass die nur ja die 3 Hauptklemmen haben, sprich L/N/PE. Gibt es da z.B. die evtl. noch 2 zusätzliche Klemmen beinhalten?

    z.B. bei meinem jetzigen Projekt ist es das der Kunde nur 1 Steckdose wenn überhaupt geschaltet haben möchte. Ich ziehe mir 5 Drähte als Zuleitung L/N/PE/ ws für Lampe/ lila für geschaltete Steckdose oder Reserve. So könnte ich dann gleich vom Aktor auf die Klemmen gehen und muss nicht nochmals eine Separate Klemme anbringen.
    Ich habe jetzt viele Bilder durchgeforscht aber es gibt so viele Unterschiedliche Klemmen das ich jetzt komplett auf dem Schlauch stehe. Weil mein nächster Schaltschrank muss bald gemacht werden und möchte mich evtl. verbessern

    Bin über jeden Tipp dankbar

    grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen

    Achtung! Achtung!!

    ich befinde mich gerade in klärung mit Hager.
    Die technische Hotline und Vertrieb sagen die AEH sind verboten, da sie sich verformen würden im Federzug.
    Als ich um die Ecke kam, dass BA nicht eindeutig AEH verbietet und direkt drunter eine Tabelle mit AEH ist blieben siw bei der Meinung.
    Als ich sagte ich habe eine Millionen Abnahme und brauch das schriftlich, wurde es sehr still.

    Ich soll diese anfrage per mail senden. Was ich morgen tu.

    Mal sehen.
    Was kam eigentlich hierbei raus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Vielen Dank euch beiden! Ist gerade eingetroffen und ist erstaunlich preis-wert. Ich war von den Fotos verunsichert, ob zu diesem Preis nun 1 Stück oder 12 Stück angeboten werden: UZ005 ist tatsächlich ein Paket mit 12 Stück zum Gesamtpreis von 12€.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AntarcticChristian
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    diese länglichen Plastikhüllen zur Beschriftung
    Die waren bei den Univers N Bausteinen dabei. Scheinbar gibt es die aber auch einzeln im hager Katalog: "Bezeichnungsleisten".
    Gibt es in 1-feldig und 2-feldig.

    Artikelnummer UZ005

    Ich hatte sowas auch mal von Rittal, da muss ich aber sonst nochmal nach der Artikelnummer suchen. Die waren aber auf jeden Fall schmaler als die von Hager.

    Edit: Lars war schneller....

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Christian, wo findet man diese länglichen Plastikhüllen zur Beschriftung? Nach welchem Begriff oder Produkt muß ich suchen?
    Hager UZ005
    ist beim UniversN dabei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Christian, wo findet man diese länglichen Plastikhüllen zur Beschriftung? Nach welchem Begriff oder Produkt muß ich suchen?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X