Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von eike3091 Beitrag anzeigen
    Für diesen Verteiler sind die Farben wie folgt definiert:

    Außenleiter schwarz
    Neutralleiter hellblau
    Schutzleiter grün-gelb
    Kleinspannung DC dunkelblau
    Fremdspannung orange
    Ok, aber wie gesagt: Plus und Minus der 24V sollten unbedingt farblich unterscheidbar sein, die Polarität ist wichtig. Das gleichfarbig zu machen ist eine völlig unnötige Fehlerquelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Sieht nach Hager ZB54S aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das helle Plaste die Traggerüst-Profilschienen, die schwarzen Hutschienenträger und die x gestanzten Hutschienen sieht alles verdächtig nach Hager aus. Ist ja eher sehr sehr selten das hier Mal nen Moeller-Eaton oder ABN oder Schiegel Schrank auftaucht. Meist sind es Hager und Striebel&John oder Schweizer Eigenbauten.

    Den genauen Hager Typ findest ja im Katalog bei 4Feldern zu 9 Reihen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Zwei Fragen: was für ein Verteiler ist das? Geräteabstand ist 150mm?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Hmmm...ich dachte jetzt erst, dass da jemand privat seinen ersten zusammengebauten Verteiler zeigt und die Profis um Begutachtung bittet. Wenn ich mir den Link in der Signatur anschaue, dann...hmmm.
    Auf seiner Webseite steht, dass er das im Nebenberuf macht, also Chapeu!
    Und andere Verteilerbauer machen ja auch Werbung im Forum

    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Was ich persönlich immer gut finde und auch in meiner HV und den UV zu finden ist: ein zentraler Lastschalter, der den ganzen Schrank freischaltet.
    Das haben meine Verteiler alle auch!

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Mir fällt nochwas ein: ich habe bei mir überall, wo man mit DUO-Hülsen arbeiten müsste (z.B. an den Dimmaktoren und Schaltaktoren, wo sich mehrere Kanäle eine Phase teilen), einfach nochmal eine kleine Batterie Reihenklemmen nebenan gesetzt, mit Schachtelbrücken gearbeitet und dann von dort einzeln die Kanäle angefahren. So kann man auch mal provisorisch was umlegen oder erweitern, ohne die ganze "Lichterkette" mit DUO-Hülsen neu zu machen. Man kann dann auch sehr einfach die LS-Zuspeisung neu ordnen. Geht aber nur, wenn man Platz dafür vorgesehen hat :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Hmmm...ich dachte jetzt erst, dass da jemand privat seinen ersten zusammengebauten Verteiler zeigt und die Profis um Begutachtung bittet. Wenn ich mir den Link in der Signatur anschaue, dann...hmmm.

    Sieht jedenfalls sehr gut aufgeräumt aus. Was ich persönlich immer gut finde und auch in meiner HV und den UV zu finden ist: ein zentraler Lastschalter, der den ganzen Schrank freischaltet.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 24.09.2019, 21:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Aderfarben im Verteiler


    Zitat von eike3091 Beitrag anzeigen
    hier mal ein paar Bilder von einem von mir geplanten und gebauten Etagenverteiler.
    Ich bin auf eure Kommentare und Kritiken gespannt.

    Auf technische Richtigkeit habe ich mir das nicht angeschaut, aber rein optisch sieht es sensationell sauber und aufgeräumt aus!
    Zuletzt geändert von concept; 24.09.2019, 20:41.

    Einen Kommentar schreiben:


  • eike3091
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Die Farben für 24V würde ich nach Polarität unterscheidbar wählen, und abweichend von den Farben der 230V Leitungen.
    Ob die 24V SELV Leitungsführung sauber getrennt ist von den 230V kann man leider im Foto nicht erkennen, weil man die Leitungsfarben nicht unterscheiden kann.
    Für diesen Verteiler sind die Farben wie folgt definiert:

    Außenleiter schwarz
    Neutralleiter hellblau
    Schutzleiter grün-gelb
    Kleinspannung DC dunkelblau
    Fremdspannung orange

    Die Leitungsführung der 24V SELV führenden Aderleitungen ist so gewählt, dass die Mindestabstände eingehalten werden und es keine Kreuzungen mit der Niederspannung gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von eike3091 Beitrag anzeigen
    Ich bin auf eure Kommentare und Kritiken gespannt.
    Die Farben für 24V würde ich nach Polarität unterscheidbar wählen, und abweichend von den Farben der 230V Leitungen.
    Ob die 24V SELV Leitungsführung sauber getrennt ist von den 230V kann man leider im Foto nicht erkennen, weil man die Leitungsfarben nicht unterscheiden kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • eike3091
    antwortet
    Hallo zusammen,

    hier mal ein paar Bilder von einem von mir geplanten und gebauten Etagenverteiler.
    Ich bin auf eure Kommentare und Kritiken gespannt.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 4 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wozu sollte das gut sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Boernhart
    antwortet
    Könnte man die Schienen (Reihenklemmen, FI´s und KNX-Geräte) isoliert aufbauen und dann mit PE anschließen? Hätte man dadurch einen Vorteil?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Boernhart ist soweit OK! Da es sich nicht um einen üblichen Schrank der Schutzklasse 2 (Schutzisoliert) sondern Schutzklasse 1 (geerdet) handelt, müssen die Reihenklemmen nicht Isoliert vom Gehäuse aufgebaut werden. Das ist nur bei SK2 erforderlich.

    BlackDevil Das mache ich auch so. Damit hast du in der Mitte ein bisschen mehr Platz als üblich (wird aber dennoch extrem eng) da du dich nicht mit den Bündel Flex-Leitungen der unteren Abgangsklemme rumplagen mußt bei weniger Platz wenn du die oberen auflegen willst. Die wenigsten Elektroniker haben Chirurgen- oder Hebammenhände
    Zuletzt geändert von Sovereign; 15.09.2019, 10:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Wieso ist die N Sammelschiene einmal oben und einmal unten!?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X