  • Oliver Michl
    antwortet
    Hy
    Ganz sauber gearbeitet nur wie funktionieren die FI's wenn die Einspeisung der Schieber auf der Langen Null Schiene liegt?
    Zudem fehlen dir Isolierstücke auf den hutschienen der Reihenköemmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcnico
    antwortet
    @benji

    Eine Frage, in der unteren Reihe Reihenklemmen hast du ganz im ganz Rechten Block auf der Linken Seite 4 N-Trennklemmen für kleinen Querschnitt... Welche Modelnummer haben diese? Solche suche ich noch....

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    @bergdoktor
    Diese sind schon bestellt und werden noch montiert, ist ja noch nicht ganz fertig. Allerdings verwende ich uz002z2.

    @seppm
    Die Schiene wird nicht isoliert, sie wird auf das Metall befestigt. Der Kunststoff ist nur innen.

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • seppm
    antwortet
    In genau dem Zusammenhang, weiss jemand ob die Hager UZ10Z1 auch die Schiene isolieren? Das Datenblatt zeigt schlauerweise nur ein Bild und null Info.
    Merci Sepp

    Einen Kommentar schreiben:


  • bergdoktor
    antwortet
    Also so langsam sollte doch jeder der hier mit liest wissen was U84T sind, oder?

    Gruß

    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    So, dann stelle ich hier meine Verteilung auch mal vor.
    Noch nicht ganz fertig aber es wird langsam.

    Gruß benji

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • schwarza
    antwortet
    Hallo!

    @tdoc, hat der Verteiler keine Rückwand?
    Sieht nach Beton aus...
    wäre meiner Ansicht problematischer als nicht bündig abgeschnittene Kabelbinder!
    Aber die frei verlegten KNX Busadern top´t das auch nicht...

    MfG Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • tryoutnoob
    antwortet
    Zitat von Saihtam Beitrag anzeigen
    Und ich würde die Kabelbinder bündig abschneiden . Ich spreche da aus Erfahrung.
    Japp, wenn meine Elektriker das so in einer Maschine machen, gibt es gleich Hafer So blöde Stellen zum aufschlitzen der Finger ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Leider fällt auch diese schön Installation wegen der abgemantelten KNX-Leitungen und des deswegen nicht eingehaltenen Abstand zu den 230V-Adern durch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    SK1-Schaltschrank?

    Der Eli der da schrauben musste tut mir echt Leid. Aber anscheinend sind Schraubklemmen wieder In.

    Und ich würde die Kabelbinder bündig abschneiden . Ich spreche da aus Erfahrung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tdoc
    antwortet
    Hallo Forum

    Sind einige schöne Verteiler dabei
    Dan zeige ich auch mal meinen Verteiler
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • supermaz
    antwortet
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Abgemantelt wird natürlich nur das Stück unmittelbar vor der Klemme.
    Das meinte er.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Die abgemantelten KNX-Leitungen quer durch den Verteiler sind unzulässig.
    Hallo

    Wie meinst Du das? Frage: Wenn ich 2 KNX Geräte in nebeneinanderliegenden Feldern habe, kann ich diese doch quer verbinden oder? Wie soll das sonst gehen? Abgemantelt wird natürlich nur das Stück unmittelbar vor der Klemme.

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    EDV-Kabel:
    wie soll ich sonst dorthin kommen? 4KV? Das Kabel kommt von oben rein, die Zuleitung vom Strom unten links
    - rechtzeitig daran denken,
    - IP-Schnittstelle woanders hinsetzen
    - und wenn's UNBEDINGT sein muß: FXP-Schlauch drüberschieben

    Einen Kommentar schreiben:


  • tryoutnoob
    antwortet
    Zitat von knxtemp Beitrag anzeigen
    Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden.

    Die 16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen hätte ich sternförmig verdrahtet. Nicht in Reihe da sich hier die Übergangswiderstände addieren.

    Grüße
    Hallo Hannox,
    die Hutschinene mit den Reihenklemmen müssen eben isoliert vom Schrank aufgebaut werden. Aber dann bitte nicht vergessen, diese isolierten Schienen dann leitend mit dem PE zu verbinden.
    Schau dir das Bild an:
    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    Immer wieder das selbe: klick.
    Die Klemmen neben den Aktoren würde ich da weg bauen.
    Außerdem hätte ich die Reihenklemmen tiefer gesetzt. Es gibt dafür extra Bausteine von Hager, so werden deine Abdeckungen nicht passen, da die Klemmen zu hoch sind.
    Wenn du nachträglich auf, sagen wir mal, 4 RCD´s gehen willst, benötigst du aber noch mehr N - Schinene. Und wie willst du das dann an den Sicherungen trennen? Oder auf den Klemmen?
    eigentlich sichert man die Reiehnklemmen gegen verschieben auch noch durch einen Festesteller auf der Schiene.
    Hast du eigentlich mal ein Bild von deinem Zählerschrank?!
    Stimmen die Vorsicherungen zu den Aktoren? Kann das nicht erkennen.
    Wie ist der FI Vorabgesichert?
    Hat dein Eli wirklich N-Klemmen benutzt um den BUS zu verteilen (mitte Bild)?
    Da dein Eli rechts die Aufteilung der Schienen verändert hat stellt sich mir noch die Frage, ob die Abdeckungen da überhaupt noch draufpassen ?!

    Einen Kommentar schreiben: