Moin,
gefällt mir im Großen und Ganzen ganz gut.
Zwei Punkte hab ich aber dann doch noch.
1) Die Abdeckung der Sammelschiene in Bild 2 sieht mir "gebastelt" aus. Enweder die dafür passenden Hütchen drauf setzen oder Sammelschiene kürzen. Wenn gekürzt, dann aber auch bitte mit passendem Endstück versehen.
2) Die Trennung von SELV und Niedervolt sieht auf den Bildern 2 und 6 nicht konsequent eingehalten aus.
Die Koaxkabel scheinen zu nah an der Zuleitung der Sammelschiene zu liegen und wenn das Orange in Bild 6 Netzwerkkabel sind, dann solltest du diese auch von 230V getrennt verlegen.
Gruß, Sebastian
gefällt mir im Großen und Ganzen ganz gut.
Zwei Punkte hab ich aber dann doch noch.
1) Die Abdeckung der Sammelschiene in Bild 2 sieht mir "gebastelt" aus. Enweder die dafür passenden Hütchen drauf setzen oder Sammelschiene kürzen. Wenn gekürzt, dann aber auch bitte mit passendem Endstück versehen.
2) Die Trennung von SELV und Niedervolt sieht auf den Bildern 2 und 6 nicht konsequent eingehalten aus.
Die Koaxkabel scheinen zu nah an der Zuleitung der Sammelschiene zu liegen und wenn das Orange in Bild 6 Netzwerkkabel sind, dann solltest du diese auch von 230V getrennt verlegen.
Gruß, Sebastian