Zitat von gbglace
Beitrag anzeigen
X
-
Ich würde diese Platte auch nicht für die Netzteil-Anwendung brauchen, sondern für Netzwerktechnik o.ä. Netzteile nehm ich von Puls auf Hutschiene.
-
So baue ich das gerade.Zitat von Pendragon Beitrag anzeigendie Lochplatte vom Traggerüst zu isolieren
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es auch um thermische Ableitfahigkeit geht, warum dann aber diese Langlochversionen? Da wären ja die Vollmetallplatten wieder besser. Ja das schrauben ist da aufwendiger aber....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ui, stimmt! durch Verwendung eines Metallgehäuses bzw. von Isolierstiften verliere ich aber auch die thermische Ankopplung an die Platte. Werde gleich mal ein paar Kollegen fragen ob die etwas elektrisch NICHT leitendes, aber thermisch GUT leitendes kennen.Zitat von gunnar Beitrag anzeigen
Was mir bei dem Foto auffällt, die Lochplatte ist aus Metall und die Trafos auch, welche mit Schutzleiter angeschlossen sind. Da musst du nochmal aufpassen/prüfen. Ich hatte mal einen KNX Dimmer mit Metall-Gehäuse und Schutzleiter-Anschluss. Der hat mir die SKII vom Schrank (Hager) zunichte gemacht. Ich habe diesen dann durch ein anderes Fabrikat mit Plastik-Gehäuse ersetzt, da mir der Aufwand mit der Hutschienen-Isolation zu aufwändig war bzw. auch baulich nicht richtig funktioniert hätte.
Eine Alternative, die mir fast besser gefällt, wäre noch die Lochplatte vom Traggerüst zu isolieren. Dann würde ich da meine Gelb/Grünen Aufkleber draufpappen und gut iss!
Einen Kommentar schreiben:
-
http://elektronetshop.shopgate.com/item/38333239373932
Die Montageplatten gibts auch in anderen Maßen z.B 500x500 , 600x500, 700x 500
Ok wenn man jedoch exakt dieselbe haben möchte dann
wird’s schwierig zumal selbst hager sagt das die nicht von denen ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die schaut halt nicht so aus, wie jene, die ich suche! Ich suche die mit den riesigen Langlöchern... Noch dazu suche ich eine 2-feldige..Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenDu brauchst ja aber eine Montageplatte die 250 mm breit ist also Feldbreite
diese hier wäre das, jedoch nur 270mm höhe. Da müsste man dann mehrere untereinander setzen. Sind aber sehr preiswert.
https://www.my-knx-shop.net/Eaton-Mo...er-MPP-3030-CS
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Meanwell Trafos dürfen tatsächlich nicht auf die Lochplatte geschraubt werden, der Schutzleiter erdet sonst das ganze Traggerüst. Die Trafos müssen mit Isolierstützern vom Traggerüst isoliert werden: z.B. https://www.voelkner.de/products/155...H415-1St..html
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Was mir bei dem Foto auffällt, die Lochplatte ist aus Metall und die Trafos auch, welche mit Schutzleiter angeschlossen sind. Da musst du nochmal aufpassen/prüfen. Ich hatte mal einen KNX Dimmer mit Metall-Gehäuse und Schutzleiter-Anschluss. Der hat mir die SKII vom Schrank (Hager) zunichte gemacht. Ich habe diesen dann durch ein anderes Fabrikat mit Plastik-Gehäuse ersetzt, da mir der Aufwand mit der Hutschienen-Isolation zu aufwändig war bzw. auch baulich nicht richtig funktioniert hätte.Zitat von Pendragon Beitrag anzeigenVielleicht, hoffentlich, ich befürchte, ich bekomme noch ein paar Tipps, Prügel…
https://knx-user-forum.de/filedata/f...hotoid=1190848Zuletzt geändert von gunnar; 19.02.2018, 20:30.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du brauchst ja aber eine Montageplatte die 250 mm breit ist also Feldbreite
diese hier wäre das, jedoch nur 270mm höhe. Da müsste man dann mehrere untereinander setzen. Sind aber sehr preiswert.
https://www.my-knx-shop.net/Eaton-Mo...er-MPP-3030-CS
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist die einzig ähnliche, die ich bei Eaton gefunden habe: Montageplatte, Tiefe 450 mm NTS-450/MO/PLZitat von andreasrentz Beitrag anzeigenfür mich sieht die immer noch verdammt nach Eaton aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
für mich sieht die immer noch verdammt nach Eaton aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Antwort von Hager: Die ist NICHT von Hager..Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
Das war ja mein Bild!
Bestellt und bekommen habe ich bei Amazon ein "gebrauchtes Teil"
Kann vielleicht eine ältere Version sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für die Antworten. An die Variante, leere Schildchen mit Etiketten zu bekleben, hatte ich auch schon gedacht, schöner wären aber die "richtig" bedruckten. Ich werde mal bei der vorgeschlagenen Fa. Wellen anfragen, vielleicht machen die das.
Einen Kommentar schreiben:
-
Von Phoenix habe ich mir unbedruckte Plättchen bestellt und darauf selbst gedruckte Etiketten geklebt. Das 6 mm Band passt da sehr gut drauf.Zitat von kenix Beitrag anzeigenIch bin auf der Suche nach einer individuellen Beschriftung für die Reihenklemmen. Würde gerne die Schildchen entsprechend der Planung im SmartDesigner (Wago) bzw. Clipproject (Phoenix) erstellen. Die Anschaffung eines Druckers für die WMB-Schildchen ist leider sehr kostenintensiv.
Kennt jemand einen Webshop, der die Schildchen nach Zusendung der Planungsdaten individuell erstellt?
Ich kenne die Tools von Wago/Phoenix nicht, aber wenn die einen Excel-Export anbieten, kannst du den (ggf. mit geringfügigen Modifikationen) als Druckvorlage verwenden. Ich habe fast alle meine Etiketten in Excel erstellt und dann per USB/WLAN zum Etikettendrucker (Brother) geschickt.
Vielleicht ist das für dich eine Alternative falls du schon einen Etikettendrucker hast oder eh einen kaufen willst...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: