Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich will euch jetzt auch endlich mal den aktuellen Stand meiner Schaltzentrale zeigen. So richtig fertig wird man ja nie
Ich komme zwar aus dem Fach, bin allerdings in der Industrie tätig und habe daher mit KNX nix am Hut.
Dies ist mein eigener und erster Verteiler dieser Art.
Ganz einfach, ich will die Kette nicht unterbrechen können!
Ich mache das auch bei Aktoren und CO.
Das schlimmste was jemand pasieren kann, dass der N sich da an einer Klemme löst.
Wenn das bei Twin AEH passiert, ist der Kreis trotzdem vorhanden.
Lediglich bei Doppelkäfigzugklemmen mache ich einzel Adern.
Alles klar, danke für die Info. Kann ich so nachvollziehen, einen sich lösenden N will man wirklich nicht haben.
Aber dafür zieht man ja jedes Jahr im Rahmen des E-Check die Klemmen nach oder ? 😉
Mir ist das mit den Twin-AEH auch immer zuviel Gefummel.
Dem Verständnis halber, warum die Nutzung von Twin AEH an dem Dehn ÜSS. Es gibt doch die STAK25 von Dehn? Finde ich persönlich die bessere Lösung.
Ganz einfach, ich will die Kette nicht unterbrechen können!
Ich mache das auch bei Aktoren und CO.
Das schlimmste was jemand pasieren kann, dass der N sich da an einer Klemme löst.
Wenn das bei Twin AEH passiert, ist der Kreis trotzdem vorhanden.
Lediglich bei Doppelkäfigzugklemmen mache ich einzel Adern.
mein Elektriker ist gerade dabei den Schaltschrank zu verdrahten. Es sind deshalb noch nicht alle Kabel komplett aufgelegt. Da ich mich selbst nur laienhaft auskenne, wäre ich über Rückmeldungen von euch sehr dankbar. Für mich sieht es auf den ersten Blick sauber und aufgeräumt auf, aber ob die Details richtig sind kann ich nicht bewerten.
Wir gesagt ist der Eli noch nicht fertig, aber vielleicht kann man ja jetzt schon die eine oder andere Auffälligkeit sehen.
Danke und viele Grüße
Pit
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Achtung: ich bin Laie, alle unten stehenden Vorschläge ohne Gewähr!
Da ja die KFW Förderung für Wallboxen ansteht, habe ich mir Mal einen Vorschlag für eine Unterverteilung für 3 Wallboxen erstellt.
Folgende Anforderungen hatte ich dabei:
- gemeinsamer FI Typ A für alle Boxen
- einzelner geeichter Zähler je Box mit Möglichkeit für HT / NT
- Möglichkeit Wallbox durch EVU abschaltbar zu machen (Steuerbarer Verbraucher nach Paragraph 14a, bedeutet Nachtstrom für 18,5 cent bei uns)
- Möglichkeit Lastmanagement mittels RS485 zu verdrahten
- Möglichkeit PV-gesteuertes Laden mittels RS485 zu verdrahten
Der Zählerschrank wird mit mind. 5x6 direkt auf den FI angeschlossen (PE natürlich auf PE/Klemme).
Die einzelne Wallbox wird mit mind 5x6 auf die Sicherung angeschlossen, N auf die linke N-Klemme, PE auf die PE-Klemme.
Für die Datenverbindung nehme ich einfach KNX Kabel, dies kann im gleichen lehrrohr wie das Stromkabel liegen. Ich nehme das lila KNX Kabel (von voltus) damit es keine Verwechselung mit KNX grün gibt. Die rote und schwarze Ader verwende ich für RS485 +/- und gelb/weiß verwende ich um den Freigabe Kontakt mittels des Relais zu schalten.
Die 3 Wago klemmen werden mit 7x1,5 angeschlossen und im Zählerschrank entsprechend auf Rundsteuerempfänger und Zähler verdrahtet. S0 ist momentan auch durchgeleitet, kann bei mehreren Zählern aber nicht mehr verwendet werden.
Für weitere Wallboxen müssen die 230V Phase und N für E1/E2 natürlich noch über zwei Vierleiterklemmen aufgeteilt werden. Diese sind noch in der Post, genauso wie die passenden Abdeckungen. Ich sende dann neue Fotos.
Zwei weitere Wallboxen können noch über die Hauptleiterklemme angeschlossen werden. Zähler, Sicherung und RS485 sind dann 1:1 genauso einzubauen wie in der zweiten Reihe.
In meinem Fall werde ich die Heidelberg Energy Control anschließen.
Was man auch machen könnte ist, dass man zur Steuerung direkt einen Raspberry in DIN Gehäuse mit RS 485 Adapter in die Verteilung setzt. Dafür benötigt man dann noch eine freie Reihe mehr für den Raspberry mit Netzteil und RJ 45 Buchsen.
Ja, es fehlt die Abdeckung der Wago-Klemmen, die ist noch in der Post.
Sollten Böse Fehler da sein, dann sagt mir bitte Bescheid. Die UV ist noch nicht durch meinen Elektriker überprüft worden!
ich benötige eure Unterstützung. Ich hoffe jemand kennt sich gut aus.
Ich habe Hager HTS363E vor langer Zeit gekauft, so dass ich es nicht zurück versenden könnte. Heute sollte dieser Hauptsicherungaschalter eingebaut werden. Zu meiner Überraschung fehlt die Klemme. Siehe das schwarze Teil im Bild. Somit kann die HS an der Sammelschiene nicht befestigt werden. Kennt Jemand die Zubehör-Nr. der Klemme?
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Zuletzt geändert von Germanmann; 09.11.2020, 21:38.
Die frage ist aber welchen, der muss von der Schrumpfrate schon ordentlich sein damit die Leitung vorne weitestgehend zu ist. Da kenne ich nur schwarze mittelwandige.
Die Idee ist gut, ich werde in Zukunft aber auf konfektionierte Und Beschriftung setzen.
Ja genau das ist so eine Sache.
Der Mittelwandige sieht aus wie ein Popel.
Ich nehm den Dünnwandigen. Es geht ja nicht darum es vorne zu zu schnüren, sondern die Abgeknipsten adern und Schirm zu verstecken. So das man sich nicht verletzt. Ich hatte Anfangs Schweissband genommen und drumm geschweist, aber das kostet Zeit.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.