  • xnet
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Hier mal der restliche Verteilerkasten + Prüfungsprotokolle (sind nicht Abgestempelt ist das normal?)
    Hier im Forum gibt es coole Funktion um die Bilder zu drehen ( auch schon in bestehenden Posts)

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Hier mal der restliche Verteilerkasten + Prüfungsprotokolle (sind nicht Abgestempelt ist das normal?)

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    die Richtung ist schon erkennbar - man braucht größeren Schrank oder evtl. einen anderen zweiten.
    günstig und schneller umzusetzen wäre wie gbglace schreibt - einen reinen 3 Feldern als Zählerschrank setzen und diesen für reine Verteilung nehmen. Dann hat man insgesamt 7-Felder.
    In diesem Fall hat man weniger Ärger mit dem Elektriker und überschaubare Kosten.
    Vor allem geht dieser Umbau sehr schnell und kostet weniger als ein Gutachter
    Zuletzt geändert von xnet; 07.06.2021, 09:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Hmm,
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Links wäre noch Platz für einen 60er breiten Schrank.
    Dann entweder nochmal genau drüber nachdenken ob es wirklich 4 Zählerplätze braucht und links daneben auf 2 Feldern einen reinen Zählerschrank setzen und den bestehenden die Innereien auf die reine Verteilung mit FI/LS/Aktorik umbauen.

    Oder alles raus und 5 feldrigen Standschrank rein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen

    Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cm
    Das macht es nicht besser ... Wahrscheinlich wird’s das beste sein das G‘lump gegen einen großen Standschrank zu ersetzen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Sitz links auch der Schrank mit 1. Feld?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Links wäre noch Platz für einen 60er breiten Schrank. Die Planung oblag der Firma und hinzu gekommen ist nichts mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen

    Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cm
    wie sieht es mit dem Platz links oder rechts aus?
    und wie wurde Vorplanung gemacht oder wurde nachhinein einiges verändert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen

    Das wird ja noch mehr Chaos ... die Unterkante vom Zählerschrank wird wohl um 1m betragen, so richtig viel Schrank passt da ja eh nicht hin
    Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cm

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Mein Elektriker will seinen Pfusch jetzt verbessern in dem er einen Unterverteiler unter dem Hauptschrank hängt.
    Sorry, der Verteiler ist Pfusch und wird es bleiben wenn dort noch ein "Unterverteiler" drunter gehangen werden sollte.
    Da gehört noch ein richtiger Schrank neben gesetzt. (wenn der Platz überhaupt vorhanden ist)

    Ich würde mal gerne den Rest der Elektroinstallation sehen. Messprotokolle der Elektroinstallation und Verteilerpläne fehlen bestimmt auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Mindesthöhe für Unterverteilungen?
    Mein Elektriker will seinen Pfusch jetzt verbessern in dem er einen Unterverteiler unter dem Hauptschrank hängt.
    Das wird ja noch mehr Chaos ... die Unterkante vom Zählerschrank wird wohl um 1m betragen, so richtig viel Schrank passt da ja eh nicht hin

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Für UV meines Wissens nach nicht, nur für den ZählerschrankZählerschrank.

    Mein Tip an der Stelle:
    Er soll dir das ganze erst Mal ordentlich Planen, und du gibst dann die Planungen nach dem Du sie von einer Unabhängigen Stelle prüfen lassen frei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Gibt es eine Mindesthöhe für Unterverteilungen?
    Mein Elektriker will seinen Pfusch jetzt verbessern in dem er einen Unterverteiler unter dem Hauptschrank hängt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 111Didi
    antwortet
    Danke für die Tipps, die Felder drehen hatte ich auch schon überlegt, aber unschön wegen dem APZ.

    Das Ärgernis fängt ja damit an, dass mein Versorger 3-Punkt verlangt, dann habe ich 2 Zähler belegt, 2 will ich Reserve haben + APZ. Da hätte man für den reinen Zählerschrank schon 3 Felder weg. So wie ich es jetzt habe, hat der Zählerschrank zwei Felder und der APZ fällt in den "KNX"-Schrank, dank der neuen Technikzentrale...

    Habe meine Probleme lösen können, ich habe Linsenkopfschrauben für die weißen Isolierstücke verwendet (Kunststoff geht auch nicht mehr so auseinander!), daher haben die nicht mehr die Höhe (Hager Standard-Schraube + Scheibe) und man kann die Hutschiene durchgehend bestücken, die Abdeckungen müssen dann etwas ausgespart werden an den Seiten. Haubentürme fallen ganz weg. Ich komme ohne aus, wenn ich andere PE-Klemmen einsetzt, z.B. kein Federzug sondern altmodisch zum schrauben...

    Einen Kommentar schreiben:


  • cybersmart
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Kennt hier jemand ein Gutachter im Raum München?
    Hallo,

    ich hatte den Fall erst bei mir und habe als Gutachter das Sachverständigenbüro Michael Mauerer (Oberschleißheim) eingeschaltet zur Dokumentation. Da sind für Ortstermin und erstmal Festhalten des vorgefundenen Misstandes gleich mal 800EUR weg, nur zur Info.

    Damit habe ich dann meinen Elektriker konfrontiert, der sich gleich einen Anwalt genommen hat und nun seit Wochen krankheitsbedingt aber einen Vor-Ort Termin nach dem anderen (mit Krankschreibungsbeleg) absagt.

    Einige der vom Gutachter festgehalten Missstände bestreitet er, er hat z.B. das Thema mit den Kabeln und den 4mm Abstand bei abgemantelt Kabelenden nicht verstanden und das als Jahrgangsbester seiner Meisterprüfung :-(
    Seine Aussage: Die grünen Kabel dürfen neben den grauen gelegt werden - dass im Verteiler die grünen Kable dann ja vor den Autoren abgemantelt enden scheint für ihn dabei unerheblich ....

    Können uns da gerne mal per PM oder Tel. zur Möglichkeit der Durchsetzung austauschen wenn Du willst. Hab da jetzt erste Erfahrungen und das ist echt nicht einfach als Bauherr ohne Rechtsschutz (da dieser bei Bauvorhaben nicht greift). Schreib mir dann einfach ne PM.
    Zuletzt geändert von cybersmart; 06.06.2021, 16:04.