Als ich in den 90er Jahren Elektriker gelernt habe wurde uns das ganz einfach gesagt.Zitat von Arctyc Beitrag anzeigenWarum gibt es eigentlich verschiedene Auslösecharakteristiken der LS, doch nicht nur um verschiedene Preise zu rechtfertigen?! Wenn ich nur die Leitung (den Draht) schütze, nehme ich einfach immer D. Dem Draht ist die Charakteristik völlig egal.
Eine Überstromschutzeinrichtung, egal welche, ob alte Schmelzsicherung oder LSS oder Feinsicherung schützen den Stromkreis vor Überlastung.
Sie ist an der Strombelastbarkeit aller Leitungen und Betriebsmittel zu bemessen.
Baut ja auch niemand an nen 50A Hausanschluß nen 40/003 FI ein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum gibt es eigentlich verschiedene Auslösecharakteristiken der LS, doch nicht nur um verschiedene Preise zu rechtfertigen?! Wenn ich nur die Leitung (den Draht) schütze, nehme ich einfach immer D. Dem Draht ist die Charakteristik völlig egal.
Einen Kommentar schreiben:
-
hm, ich versuche den immer aufzuräumen aber so richtig gelingt mir das nicht. Die Bilder sind schon etwas älter. Die Verteilung ist zu, der Tisch (4m lang) sieht aber noch ähnlich aus. -)
Einen Kommentar schreiben:
-
oh, es ist wieder mal soweit, alle Jahre wieder...-)Zitat von blacksavior Beitrag anzeigen
Einer von vielen Gründen: Weil die meisten Steckdosen nur für 16A ausgelegt sind!
Es gibt einige Bastlern den ist das egal, ist ein Leitungsschutzschalter, der schütz NUR die Leitung. Also 2,5er, 25A passt, egal wie der Rest vom Stromkreis aussieht.
Es ist auch egal das es verschiedene Charakteristiken gibt, zB. Halbleiterschutz. Bestimmt für die spezielen Halbleiterleitungen..... Ich frage mich warum wir die teuren Sitor-Sicherungen kaufen, scheixx auf den Umrichter, die Leitung ist wichtig!
und dann gibt es Leute die würden 25A nehmen, ist aber so teuer.......
Was macht der Zitronenfalter...
Endscheidend ist was der Hersteller angibt, wenn er sagt 5A dann ist das so. Wenn auf der Scheckdose 16A steht, kann ich da kein 2,5er mit 25A absichern!
damits nicht ganz OT ist, ein paar Bilder....Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
und ein 25A LSS deutlich mehr kostet und ein 2,5mm2 toll ist, aber nicht so nett an der Steckdose damit zu arbeiten ist. Wenn es dann noch fünf Adern sind ...
Aber je nach Länge ist ggf. schon ein 2,5mm2 nötig (dann ginge 25A ggf. auch nicht mehr) oder Du gehst auf 10A runter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einer von vielen Gründen: Weil die meisten Steckdosen nur für 16A ausgelegt sind!Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenWarum kommt dann komischerweise keiner auf die Idee mit nem 2,5mm² die Steckdosen anzufahren und eine 25A LSS einzubauen, sofern das NYM direkt in der Wand ist?
Aber: Ich persönlich wäre auch an weiteren Bildern Eurer Verteiler interessiert
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum kommt dann komischerweise keiner auf die Idee mit nem 2,5mm² die Steckdosen anzufahren und eine 25A LSS einzubauen, sofern das NYM direkt in der Wand ist?Zitat von seppm Beitrag anzeigenwie Roman schon schrieb, der Job eines LS ist die Leitung zu schützen und nicht das Gerät.
Einen Kommentar schreiben:
-
Fein. Können wir jetzt wieder dazu übergehen, hübsche Bildchen von (hoffentlich ebenso hübschen) Verteilungen zu posten, für die dieses Thema eigentlich gedacht ist?
Danke.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Siehste! der Onkel hjk hat es schon erklärt i. D. R. Ist es eh gut, dass zu machen was der Hersteller sagt, der sollte das wissen.Zitat von Burnmax Beitrag anzeigen
Wuusaaaaaaaa................
Einen Kommentar schreiben:
-
Wuusaaaaaaaa................Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenNa wenn die so heißen, ist doch alles gut.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Alexander,
wie Roman schon schrieb, der Job eines LS ist die Leitung zu schützen und nicht das Gerät. Für die Leitung sind idR 16A (je nach Länge) korrekt. Da meist auch nicht nur ein Gerät dran hängt dürfte das auch sinnvoll sein. Dein 5A "Automat" wäre also nicht nötig, aber wenn Dir das gefällt.
Ein LS schützt das Gerät das dran hängt idR nicht (ist ja nicht sein Job), dafür braucht es dann im Gerät oder davor eine spezifische Sicherung (zB. Feinsicherung oder elektronischer Schutz) und wenn nicht und es schiefgeht, dann kauft man halt ein neues Gerät (oder holt Schaufel und Besen). Aber das hast mit Deinen 250mA Sicherungen ja gelöst. Ich hab mir das allerdings fast überall gespart da ich das Risiko bei mir gering einschätze. 5 Stück Reihenklemmen für Feinsicherungen liegen hier aber noch rum und kommen mal noch vor ein paar Teile.
Cheers Sepp
Einen Kommentar schreiben:
-
5A der max Einschaltstrom je Gruppe und nicht die Absicherung!
Bei höheren Strömen geht der Aktor auf Störung.
Die Absicherung des Aktors kann mit 10 oder 16A erfolgen.
Beim 8-fach Aktor gehen beide Gruppen normal auf eine Sicherung.
Der Aktor hat einen elektronischen Schutz und eine interne Sicherung.
Gruß
hjk