Die Lila Adern sind doch für potentialfreie Kontakte. Da darf man doch gar nicht so nah an 230V Adern vorbei oder, müssen da nicht 4mm Abstand sein?
Und wieso baut ihr die Installationsklemmen nicht andersherum ein, ich nehme an die Leitungen kommen von oben, macht es doch viel fummeliger wenn ich erst unter den Klemmen vorbei muss und an den anderen Adern?
Zumal die KNX Klemmen und die für Pot-Frei-Kontakte dann ja wieder andersherum montiert sind wie der Rest
X
-
Steht wo? Aus Sicht der EMV kenne ich die Anforderung, aber aus einer andern wäre Interessant.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen...
Technisch: Soweit ich die Norm verstehe muss jede PE Verbindung solo sein, PE-Ketten sind nicht zulässig.
Steht wo?Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenFerner sehe ich Doppeladerendhülsen bei den MDT Aktoren. Ich habe da was im Kopf, dass das nicht zulässig ist. ...
Sieht man in letzter Zeit öfters, ka warum aber ich quäle mir dabei immer ein ab, da man automatisch unter der Hutschiene eine Kreuzung zwischen Flexibler und NYM Leitung schafft.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenFrage: Die Sekundärseite der PTI Klemmen zeigt nach unten. Führt ihr die NYM von oben ein und im Bogen unter den PTI durch?
Genauso das verwenden von Kabelbindern in Verteilung... Sieht zwar hübsch aus, ist aber für jeden der dann drann muss nicht mehr hübsch.
Die Leitungen von Einspeiseklemme bis Hauptschalter ist Eigentlich per Norm Fremdspannung und sollte Orange ausgeführt sein. Macht aber i. d. r. keiner...Zuletzt geändert von larsrosen; 06.07.2018, 10:24.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kosmetisch: Doppeladerendhülsen bei den FIs macht es unter Umständen später schwieriger einen nachzurüsten (wenn ich das auf dem Foto richtig sehe).
Technisch: Soweit ich die Norm verstehe muss jede PE Verbindung solo sein, PE-Ketten sind nicht zulässig. Ferner sehe ich Doppeladerendhülsen bei den MDT Aktoren. Ich habe da was im Kopf, dass das nicht zulässig ist. Die KNX Kabelgeschichte wurde schon genannt.
Frage: Die Sekundärseite der PTI Klemmen zeigt nach unten. Führt ihr die NYM von oben ein und im Bogen unter den PTI durch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, wird geändert. Das war mir noch nicht aufgefallen.Zitat von xrk Beitrag anzeigendie KNX Leitungen sind zu weit abgemantelt;
Sehr schöne Idee! Werden wir sofort eruieren!Zitat von xrk Beitrag anzeigenfalls zzgl. zu Drahthalter noch eine weitere Bindung zwingend gewünscht ist, würde ich Klettbandringe präferieren - beim lösen der Kabelbinder im engen Raum besteht immer unnötige Gefahr für Isolations-/Kabelbeschädigung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit den KNX-Leitungen ist tatsächlich zu verbessern. Das dürfte so nicht normgerecht sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sieht hübsch aus. Was mir aufgefallen ist:- die KNX Leitungen sind zu weit abgemantelt;
- falls zzgl. zu Drahthalter noch eine weitere Bindung zwingend gewünscht ist, würde ich Klettbandringe präferieren - beim lösen der Kabelbinder im engen Raum besteht immer unnötige Gefahr für Isolations-/Kabelbeschädigung.
- bei PTTBS 1,5/S-KNX Klemmen scheinen mir zu wenige Kammbrücken (für rot/grau, weiss/gelb müssten 4 Stück über ganze Länge sein).
- Idealerweise die Einspeiseleitungen bis zu ÜSS sollten nicht neben internen Leitungen laufen.
- Klarere Trennung zwischen Nieder- und Kleinspannung wäre besser.
- schwarz, blau und grün/gelb für Niederspannung,
- grau und dunkel-blau für Kleinspannung,
- hell-violett für potentialfreie Kontakte?
