Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Warum kommt dann komischerweise keiner auf die Idee mit nem 2,5mm² die Steckdosen anzufahren und eine 25A LSS einzubauen, sofern das NYM direkt in der Wand ist?
Einer von vielen Gründen: Weil die meisten Steckdosen nur für 16A ausgelegt sind!
Aber: Ich persönlich wäre auch an weiteren Bildern Eurer Verteiler interessiert
wie Roman schon schrieb, der Job eines LS ist die Leitung zu schützen und nicht das Gerät.
Warum kommt dann komischerweise keiner auf die Idee mit nem 2,5mm² die Steckdosen anzufahren und eine 25A LSS einzubauen, sofern das NYM direkt in der Wand ist?
Fein. Können wir jetzt wieder dazu übergehen, hübsche Bildchen von (hoffentlich ebenso hübschen) Verteilungen zu posten, für die dieses Thema eigentlich gedacht ist?
wie Roman schon schrieb, der Job eines LS ist die Leitung zu schützen und nicht das Gerät. Für die Leitung sind idR 16A (je nach Länge) korrekt. Da meist auch nicht nur ein Gerät dran hängt dürfte das auch sinnvoll sein. Dein 5A "Automat" wäre also nicht nötig, aber wenn Dir das gefällt.
Ein LS schützt das Gerät das dran hängt idR nicht (ist ja nicht sein Job), dafür braucht es dann im Gerät oder davor eine spezifische Sicherung (zB. Feinsicherung oder elektronischer Schutz) und wenn nicht und es schiefgeht, dann kauft man halt ein neues Gerät (oder holt Schaufel und Besen). Aber das hast mit Deinen 250mA Sicherungen ja gelöst. Ich hab mir das allerdings fast überall gespart da ich das Risiko bei mir gering einschätze. 5 Stück Reihenklemmen für Feinsicherungen liegen hier aber noch rum und kommen mal noch vor ein paar Teile.
5A der max Einschaltstrom je Gruppe und nicht die Absicherung!
Bei höheren Strömen geht der Aktor auf Störung.
Die Absicherung des Aktors kann mit 10 oder 16A erfolgen.
Beim 8-fach Aktor gehen beide Gruppen normal auf eine Sicherung.
Der Aktor hat einen elektronischen Schutz und eine interne Sicherung.
ich bekomme hier gleich einen cholerischen Anfall. Die runden Dinger aus Glas sind Schmelzsicherungen, da bin ich bei euch aber die eckigen Dinger, mit Hebel vorne dran, zum aufklippen auf die Hutschiene mit 10A oder 16A ist ein LEITUNGSSCHUTZSCHALTER! MAN!
Sorry, aber wenn man schon so rumschreit, dann nenne sie richtig. Die runden Dinger heißen richtig, Gerätesicherungen oder Feinsicherung und nicht Schmelzsicherung.
Desweiteren gehts hier nicht um die Leitung zu schützen, sondern eben den Aktor.
Außerdem: wir reden hier von Kurzschlussstrom. Der ist sowieso größer als das, was auf der Sicherung steht – wenn man was Dickeres als Klingeldraht zum Anschließen der Stellglieder verwendet.
Ich garantiere dir, der Triac in dem Heizungsaktor überlebt den Kurzschlußstrom eines B16A LSS definitiv NICHT!
Außerdem: wir reden hier von Kurzschlussstrom. Der ist sowieso größer als das, was auf der Sicherung steht – wenn man was Dickeres als Klingeldraht zum Anschließen der Stellglieder verwendet.
Leitungsschutzschalter! Das Ding heißt LEITUNGSSCHUTZSCHALTER! ich bekomme hier gleich einen cholerischen Anfall. Die runden Dinger aus Glas sind Schmelzsicherungen, da bin ich bei euch aber die eckigen Dinger, mit Hebel vorne dran, zum aufklippen auf die Hutschiene mit 10A oder 16A ist ein LEITUNGSSCHUTZSCHALTER! MAN!
Ich habe eben bei Mouser ein bisschen geblättert, es gibt SMD-Triacs die noch Einiges mehr aushalten. 8A Dauerstrom (und 70A Kurzschlussstrom, unter der Annahme dass nach einer Sinuswelle die Sicherung auslöst) in geradezu niedlichem Gehäuse kosten gerade mal 30 Cent.
Da kannst du die Glassicherungen weglassen.
Mag sein, ändert aber nicht das MDT selbst angibt max. 5A pro 4er Gruppe.
Also ist die 10 oder 16 A Sicherung für den Aktor definitiv zu groß.
Ich habe eben bei Mouser ein bisschen geblättert, es gibt SMD-Triacs die noch Einiges mehr aushalten. 8A Dauerstrom (und 70A Kurzschlussstrom, unter der Annahme dass nach einer Sinuswelle die Sicherung auslöst) in geradezu niedlichem Gehäuse kosten gerade mal 30 Cent.
Ich hab jetzt keine Lust nachzuschauen wie es mit anderen Heizungsaktoren ist.
Aber laut Technischen Daten kann der MDT Heizungsaktor ja "nur" 5A je 4er Gruppe.
Auf keinem Bild hab ich bis jetzt spezielle Sicherungen gesehen.
Wäre mal interessant ob jemand von MDT reinschreiben könnte, welche Triacs darin verbaut sind.
Denn ich kann mir kaum vorstellen, daß der verbaute SMD Triac 5A aushält.
Ich habe bei mir extra Sicherungsklemmen mit 250mA Glassicherungen verbaut, zusätzlich zu den 5A Automaten.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.