  • Prowler1981
    antwortet
    Zu den Prüfprotokolleb:

    keine FI Messung ?! Auslösezeit? Strom?!

    niederohm Messung: größer als 1999 Ohm?! Hat nicht viel mit niederohmig zu tun in meine. Augen.

    das bei den Isowerten nur steht: größer 199MOhm lässt drauf schließen das die Isomessung nicht mit den geforderten 500V durchgeführt wurde, sondern mit 200 oder 250...

    Alles in einem eher Lückenhaft in meinen Augen.

    edit: das mit der iso Messung ziehe ich zurück, scheint bei dem Messgerät tatsächlich so zu sein. Ich war gedanklich beim telaris pro install 100
    Zuletzt geändert von Prowler1981; 07.06.2021, 21:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen

    Habs gerade versucht leider keine Funktion gefunden.... Wie geht das denn?
    hmm.. hab auch gerade nicht gefunden, habe irgendwie im Kopf, dass es ging.. Vielleicht andere Forensoftware...

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Zitat von xnet Beitrag anzeigen

    Hier im Forum gibt es coole Funktion um die Bilder zu drehen ( auch schon in bestehenden Posts)
    Habs gerade versucht leider keine Funktion gefunden.... Wie geht das denn?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Hier mal der restliche Verteilerkasten + Prüfungsprotokolle (sind nicht Abgestempelt ist das normal?)
    Hier im Forum gibt es coole Funktion um die Bilder zu drehen ( auch schon in bestehenden Posts)

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Hier mal der restliche Verteilerkasten + Prüfungsprotokolle (sind nicht Abgestempelt ist das normal?)

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    die Richtung ist schon erkennbar - man braucht größeren Schrank oder evtl. einen anderen zweiten.
    günstig und schneller umzusetzen wäre wie gbglace schreibt - einen reinen 3 Feldern als Zählerschrank setzen und diesen für reine Verteilung nehmen. Dann hat man insgesamt 7-Felder.
    In diesem Fall hat man weniger Ärger mit dem Elektriker und überschaubare Kosten.
    Vor allem geht dieser Umbau sehr schnell und kostet weniger als ein Gutachter
    Zuletzt geändert von xnet; 07.06.2021, 09:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Hmm,
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Links wäre noch Platz für einen 60er breiten Schrank.
    Dann entweder nochmal genau drüber nachdenken ob es wirklich 4 Zählerplätze braucht und links daneben auf 2 Feldern einen reinen Zählerschrank setzen und den bestehenden die Innereien auf die reine Verteilung mit FI/LS/Aktorik umbauen.

    Oder alles raus und 5 feldrigen Standschrank rein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen

    Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cm
    Das macht es nicht besser ... Wahrscheinlich wird’s das beste sein das G‘lump gegen einen großen Standschrank zu ersetzen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Sitz links auch der Schrank mit 1. Feld?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Links wäre noch Platz für einen 60er breiten Schrank. Die Planung oblag der Firma und hinzu gekommen ist nichts mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen

    Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cm
    wie sieht es mit dem Platz links oder rechts aus?
    und wie wurde Vorplanung gemacht oder wurde nachhinein einiges verändert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen

    Das wird ja noch mehr Chaos ... die Unterkante vom Zählerschrank wird wohl um 1m betragen, so richtig viel Schrank passt da ja eh nicht hin
    Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cm

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Mein Elektriker will seinen Pfusch jetzt verbessern in dem er einen Unterverteiler unter dem Hauptschrank hängt.
    Sorry, der Verteiler ist Pfusch und wird es bleiben wenn dort noch ein "Unterverteiler" drunter gehangen werden sollte.
    Da gehört noch ein richtiger Schrank neben gesetzt. (wenn der Platz überhaupt vorhanden ist)

    Ich würde mal gerne den Rest der Elektroinstallation sehen. Messprotokolle der Elektroinstallation und Verteilerpläne fehlen bestimmt auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Mindesthöhe für Unterverteilungen?
    Mein Elektriker will seinen Pfusch jetzt verbessern in dem er einen Unterverteiler unter dem Hauptschrank hängt.
    Das wird ja noch mehr Chaos ... die Unterkante vom Zählerschrank wird wohl um 1m betragen, so richtig viel Schrank passt da ja eh nicht hin

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Für UV meines Wissens nach nicht, nur für den ZählerschrankZählerschrank.

    Mein Tip an der Stelle:
    Er soll dir das ganze erst Mal ordentlich Planen, und du gibst dann die Planungen nach dem Du sie von einer Unabhängigen Stelle prüfen lassen frei.