Zuletzt geändert von xrk; 06.07.2018, 10:15.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
wie einige vielleicht mitbekommen haben, ist vor wenigen Wochen die SCE Elektro GmbH durch uns gegründet worden. SCE steht für Smart Cabinet Engineering. Die SCE plant Projekte, KNX Verteiler und fertigt als eigenständiges Unternehmen die KNX Verteilerschränke für SI, Bauherren, Elektriker, Hersteller und Großhandel. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir in den vergangenen 3 Jahren die Verteilerschränke von 3 externen Verteilungsbauern fertigen lassen. Das läuft ab sofort bei uns. Wir können so schneller, besser und kostengünstiger fertigen. Ab Oktober/November bezieht die SCE einen 450m² großen Bereich in unserer neuen Logistik. Die SCE strebt kurzfristig einen hohen Professionalisierungsgrad an. Z.B. wollen wir die benötigten Kabel für die Verdrahtung automatisch konfektionieren.
Ich möchte euch jetzt einen der ersten Kundenverteiler vorstellen und bitte um euer Feedback. Was können wir besser/anders machen?
- Wir haben Sammelhalter für die interne Verkabelung verwendet. Die Kabelbinder sind lediglich eine zusätzliche Unterstützung
- Die Biegeradien der einzelnen Kabel wollen wir noch optimieren. Einfach um das optische Erscheinungsbild noch zu verbessern.
- Die Beschriftungen sollen noch optimiert werden. Ein entsprechender Drucker (auch für die Reihenklemmen) ist bestellt.Angehängte DateienZuletzt geändert von Voltus; 06.07.2018, 09:51.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Zuleitung zur UV ist 5x2,5mm², die kommt von einer UV in meiner Wohnung und ist da mit 3x20A (3-fach LS) abgesichert. Die UV in der Wohnung wiederum ist mit einem 63A SLS in der Hauptverteilung im Anschlussraum abgesichert. Selektivität ist für den Kellerraum (da hängt die kleine UV) nicht vorhanden, beim Kurzschluss fliegen (auch) die 3x20A und die komplette UV im Keller ist aus.
Die zwei Stromkreise in einer Leitung waren in der Doppelsteckdose vom Eli bereits so angeklemmt. Da hängen Waschmaschine und Trockner dran. Zusammen haben beide Geräte eine max. Leistungsaufnahme von 3,1 KW, also könnten beide auch an einen 16A LS gehängt werden (die Zuleitung von der UV zur Steckdose ist 5x1,5mm², Länge ca. 5-6m)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ups war spät gestern
Du hast natürlich recht. Aber vor dem FILS darf dann kein RCD in der Zuleitung sein, es sei denn der vorgeschaltete RCD ist ein selektiver RCD.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hängt doch jetzt am FI/LS.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDann muss entweder der RCD aus dem Verteiler raus, oder die Steckdose hinter den RCD angeschlossen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum denn, wenn es doch oft so gemacht wird?Zitat von marsie Beitrag anzeigenEs wurde dann aber noch geändert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von marsie Beitrag anzeigenIch finde es aber gut, dass solche Sachen hier, wenn auch manchmal etwas unsanft, angesprochen werden.
häää? warum sollte man murks sanft ansprechen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Apropos Steckdose, da fällt mir gerade auf, das in der Zuleizung schon ein RCD verbaut sein muss (Laienbedienbare Steckvorrichtungen müssen einen RCD vorgeschaltet haben.) Dann muss entweder der RCD aus dem Verteiler raus, oder die Steckdose hinter den RCD angeschlossen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es wurde dann aber noch geändert. Ich finde es aber gut, dass solche Sachen hier, wenn auch manchmal etwas unsanft, angesprochen werden. Ein Foto von meinem Verteiler stell ich hier aber erstmal noch nicht rein :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Lehrbuchbeispiel von "das ist richtig weil wir das schon immer so machen".Zitat von marsie Beitrag anzeigen"Wird oft so gemacht, ist schon in Ordnung" war die Aussage.
Ob's vielleicht schon immer falsch war?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: