Hallo,
gibt es ein "best Practice" für die Anordnung von Geräten im Verteilerschrank? Das es eine saubere Strukturierte Sache ist.
Diese Verteilung besteht aus FI,LS, Binäreingänge,Schaltaktoren, Dimmaktoren,Klingelnetzteil, Smartmeter von der PV,
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ich verstehe den Input. Das ist braun und nicht rot. Wir haben aber immerhin eine klare Unterscheidung. 230V grau, 24V + braun, 24V - schwarz.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenUnd macht euch beim nächsten mal über andere Aderfarben für 24V Gedanken
Einen Kommentar schreiben:
-
ist doch ein Wandschrank, wenn ich mich nicht irre, ist es ein FP05SN2, obwohl hier auch ein, um paar hungert Euronen günstigerer, ZB55S gereicht hätteZitat von Lennox Beitrag anzeigen@timmey... Wieso hast du keine Standschränke verwendet?! Das schaut ansonsten mal richtig gut aus.
Zuletzt geändert von xnet; 16.03.2021, 13:22.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, verstehe.Zitat von xrk Beitrag anzeigenIst mehr für Loggingzwecke um nachzuschauen falls eine Sicherung je ausgehen soll wann dies passiert ist
Danke für Deine schnelle Antwort!
Einen Kommentar schreiben:
-
Und macht euch beim nächsten mal über andere Aderfarben für 24V Gedanken
Einen Kommentar schreiben:
-
@timmey... Wieso hast du keine Standschränke verwendet?! Das schaut ansonsten mal richtig gut aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Werden wir so machen. Platz is ja da.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenIch würde es ändern wie oben beschrieben
1) Doch die sind parallel geschaltet. Ich kann dir aber nichtmehr sagen was wir uns dabei gedacht haben. Ich kann die problemlos einzeln betreiben.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenWeitere Fragen:
2) Mit der Leistung passt das sehr gut. Da sind nur ein paar wenige Constaled DTW Spots dran. Anzahl ist noch nicht fix, und die Netzteile bekommen dann beim Endausbau sicher auch noch Zuwachs. Die Menge an Controllern kommt von den vielen verschiedenen Gruppen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gerne. Zur Erinnerung für den Eli: bei 24V ist der prozentuale Spannungsabfall um den Faktor (230/24)2 = Faktor 92 höher als bei 230V.Zitat von Madu Beitrag anzeigenOk, den Input werde ich heute Abend gleich mit dem Eli besprechen. Besten Dank.
Ich würde es ändern wie oben beschrieben, Abzweige nahe am Netzteil, ansonsten im Hinterkopf behalten damit man später bei Flackern umbauen kann.Zitat von Madu Beitrag anzeigenWas denkst du, reicht es wenn wir die Querschnitte der Zuleitung auf 2 x 4mm2 + und 2 x 4mm2 - ändern?
Wenn man sich den derzeitigen Stromverlauf auf der Minus-Leitung (Masse) anschaut ist das nicht wirklich effizient, da sind unnötige Längen verbaut. Mit einem Abzweig nahe am Netzteil wird die gemeinsame Länge viel kürzer (wichtig wg. Verkopplung der Kanäle) und die Längen pro Kanal auch (Nebeneffekt).
ll.png
Weitere Fragen:
1) Die Netzteil sind nicht parallelgeschaltet, oder? Bei Parallelschaltung unbedingt die Hinweise von enertex zur Verdrahtung beachten. Bitte nicht falsch verstehen, wenn man sie einzeln betrieben kann würde ich das tun, also jeweils ein Teil der LED-Controller an einem einzelnen Netzteil.
2) Gemessen an der Menge der LED-Controller sind die zwei Netzteile etwas überraschend wenig. Kommen da noch welche dazu oder passt es so mit der Leistung?Zuletzt geändert von Gast1961; 16.03.2021, 10:04.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kann den Punkt von Volker nur unterstreichen.Zitat von Madu Beitrag anzeigen
Ok, den Input werde ich heute Abend gleich mit dem Eli besprechen. Besten Dank.
Aktuell ist die Zuleitung von den beiden Netzteilen auf die Klemmblöcke in 2 x 2.5mm2 + und 2 x 2.5mm2 -
Was denkst du, reicht es wenn wir die Querschnitte der Zuleitung auf 2 x 4mm2 + und 2 x 4mm2 - ändern?
Nimm doch einfach den Verteiler für 24V ganz dicht an die Netzteile heran und verteile von dort sowohl Plus als auch Minus sternförmig.
Dann genügen m.E. auch 2,5mm2
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von hypr0 Beitrag anzeigenxrk Krasser Verteiler!! Vielen Dank für die Bereitstellung der ganzen Infos.

Ist mehr für Loggingzwecke um nachzuschauen falls eine Sicherung je ausgehen soll wann dies passiert ist, um den Zusammenhang besser erklären zu können. Ich logge den ganzen KNX-Datentraffic permanent an MySQL (mit EibPort V3) und an InfluxDB (mit KNX-Ultimate Node in Node-Red), was ich mit Grafana sehr angenehm begutachten kann (mehr über Node-Red und InfluxDB Setup hier).Zitat von hypr0 Beitrag anzeigenWozu werden die ganzen S2C-H10 Hilfskontakte denn genutzt? Kann mir das leider, selbst mit deiner Doku, nicht erklären.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, den Input werde ich heute Abend gleich mit dem Eli besprechen. Besten Dank.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenJa, 120cm so dünner gemeinsamer Leitung ist bei 24V übel. Unbedingt ändern.
Aktuell ist die Zuleitung von den beiden Netzteilen auf die Klemmblöcke in 2 x 2.5mm2 + und 2 x 2.5mm2 -
Was denkst du, reicht es wenn wir die Querschnitte der Zuleitung auf 2 x 4mm2 + und 2 x 4mm2 - ändern?
Unten noch Detailaufnahmen.
5.jpg 4.jpgAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, 120cm so dünner gemeinsamer Leitung ist bei 24V übel. Unbedingt ändern.Zitat von Madu Beitrag anzeigenMacht das wirklich so einen Unterschied? Wenn ich die Netzteile hoch nehme komme ich auf ca 30cm Leitung. Jetzt sind das ca 120cm.
Die 24V Verdrahtung ist sehr kritisch, was Leitungswiderstände betrifft. Bei Leitungswiderstand in der gemeinsame Zuleitung wackelt die Spannung aller Ausgänge, wenn ein Kanal Strom zieht. Diese Verkopplung will man unbedingt vermeiden, weil das bei PWM zu unschönen Flackereffekten durch Überlagerung/Schwebung führen kann wenn die einzelnen Dimmer minimal unterschiedliche PWM-Frequenzen haben.Zuletzt geändert von Gast1961; 16.03.2021, 09:41.
Einen Kommentar schreiben:
-
Interessanter Input. Der Gedanke war, gib den Netzteile so viel Luft wie möglich (Hitzeentwicklung). Das mit der Distanz zur Klemmstelle hatten wir nicht auf dem Schirm. Macht das wirklich so einen Unterschied? Wenn ich die Netzteile hoch nehme komme ich auf ca 30cm Leitung. Jetzt sind das ca 120cm.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenSinnvoll wäre es, den Abzweig der ganzen +24V-Adern möglichst naham netzteil zu haben
Einen Kommentar schreiben:
-
Mehr Details, siehe meine Ergänzung oben. Was man in deinen Bildern erkennt ist sehr ungünstig ...Zitat von Madu Beitrag anzeigenIch weiss nicht was du mit zoombar meinst. Bei mir funktionierts mit zoomen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: