Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
Das ist so pauschal nicht richtig. Wenn die Summe der LS nach dem RCD <= 40A sind, und das auf allen Phasen, dann kann der RCD garnicht überlastet werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen- Bei 63A Vorsicherung ist ein RCD mit In=40A nicht zulässig
Einen Kommentar schreiben:
-
ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein hauptberuflicher EIi gemacht hat..
Einen Kommentar schreiben:
-
Glaub mir die Aderquerschnitte bzw. Farben sind da das geringste Problem.....
- Doppelklemmung unter einer Klemmstelle nicht erlaubt
- Doppelklemmung von H07V-K und H07V-U verboten!!!
- Geniale Phasenschienenendkappen
- Überspannungsschutz nicht Funktionsfähig
- Bei 63A Vorsicherung ist ein RCD mit In=40A nicht zulässig
Stell den Lieber mal ins Gruselkabinett.Zuletzt geändert von larsrosen; 07.02.2018, 09:32.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zur Abwechselung mal wieder Bilder.
Ich wollte gerne einen Hauptschalter haben um meine UV bis auf eine Steckdose und die KNX Geräte abschalten zu können. Laut Aussage des Elis ist die Zuleitung eine 5x10mm². Nach meinen Recherchen in Netz sind Aderendhülsen in gelb bzw. grün jedoch nur 6mm². Sieht für mich also so aus als würde die Zuleitung in 10mm² von unten oben in 6mm² wieder rauskommen und von da aus weiter über den Klemmblock auf die RCDs verteilt, wo dann teilweise auch nur von RCD zu RCD durchgeschleift wird (es gibt mehr RCDs als Klemmstellen am Klemmblock).
- Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass das so zulässig ist, oder? Die 10mm² Zuleitung ist im Keller mit 63A SLS abgesichert.
- Mein Eli hat keine einzige Twin-Hülse verbaut. Ist es zulässig am Hauptschalter und an den RCDs 2 Adern ohne Twin-Hülse zu klemmen?
- Als kleines Schmankerl noch ein Bild wie eine 4-fach Steckdose verdrahtet wurde.
(Es handelt sich um eine Wohnung in einem MFH.)
IMG_20180203_160412.jpgIMG_20180203_160441.jpgIMG_20180203_191627.jpgDSC05116.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von mssm Beitrag anzeigenGibt es eine Liste, welche Zähler auffällig sind?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von concept Beitrag anzeigenIch kenne die Logos und habe für bestimmte Anwendungsfälle selber welche im Einsatz, aber meiner Meinung nach ist das für die Haussteuerung völliger Quatsch! Vielleicht überlegst Du dir noch mal, ob Du nicht besser auf KNX umstellst...?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von STSC Beitrag anzeigenKlar kannst damit auch Scheinleistung, Wirkleistung, ... auslesen. Kommt alles über die Infrarotschnittstelle zum KNX Adapter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Denke schon das es dafür noch Ersatzteile gibt mein älteres System 80SL(Mietshaus) wird Dienstag umgebaut. Aber denke es macht mehr Sinn bei Hager anzurufen um das zu klären bevor man sich dumm und dämlich sucht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum nicht bei Hager einfach suchen was es noch für Ersatzteile für die alte Krücke gibt?
https://www.hager.de/suchergebnisse/...llowup_product
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo in die Runde!
Ich habe zwar leider nichts zu zeigen, aber eine kleine Frage an die "Schrankexperten":
Hat vielleicht irgend jemand noch einen Katalog oder eine Artikelnummer-Liste des alten Hager 90SL-System? Ich suche dringend verschiedene Ersatzteile.
Danke & Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von mssm Beitrag anzeigenWas kann dieser mehr? Von Eltako gäbe es auch Zusatzmodule. KNX wäre also nur über die Infrarotschnittstelle möglich, also als Aufsatzadapter mit Optokoppler? Dann kann man auch S0 zählen. Mich hätte noch vieles wie Scheinleistung, Leistungsfaktor etc. interessiert, aber das Ding ist halt nur ein Zähler, und kein Meßgerät. Sowas messe ich dann temporär über einen eigenen Messwandler (ELV Energymaster).
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von mssm Beitrag anzeigenFür die Logos in der Verteilung brauche ich immerhin 6x Ethernet.
Also ja, LOGO's sind wirklich coole Geräte, ich mag die wirklich, aber einfach nicht dafür!
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: