Volta QC N und PE Klemme. Vom FI darauf und von dort weiter auf die Reihenklemme.
Gruß
Andreas
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ich hab eine Reihenklemme gesetzt oder am FI (hat zwei getrennte Anschlussräume)Zitat von xachsewag Beitrag anzeigenWo legt ihr die N für die Hutschienengeräte auf?
Einen Kommentar schreiben:
-
Neben sehr vielen Diskussionen im Forum hierzu (-> Suchfunktion), in denen teils auch die Normen zitiert werden, hilft vllt dieser Artikel.Zitat von evolution Beitrag anzeigenHast Du dazu eine belastbare Norm?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ich gerade meine Verteiler aufbaue: Wo legt ihr die N für die Hutschienengeräte auf? Auch oben auf den Klemmen oder nehmt ihr eigene Klemmen für innerhalb der Verteilung? Derzeit geht nur ein dicker N vom FI zu den oberen Klemmen auf die Sammelschiene. Aber von wo hole ich den N für die Geräte wie Dimmer, Aktoren Netzteile etc.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du dazu eine belastbare Norm?Zitat von ninafant Beitrag anzeigenin schutzisolierten Schaltgerätekombinationen wie es auch dein Schrank ist (Schutzklasse II) dürfen geerdete Leiter nicht mit dem Traggerüst in Verbindung kommen. Also die Profilschienen auf denen deine Installationsklemmen sitzen müssen eben mit diesen Isolierstücken versehen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, mit dem Gehäuse ist er nicht verbunden, aber eben auf Erdpotential. Selbst wenn er nicht explizit mit PE oder Potentialausgleich verbunden wäre, liesse sich das Erdpotential kaum vermeiden.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenAlso hat der Metallträger keine Verbindung zum Gehäuse, kann zusätzlich als Funktionserdung aber noch mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
Die Verhältnisse sind also letztlich nicht viel anders als bei der nicht isoliert montierten Hutschiene.
Gruß,
Dietmar
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Multimedia Felder von Hager werden an 4 Stellen befestigt. Dort greifen sie in Kunststoffhalter und werden von einem Schnappmechanismus aus Kunststoff gehalten. Also hat der Metallträger keine Verbindung zum Gehäuse, kann zusätzlich als Funktionserdung aber noch mit dem Potentialausgleich verbunden werden.Zitat von dschwert Beitrag anzeigenWie verträgt sich das eigentlich mit den beliebten Multimediafeldern im Verteiler?
Gruß,
Dietmar
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie verträgt sich das eigentlich mit den beliebten Multimediafeldern im Verteiler?Zitat von ninafant Beitrag anzeigenin schutzisolierten Schaltgerätekombinationen wie es auch dein Schrank ist (Schutzklasse II) dürfen geerdete Leiter nicht mit dem Traggerüst in Verbindung kommen. Also die Profilschienen auf denen deine Installationsklemmen sitzen müssen eben mit diesen Isolierstücken versehen werden.
Gruß,
Dietmar
Einen Kommentar schreiben:
-
@Stereofeld: Wozu hast du denn die roten FBS-Brücken? Und kleiner Tipp, nimm lieber die Endhalter CLIPFIX 35-5, die halten besser als diese alten E/UK. Und warum die alten STI-Klemmen? Die haben doch weniger Brückmöglichkeiten und sind nicht so komfortabel wie die PTI.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ich es richtig verstanden das Schutzklasse I in EVH erlaubt ist wenn Verteiler ohne Zählerplatz installiert wird?Zitat von th3elk Beitrag anzeigen
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, Markus für die Info!!
Dann bestelle ich mal besser so ein paar Abdeckungen ...
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Zu den U84T,
in schutzisolierten Schaltgerätekombinationen wie es auch dein Schrank ist (Schutzklasse II) dürfen geerdete Leiter nicht mit dem Traggerüst in Verbindung kommen. Also die Profilschienen auf denen deine Installationsklemmen sitzen müssen eben mit diesen Isolierstücken versehen werden.
Wenn du dir die normalen PE/N Schienen anschaust die oben z.B. über dem Zählerplatz sich befinden wirst du sehen das diese ebenfalls isoliert zum Schrank und Traggestell montiert sind.
Gruß Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Gut beobachtet! Die Idee war ursprünglich den "schrank-internen" Bus somit zu kennzeichnen. Die "externen" Kabel (von sämtlichen Sensoren) sind dann rot/schwarz angeschlossen. Leider hat sich das etwas überholt, weil ich die externen Kabel im Netzwerkschrank zusammengeschaltet habe.Zitat von bergdoktor Beitrag anzeigenIrgendwie sieht es auf den Bildern so aus, als wäre an den Busklemmen rot/weiß statt rot/schwarz angeschlossen.
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, notgedrungen. Das hatte ich anders vorgesehen, war mir dann aber zu eng. Ich habe eine Hutschiene im Netzwerkschrank verbaut und die EIB-Kabel auf PHOENIX-Klemmen gelegt und diese dann zusammen geschaltet/gebrückt.Zitat von pcnico Beitrag anzeigenWas mich interessieren würde, wo kommen deine EIB Leitungen aus dem Haus an? Im Netzwerkschrank?
Danke!!Zitat von pcnico Beitrag anzeigenAchja Daumen hoch sieht sehr ordentliche aus...
Thomas
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: