  • Dawaterman
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

    Könnte jetzt an mir liegen, aber da hat es nur einen, ganzen RCD?!
    Bisher schon. In Belgien ist es Pflicht mit dem Hauptkabel, welches vom Zähler kommt direkt in einen 30mA RCD zu gehen.
    Laut meinem Elektriker macht es dann keinen Sinn mehr danach noch welche zu setzen. Oder liegt er da falsch?
    Ich hatte ursprünglich auch gedacht, dass man für Teilbereiche noch welche separat setzen könnte, aber es hieß der Haupt-RCD fliegt ohnehin immer mit raus, da würde das keinen Sinn machen...

    Grüße

    Rico

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Er geht vom 2 polig LS mit dem N auf die N-Schiene der Klemmleiste X0815 und legt z.B hier alle Zuleitungen des Wohnzimmers die auf dem selben LS liegen auf.

    Edit: denke der Verteiler ist viel zu Klein grad bei der wirren Aufteilung der Klemmleisten wo auch viel Platz verloren geht.
    Klemmleisten für obere Leitungen alle auf die obersten Hutschienen. Für die unteren Leitungen auf die untersten Hutschienen.
    So wie es jetzt ist muss man nur unnötig viel duch den Verteiler springen. Und es ist zudem später sehr unübersichtlich.

    Aktoren dann dazwischen setzen.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 18.07.2017, 23:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    2 polig... kein Problem! Wird hier auch verbaut. Da gibt es einfach keine N-Schiene. Für was auch?
    Im Bild sind aber Neutralleiterschienen zu erkennen, darauf war meine Frage bezogen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    2 polig... kein Problem! Wird hier auch verbaut. Da gibt es einfach keine N-Schiene. Für was auch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Grüße ins nahe Königreich...

    Ich finde die ganze Aufteilung auch noch seeehr verbesserungswürdig. Kann auch noch kein klares Konzept erkennen. Zugegeben ist es in Belgien auch etwas schieriger wegen der 2-poligen Sicherungsschalter, auch in Bezug auf die Neutralleiterschienen. Vielleicht kannst du etwas zu deiner Klemmenaufteilung sagen.

    Aber wie Du in 2013 erwähnt hattest, wird der Verteiler ja von einem Elektriker bestückt, der sollte es doch eigentlich wissen. ......und nach 4 Jahren wird es auch langsam Zeit.

    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...558#post496558

    Gruß
    Robby

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Die ganzen Positionen würde ich noch mal überdenken. Oben eine Reihe Klemmen, die Aktorik in die Mitte wo jetzt die Klemmen sitzen /wenn schon Automaten links sitzen sollen) und unten noch eine Reihe Klemmen für die Kabel die von unten kommen. Das wird sonst nur ein einziges Strickmuster.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spassbird
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

    Vorschriften sind i.d.R Mindeststandards.. nach VDE langen in einem Haus auch 3 RCDs.. trotzdem bau ich mehr ein. Man darf immer besser als eine Norm sein?
    Dürfen, ja! Müssen nein! Sind ja nicht alle so ordentlich wie Du.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Wenns in Belgien so ist? ggf machen die zweipoligen LS da noch was besser?
    Vorschriften sind i.d.R Mindeststandards.. nach VDE langen in einem Haus auch 3 RCDs.. trotzdem bau ich mehr ein. Man darf immer besser als eine Norm sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wenns in Belgien so ist? ggf machen die zweipoligen LS da noch was besser?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen

    Wieso? Alle Aktoren und LS sind doch schon drin.
    Könnte jetzt an mir liegen, aber da hat es nur einen, ganzen RCD?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • spassbird
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Nach meinem Bauchgefühl sieht mir die UV jetzt schon zu klein aus..aber ich könnte mich täuschen.
    Wieso? Alle Aktoren und LS sind doch schon drin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Nach meinem Bauchgefühl sieht mir die UV jetzt schon zu klein aus..aber ich könnte mich täuschen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Kenne die Vorschriften nicht in Belgien! Ich finde es ungünstig Reihenklemmen auf jeder Ebene zu platzieren! Lieber mittige die LSS usw platzieren und die RK dafür oben und unten je nach dem wo die Leitungen herkommen.
    In Großen Schaltschränken kann man Kabelabfangschienen einbauen im EFH halte ich das für Unsinnig aber auch hier gilt wieder der erste Satz!
    Ich verstehe aber ehrlich nicht warum kauft man die teuren Hagerschränke und benutzt dann die "billigen" Standard Feldverteiler und baut diese um. Plant doch gleich mit Verteilerfeldern die auch Bereiche für Reihenklemmen bereits haben oder konfiguriert eure Schränke mit Modulen.

    Als PE klemme würde ich die USLKG10N oder UT 10-PE/S oder UTI 16-PE empfehlen!

    Wenn ich jetzt schon die Leitungsführung sehe, ahne ich wie der Verteiler am Ende aussehen wird.
    Gibt es von Hager keine Drahthalter für die Leitungen die an den Hutschienen befestigt werden kann wie bei Striebel und John Beispielsweise? FOT-PRO-STA-2CPX062336R9999-SALL-AETN-V1.jpg
    Zuletzt geändert von Sovereign; 18.07.2017, 18:44.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dawaterman
    antwortet
    Hallo zusammen,
    anbei ein Bild zum aktuellen Stand meines Verteilers. Es wurde gerade erst begonnen, aber vermutlich gibt es bereits Meinungen und Anregungen, die vor dem ein oder anderen Fehler bewahren.

    Zwei wichtige Fakten / Hinweise:
    - Der Verteiler steht in Belgien, daher gibt es einen zentralen FI, welcher verplombt wird (Vorgabe)
    - Aus dem gleichen Grund sind alle Automaten 2-Polig

    Folgendes ist bereits erkannt und wird angepasst:
    - Isolierstücke unter alle Schienen, welche Klemmen tragen

    - Auflegen des PE auf die entsprechenden Schienen (hier wäre ich dankbar für wenn mir jemand das entsprechende Phoenix Produkt für die Klemme nennen könnte. Oder nimmt man hier einfach eine PTI 6-PE?)
    - Alle Kabel werden natürlich noch abgefangen und entsprechend befestigt



    Grüße

    Rico
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Hmm also ich kenne den Phoenix Katalog nicht so auswendig. Aber bei WAGO haben die Sammelschienenträger die Kontur der Installationsklemmen sind aber breit wie ne 16mm² Klemme. Die schmalen Teile wie in Deinen Bildern gibt es auch die sind aber nur als Unterstützungsträger bei Längen größer 20cm gedacht.
    Also bei Umsetzung mit Wago würde ich jetzt sagen da ist kein Träger verbaut. Und dann noch die abgesetzten N-Einspeiseklemmen. Nimm doch mal die Schieber von den ganzen Installationsklemmen ab, da wird das dann aber echt wackelig werden mit der Sammelschiene.
    Bei Phönix ist das aber so da gibt es keine breiteren Auflagen für die N-Schiene! Es gibt aber für jede Form der Klemme eine Baugleiche für N-Schiene als Halter mit gleichzeitiger Abdeckung der offenen Seite! bei PTI heißen die dann AB-PTI Und So wackelig ist das nicht wenn alles abgeklemmt ist. Anstelle der Zugklemmen verwende ich allerdings lieber UTN

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ich kann mir kaum vorstellen das ne PE Klemme das bissl 16mm² Leitung
    Wieso 16mm²? Reichen tut da 10mm² und ist auch wie man an den roten Aderendhülsen erkennt verbaut.

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Das bringt mich auch zum Thema der Überlänge Sammelschiene. Also entweder ist der Schrank vernünftig geplant aber noch nicht fertig montiert oder das ist einfach Murks. Und wenn wirklich nachgerüstet wird kann man doch bitte auch einfach nen neues Stückchen einbauen. Das zu kurze kann man ja aufheben ggf ist das ja mal nen Ersatz für einen anderen Block.
    Sorry aber das macht man wirklich so! So kann man Reihenklemmen im laufenden Betrieb nachrüsten!