Bis zu dir sicher, dass die 10M zu Unterverteilung gemeint ist. Ich habe es die Entfernung zum Verbraucher verstanden. Siehe Anhang.
-
Und neben dem SLS ist auch noch ein ÜSS. Also mir hat der von Dehn am Telefon gesagt, das einer reicht und der sitzt bei mir zwischen HAK und Zählerschrank. Wenn die Zuleitung von Zählerschrank zur Verteilung/Unterverteilung mehr als 10m beträgt, muss erneut gegen Überspannung abgesichert werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Überspannungsschutzt ist in der Mitte, weil dort am nächsten zum Einspeisung kommt. Von oben wird eingespeist. In beiden Schränke, weil unterschiedliche Einspeisung. Vorschlag von Dehngaurd.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWarum den Überspannungsschutz immer mitten im Schrank und warum in beiden Schränken?
Ich habe nirgends gelesen, dass die Phoenix Contact 3003910 UKN 10N BU nicht mehr zugelassen wäre.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenSicher das diese schmalen Träger der N-Sammelschienen und die N Einspeiseklemme zugelassene Endklemmen sind?
Das sind alle Steckdosen im Haus. Die werden über 10 LS gesichert werden. Ich denke ein FI über 40A sollte dafür reichen. Meinst du ich sollte es teilen?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenUnd der eine Block über die vollen zwei Felder, scheint mir ein heftiger FI zu sein, das schaut nach einem zentralen Punkt aus, der Dir das halbe Haus stilllegt.
Danke für erste Hinweise.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum den Überspannungsschutz immer mitten im Schrank und warum in beiden Schränken?
Sicher das diese schmalen Träger der N-Sammelschienen und die N Einspeiseklemme zugelassene Endklemmen sind?
Und der eine Block über die vollen zwei Felder, scheint mir ein heftiger FI zu sein, das schaut nach einem zentralen Punkt aus, der Dir das halbe Haus stilllegt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe mit der Feinverdrathung angefangen. Ich hätte gerne die ersten Kritiken.Angehängte Dateien- 20201205_204007.jpg (506,1 KB, 2160x aufgerufen)
- 20201205_204026.jpg (566,7 KB, 2122x aufgerufen)
- 20201205_204050.jpg (498,8 KB, 2115x aufgerufen)
- 20201205_204057.jpg (545,6 KB, 2126x aufgerufen)
- 20201205_204036.jpg (506,9 KB, 2113x aufgerufen)
- 20201205_204012.jpg (528,3 KB, 2123x aufgerufen)
- 20201205_204043.jpg (508,6 KB, 2108x aufgerufen)
- 20201205_204023.jpg (565,5 KB, 2138x aufgerufen)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja Bilder mache ich morgen bessere....
Schwiegereltern habe ein Reihenhaus gekauft. 3x3 Reihenhäuser werden zentral mit Heizung und Strom versorgt. Daher gibt es am Haus vermutlich keinen HAK. Was mich wundert: Einen SPD hätte ich erwartet oder gibt es da eine Sonderregelung wenn sowas im Technikraum zentral erledigt wird (ich habe da leider keinen Zutritt) und der Technikraum ist auch 100m vom Haus entfernt.
YSTY in der UV für die Türsprechanlage und Klingel ist auch komisch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey maddin11477 ,
Ich habe das einfach mit einem P-Touch Drucker gemacht.
Der war vorhanden und alles andere war mir zu teuer.
Liebe Grüße
Stefan
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du die Beschriftung der Wago Reihenklemmen selbst gedruckt oder über einen Service?
Mit dem Wago Drucker oder selbst mit einer Vorlage? Sieht gut aus.
Danke und Gruß,
Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich muss sagen da kommt der innere Monk durch und ich will da eigentlich eine sinnvolle Struktur drinnen haben.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenDie Aufteilung der FI Kreise finde ich merkwürdig. Du hast quasi alle Lampen am selben FI. Was passiert, wenn du an einer Lampe einen Fehler hast? Z.B. defektes Leuchtmittel, Lampentausch (Sicherung aus, aber N und PE liegen noch an), etc.? Dann ist das gesamte Haus dunkel.
Zudem besteht irgendwann, insbesondere bei den Steckdosen die Gefahr den FI mit "erlaubten Ausgleichsströmen", wie sie z.B. durch Schaltnetzteile ausgelöst werden, an seine Auslöseschwelle zu bringen. In meinem letzten Projekt habe ich die vier FIs für die Wohnung "gewürfelt", sodass beim Auslösen eines FIs jeweils nur ein Teil eines Bereichs auslöst. z.B. die Deckenlampe im Schlafzimmer zusammen mit den Steckdosen im Wohnzimmer.
Die Situation des Lampentausches ist ja nichts alltägliches und Fehlauslösungen des FI gab es bisher noch keine.
Nur die blöden AFDD nerven manchmal......
Einen Kommentar schreiben:
-
Zählerschrank hängt direkt links daneben.Zitat von xrk Beitrag anzeigenIst der Zählerschrank in der Nähe? Falls nicht, könnte ÜSS noch rein. Falls es doch in der Nähe ist, könnte der Hauptschalter (ggf. noch 4-Polig) in die andere Schrank wandern, um den KNX-Schrank komplett Spannungsfrei schalten zu können.
Die Belegung der Aktoren hängt links an der Tür.Zitat von xrk Beitrag anzeigenAus dem Praxis lohnt vermutlich noch weiter zu beschriften was die jeweilige Kanäle tun (sowohl bei Aktoren als Eingängen). Im späteren Betrieb ("*aktor <Zahl>" als Text z.B. ist weniger hilfreich, außer beim Debuggen). Ich würde auch die parametrierten PA's an die Knoten schreiben.
Ja...Zitat von xrk Beitrag anzeigenEndet ein KNX-Kabel über einen 20-fachen MDT Aktor (Mitte Rechts) und Kupfer sind sichtbar?Sind meistens die Steckdosen eines Raumes. Aber eigentlich sind auch immer nur 2 Kanäle gebrückt.Zitat von xrk Beitrag anzeigenEinige Schaltaktoren schleifen einen Außenleiter über viele Kontakte. Die Verbraucher an einem Strang sind alle Niederlastverbraucher, so dass Du hier in der Summe dein LSS nicht triggerst?
Danke für deine Infos!
Liebe Grüße
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Aufteilung der FI Kreise finde ich merkwürdig. Du hast quasi alle Lampen am selben FI. Was passiert, wenn du an einer Lampe einen Fehler hast? Z.B. defektes Leuchtmittel, Lampentausch (Sicherung aus, aber N und PE liegen noch an), etc.? Dann ist das gesamte Haus dunkel.
Zudem besteht irgendwann, insbesondere bei den Steckdosen die Gefahr den FI mit "erlaubten Ausgleichsströmen", wie sie z.B. durch Schaltnetzteile ausgelöst werden, an seine Auslöseschwelle zu bringen. In meinem letzten Projekt habe ich die vier FIs für die Wohnung "gewürfelt", sodass beim Auslösen eines FIs jeweils nur ein Teil eines Bereichs auslöst. z.B. die Deckenlampe im Schlafzimmer zusammen mit den Steckdosen im Wohnzimmer.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Stefan,
dein Verteiler ist sehr sehr schön geworden.
Mir ist nach längerem Anschauen der Bilder nur folgendes aufgefallen:- Ist der Zählerschrank in der Nähe? Falls nicht, könnte ÜSS noch rein. Falls es doch in der Nähe ist, könnte der Hauptschalter (ggf. noch 4-Polig) in die andere Schrank wandern, um den KNX-Schrank komplett Spannungsfrei schalten zu können (falls der Hauptschalter im anderen Schrank weit weg liegt, sollte es verriegelbar gegen versehentliche Einschalten sein).
- Im Betrieb macht Sinn weiter beschriftet zu haben was die jeweilige Kanäle tun (sowohl bei Aktoren als Eingängen). Ich würde die Knoten auch mit parametrierten PAs beschriften.
- Endet eine KNX-Leitung über einen 20-fachen MDT Aktor (Mitte Rechts) und Kupfer sind sichtbar?
- Einige weiß+gelbe Adern der KNX-Leitungen schauen vom Schrumpfschlauchende noch raus (=Schrumpfschlauch zu kurz).
- Bei mehreren Schaltaktoren sieht man das ein Außenleiter über viele Kontakte geschleift wurde. Damit treibst Du diese Ausgänge über einen Außenleiter/LSS und dessen Ausschaltgrenze. Könnte aber auch so beabsichtigt sein.
RistoZuletzt geändert von xrk; 22.11.2020, 14:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich will euch jetzt auch endlich mal den aktuellen Stand meiner Schaltzentrale zeigen. So richtig fertig wird man ja nie
Ich komme zwar aus dem Fach, bin allerdings in der Industrie tätig und habe daher mit KNX nix am Hut.
Dies ist mein eigener und erster Verteiler dieser Art.
image_104362.jpg image_104357.jpg
image_104358.jpg image_104359.jpg
image_104360.jpg image_104361.jpg
Liebe Grüße Stefan
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles klar, danke für die Info. Kann ich so nachvollziehen, einen sich lösenden N will man wirklich nicht haben.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenGanz einfach, ich will die Kette nicht unterbrechen können!
Ich mache das auch bei Aktoren und CO.
Das schlimmste was jemand pasieren kann, dass der N sich da an einer Klemme löst.
Wenn das bei Twin AEH passiert, ist der Kreis trotzdem vorhanden.
Lediglich bei Doppelkäfigzugklemmen mache ich einzel Adern.
Aber dafür zieht man ja jedes Jahr im Rahmen des E-Check die Klemmen nach oder ? 😉
Mir ist das mit den Twin-AEH auch immer zuviel Gefummel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ganz einfach, ich will die Kette nicht unterbrechen können!Zitat von vophatechnicus Beitrag anzeigen
Dem Verständnis halber, warum die Nutzung von Twin AEH an dem Dehn ÜSS. Es gibt doch die STAK25 von Dehn? Finde ich persönlich die bessere Lösung.
Ich mache das auch bei Aktoren und CO.
Das schlimmste was jemand pasieren kann, dass der N sich da an einer Klemme löst.
Wenn das bei Twin AEH passiert, ist der Kreis trotzdem vorhanden.
Lediglich bei Doppelkäfigzugklemmen mache ich einzel Adern.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: