Zu den Prüfprotokolleb:
keine FI Messung ?! Auslösezeit? Strom?!
niederohm Messung: größer als 1999 Ohm?! Hat nicht viel mit niederohmig zu tun in meine. Augen.
das bei den Isowerten nur steht: größer 199MOhm lässt drauf schließen das die Isomessung nicht mit den geforderten 500V durchgeführt wurde, sondern mit 200 oder 250...
Alles in einem eher Lückenhaft in meinen Augen.
edit: das mit der iso Messung ziehe ich zurück, scheint bei dem Messgerät tatsächlich so zu sein. Ich war gedanklich beim telaris pro install 100
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
hmm.. hab auch gerade nicht gefunden, habe irgendwie im Kopf, dass es ging.. Vielleicht andere Forensoftware...Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
Habs gerade versucht leider keine Funktion gefunden.... Wie geht das denn?
Einen Kommentar schreiben:
-
Habs gerade versucht leider keine Funktion gefunden.... Wie geht das denn?Zitat von xnet Beitrag anzeigen
Hier im Forum gibt es coole Funktion um die Bilder zu drehen ( auch schon in bestehenden Posts)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier im Forum gibt es coole Funktion um die Bilder zu drehen ( auch schon in bestehenden Posts)Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenHier mal der restliche Verteilerkasten + Prüfungsprotokolle (sind nicht Abgestempelt ist das normal?)
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mal der restliche Verteilerkasten + Prüfungsprotokolle (sind nicht Abgestempelt ist das normal?)
Angehängte Dateien- IMG_6983.jpg (828,8 KB, 2345x aufgerufen)
- IMG_6985.jpg (844,6 KB, 2329x aufgerufen)
- IMG_6981.jpg (780,0 KB, 2336x aufgerufen)
- IMG_6984.jpg (829,1 KB, 2331x aufgerufen)
- IMG_6982.jpg (951,1 KB, 2329x aufgerufen)
- IMG_6980.jpg (443,1 KB, 2435x aufgerufen)
- Prüfprotokoll_Seite_1.jpg (682,4 KB, 2419x aufgerufen)
- Prüfprotokoll_Seite_2.jpg (680,8 KB, 2411x aufgerufen)
- Prüfprotokoll_Seite_3.jpg (678,8 KB, 2419x aufgerufen)
Einen Kommentar schreiben:
-
die Richtung ist schon erkennbar - man braucht größeren Schrank oder evtl. einen anderen zweiten.
günstig und schneller umzusetzen wäre wie gbglace schreibt - einen reinen 3 Feldern als Zählerschrank setzen und diesen für reine Verteilung nehmen. Dann hat man insgesamt 7-Felder.
In diesem Fall hat man weniger Ärger mit dem Elektriker und überschaubare Kosten.
Vor allem geht dieser Umbau sehr schnell und kostet weniger als ein Gutachter
Zuletzt geändert von xnet; 07.06.2021, 09:15.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm,Dann entweder nochmal genau drüber nachdenken ob es wirklich 4 Zählerplätze braucht und links daneben auf 2 Feldern einen reinen Zählerschrank setzen und den bestehenden die Innereien auf die reine Verteilung mit FI/LS/Aktorik umbauen.Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenLinks wäre noch Platz für einen 60er breiten Schrank.
Oder alles raus und 5 feldrigen Standschrank rein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das macht es nicht besser ... Wahrscheinlich wird’s das beste sein das G‘lump gegen einen großen Standschrank zu ersetzen...Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cm
Einen Kommentar schreiben:
-
Links wäre noch Platz für einen 60er breiten Schrank. Die Planung oblag der Firma und hinzu gekommen ist nichts mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
wie sieht es mit dem Platz links oder rechts aus?Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cm
und wie wurde Vorplanung gemacht oder wurde nachhinein einiges verändert?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Unterkante vom bestehenden Schrank ist 65cmZitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
Das wird ja noch mehr Chaos ... die Unterkante vom Zählerschrank wird wohl um 1m betragen, so richtig viel Schrank passt da ja eh nicht hin
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, der Verteiler ist Pfusch und wird es bleiben wenn dort noch ein "Unterverteiler" drunter gehangen werden sollte.Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenMein Elektriker will seinen Pfusch jetzt verbessern in dem er einen Unterverteiler unter dem Hauptschrank hängt.
Da gehört noch ein richtiger Schrank neben gesetzt. (wenn der Platz überhaupt vorhanden ist)
Ich würde mal gerne den Rest der Elektroinstallation sehen. Messprotokolle der Elektroinstallation und Verteilerpläne fehlen bestimmt auch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wird ja noch mehr Chaos ... die Unterkante vom Zählerschrank wird wohl um 1m betragen, so richtig viel Schrank passt da ja eh nicht hinZitat von andreas221988 Beitrag anzeigenGibt es eine Mindesthöhe für Unterverteilungen?
Mein Elektriker will seinen Pfusch jetzt verbessern in dem er einen Unterverteiler unter dem Hauptschrank hängt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für UV meines Wissens nach nicht, nur für den ZählerschrankZählerschrank.
Mein Tip an der Stelle:
Er soll dir das ganze erst Mal ordentlich Planen, und du gibst dann die Planungen nach dem Du sie von einer Unabhängigen Stelle prüfen lassen frei.
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: