Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Dirk81
Darf ich fragen warum du für die 8 AFDD+ in einer Reihe nicht gleich die fertige Eaton EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC verwendest? Mein Elektriker wird diese Schiene für unsere riesen Anzahl an Eaton AFDD+ Automaten verwenden. Wir werden auch ein paar Reihen mit jeweils 8 AFDD+ Automaten haben. (haben müssen )
Außerdem würde mich interessieren was die Armada an LSS oberhalb der AFDD+ sind?
Was mich gerade sehr fasziniert, ist das die CU Schiene profiliert ist. Normal ist die beiderseitig plan. Ist das etwa 80A Schiene?
Ja, ist die 80A Variante. Nachdem der Schrank komplett in 16mm² verkabelt ist, auch hier (ich weiß nach den Neozed geht eh max 63A, aber auf die paar g Kupfer dachte ich kommt es auch nicht an)
genau die stören mich auch. ich mache nachher mal ein paar Bilder aus anderer Perspektive, vielleicht siehst du ja auf Anhieb was falsch ist, ich hab mit den Z-Schienen noch nie gearbeitet und soweit nach Installationsanweisung. Vielleicht gibt es da ja doch einen Trick.
dass ist ja genau das was mich stört, die Kontakte gehen nicht weiter in die Automaten, die Verkleidung auch nicht.
Von der Perspektive wird es nach unten hin schlimmer, ist aber nicht der Fall, die Abdeckung der Schiene lässt ca 3mm Luft durchgängig so dass man an die obere Schiene (N) heran kommen könnte.
Hab die 16mm² (80A Variante) gibt es bei denen einen Trick? hab bisher sonst nur mit den "normalen" Phasenschienen gearbeitet die man sich eben nicht zusammen steckt.
EDIT:
vom Bild im Katalog und der Realität schaut dass schon recht identisch aus mit dem Spalt (S40 / 41)
....ich muss sagen von den Eaton Z-schienen bin ich nicht recht überzeugt, ich bekomme sie einfach nicht dicht und es schaut immer noch Kupfer hervor.
die 3. Schiene von unten links ist viel zu lang! Was für Anschlusswinkel hast Du? Sind die isoliert? Normal sind die blank, und die Abdeckung geht dann bis ca 1mm an die Sicherungen ran. Und was ist das für eine Schiene unter der Z-Schiene? Und schreibe jetzt bitte nicht N-Schiene! Lass da mal jemanden ran der das auch darf!
Edit je länger ich mir das Bild anschaue, umso mehr wird mir schlecht! Da kann die Z-Schiene nix für! Das ist wiedermal Pfusch aller erster Güte!
Ach so ... die vielen Schaltaktor-Kanäle und die großen Schränken sahen nach deutlich mehr Leitungen aus. Dann hast du offenbar so ziemlich jede Ader auch schaltbar gemacht und fast keine Steckdosen mit Dauerspannung?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: