Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
oder PTN 16/S (Push-In, Flexibel mit Aderendhülse bis 16mm²)...
Welche Nummer? Im aktuellen Katalog habe ich für PT 16 nämlich keine einzige Installationsklemme für N-Schiene gefunden. Bei PT 10 auch nicht. Habe daher auch die UTN 10 bestellt und zur Not noch ein paar Anschlussklemmen AKG 16 BU dazu. Das Problem bei UT10 generell ist, dass die Brücken nur 57A können bei Potentialverteilung. Bei 35A Vorsicherung ginge das, bei 63A eher nicht.
Die UTN 10 kann selbst auf der N-Schiene nur 57A. Ich hatte zunächst alles auf 63A ausgelegt, werde wohl aber doch pro Verteilerschrank (3 Stück nebeneinander) statt eines 3-poligen Hauptschalters einen Lasttrenner mit Neozed setzen und dieses für 35A bestücken.
btw. wie konnektiert ihr die Sammelschiene selbst?
Sehe ich auch so - Geschmackssache. Ich nehme die UTN 10 (Schraubanschluss, Flexibel mit Aderendhülse bis 10mm²) oder PTN 16/S (Push-In, Flexibel mit Aderendhülse bis 16mm²) lieber.
Oder gibt es Abschlusskappen für die Enden der N-Schiene?
Ich kenne nur die TopJob S von Wago: Da haben sowohl N-Einspeiseklemme (2016-7714) als auch der Auflagebock (2009-305) unterhalb der N-Schiene Abdeckungen, die Du herausbrechen und damit seitlich den Kanal der N-Schiene abschließen kannst.
Ich denke übrigens, dass 12TE mit einer einzigen N-Schiene ohne weitere Auflageböcke schon ganz schön sportlich ist. Ich hab die Herstellerangaben grad nicht im Kopf, aber gefühlt würde ich zumindest mittig einen zusätzlichen 2009-305 setzen, um die N-Schiene besser zu fixieren.
Achso, der schließt nur die offene Reihenklemme ab, dachte ich. Der schließt also auch die N-Sammelschiene ab? Dann würde man also den Auflagebock nicht ganz am Ende setzen sondern irgendwo dazwischen, z.B. 2. und 2.-letzte. Ok, jedenfalls ist die Gruppierung der Reihenklemmen pro RCD geklärt.
btw. wie konnektiert ihr die Sammelschiene selbst? Per Anschlussklemme - AKG 16 BU - 0423014 oder mit einer extra N-Klemme? Laut Pheonix-Support ist das reine Geschmacksache.
Die Gruppen an Reihenklemmen hinter einem RCD werden alleine schon durch die gemeinsame N-Sammelschiene gruppiert. Diese wird hier nur durch den blauen Auflagebock gehalten, den ich einmal am Anfang und am Ende der 12TE setze. Abschließen kann der Auflagebock die Schiene aber nicht, wie lange lasst ihr diese überstehen? Daneben kann auch nicht gleich mit einer neuen Schiene weitergemacht werden, da die Schiene theoretisch verrutschen könnte und die nebenliegende berührt. Oder gibt es Abschlusskappen für die Enden der N-Schiene?
Es muss doch nur das N dem zugehörigen L zugeordnet werden können, pro Fehlerstromschutzkreis.
Joh.
Wobei IMHO diese Zuordnung normalerweise bereits durch die Gruppierung der Reihenklemmen (jeder RCD hat einen separaten Block an Reihenklemmen) gegeben sein sollte. Oder baut etwa jemand einen räumlich (und optisch) zusammenhängenden Block mit verschiedenen N?
Es muss doch nur das N dem zugehörigen L zugeordnet werden können, pro Fehlerstromschutzkreis. PE kann doch ruhig komplett zentriert werden, z.B. über die isolierten Hutschienen, die alle am gleichen PE hängen.
Bei mir sind es aber auch pro eingehende NYM eine PE/L/NT Klemme.
Apropos PE stellt sich mir immer mal wieder die alte Frage, warum die Verteiler eigentlich als SK2 aufgebaut werden. Klar, bei der Arbeit im Verteiler mag das sicherer sein, aber wenn er erstmal zu ist, dann gibt es vor dem Verteiler keinen RCD, das Gehäuse ist dennoch aus Metall und könnte Spannung tragen.
Oder muss bei jedem Abgang-PE draufstehen, auf welcher Phase die zugehörige Leitung hängt?
Bei einer L/N/PE Klemme lässt sich der PE-Leiter eindeutig dem gesamten NYM sauber zuordnen.
Wenn allerdings oben im Verteiler die NYM abgemantelt werden und dann alle PE in eine Ecke gezogen werden und dort auf einen Sammelklemmenblock, und das dann auch mit dem N (hoffentlich RCD-sauber) aber die L auf die einzelne Durchgangsklemmen, dann ist eben keine schnelle eindeutige Zuordnung möglich ohne viel gezuckel an den Leitern.
Die PE Klemmen müssen bei Reihenklemmen der zugehörigen Phase zuordenbar sein.
Entschuldigt bitte die dumme Frage, aber wie genau ist das gemeint?
Bei den PE/L/NT-Klemmen wird der PE doch über die Hutschiene verteilt. Und da sind doch typischerweise mehrere Phasen angeordnet? Oft sind es ja auch mehrere Klemmenblöcke mit unterschiedlichen N.
Oder muss bei jedem Abgang-PE draufstehen, auf welcher Phase die zugehörige Leitung hängt?
Wir sind übrigens im Aufnahmeprozess. Wir belagern nicht die o.g. artikelnummern, sondern die Einzelprodukte. Man kann sich dann alles individuell zusammenstellen.
Gibts die PTFIX schon? Finde sie irgendwie im Shop nicht. Der Weinzierl KNX IO 511 fehlt mir irgendwie auch, müsste eigentlich auch schon längst verfügbar sein. Danke!
Da hier einige auch Phoenix Klemmen verwenden, wollte ich meine Frage aus https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...r-24v-und-230v nochmal ansprechen...
Für Wechsel, und Drehstrom habe ich die PTI 2,5-PE/L/NT - 3213946 und die PTI 2,5-L/L - 3213953 eingeplant.
Um 24V DC Tasterleitungen zu klemmen, bin ich aber noch unschlüssig. Günstig wäre die PTTBS 1,5/S - 3214657, da bräuchte man für eine Leitung mit 8 Adern 4 Stück. Allerdings werde ich einige Potentiale verteilen müssen, z.B. alle 24V DC Plus für die Taster, sowie bei identisch belegten Tastern auch noch die Tastleitungen. Mit 2 Funktionsschächten und den Steckbrücken kommt man da nicht hin. Zwillingshülsen können die PT 1,5 von Phoenix nicht, die PT 2,5 kann allerdings 0,5mm² als Zwillingshülse klemmen. Da könnte man mit der neuen PTTBS 2,5-TWIN - 3210600 auf einer Seite die doppelten Anschlüsse verwenden, um alles von Hand mit Zwillingsbrücken zu verteilen, auch wenn es nicht so schön aussieht wie Steckbrücken. Allerdings ist diese neue PTTBS 2,5-TWIN recht teuer und braucht den doppelten Platz auf der Schiene, und dabei auch etwas überdimensioniert, nur um 0,5mm² bzw. die 4x2x0,8mm J-Y(St)Y zu klemmen.
Die Klemme scheint noch so neu, kaum ein Shop bietet die an, die meisten können sie aber auf Bestellung liefern.
Ab Werk sind hier die oberen Reihenschienen in den ABB Kästen hochgelegt und die unteren tiefergelegt, alle isoliert. Hier bin ich noch nicht sicher, ob ich nicht besser über Adapter alle tieferlege. Bei den hohen Schienen messe ich ca. 5cm Luft nach oben, die PTI Klemmen haben bereits 5,5cm laut Katalog, wobei ich nicht weiß, wie das genau gemessen ist (untere Kante oder obere Kante der Hutschiene). Auch bei den tiefergelegten Schienen sollte hinten immer noch genug Platz für alle Leitungen sein, die Schiene wird dadurch nur kürzer.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: