Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Die Leitungslänge ist für mich in diesem Fall uninteressant vento66, wichtig ist, wie hoch ist die Schleifenimpedanz und daraus ergibt sich der maximale Kurzschlussstrom.... da kann ein C16 u.U. schon knapp werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    C16, auf die Länge? Das wird nur knapp, wenn die Klemmen einen Widerstand von ein paar Ohm haben.... Der trampelt die ganze Zeit hier so durchs Forum, bis es wieder eine Denkpause gibt

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Und woher willst du wissen, dass die Schleifenimpedanz nicht ausreicht? C16 KANN knapp werden, das stimmt, muss aber nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigen
    fakt ist, dass für eine schukosteckdose eine Sicherung 16 Ampere C nicht zulässig ist wegen dem Schleifenwiderstand.
    Fakt? Fakt ist wohl eher, das Du da nicht ganz so viel Ahnung hast! Beweise auf den Tisch! Zum einfachen Überschlagsrechnen einigen wir uns auf Leitungslänge 3m (ist schon arg übertrieben!), und Querschnitt 1,5mm². Aufgabe: Berechne den Schleifenwiederstand, und beweise uns anhand einer Tabelle die Richtigkeit deiner Aussage! Mal sehen, ob Dir das gelingt....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
    Hallo Uli,

    erst mal meinen Respekt zur vertielung! es gibt aber son paar dinge, die mich doch dran stören z.B. die Wahl deiner aderfarben. ich sag mal, so lange du keine grüngelben adern für andere zwecke als Schutzleiter bzw. Erdung missbrauchst, ist mir das noch alles relativ wurst...

    nur die auf dem bild zu sehende steckdose, die macht mir doch ein wenig bauchweh!

    fakt ist, dass für eine schukosteckdose eine Sicherung 16 Ampere C nicht zulässig ist wegen dem Schleifenwiderstand. und eine mit 16 Ampere B abgesicherte CEE steckdose macht m.E. nicht viel sinn, da da öfter mal schwer anlaufende Maschinen dran hängen können.

    ich hätte, so viel hätte das vom kabel her jetzt auch nicht mehr ausgemacht, an deiner stelle eine normale CEE steckdose gesetzt, und direkt daneben eine normale schuko.

    die CEE abgesichert mit 16 Ampere C, die Schuko entweder mit 16 B, anschlussquerschnitt 3 x 2,5 mm² oder mit 13 Ampere C beide natürlich zusätzlich über einen RCD.

    liebe grüße, martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Seitenzahlen sind relativ, je nachdem wie viele Beiträge man sich anzeigen lässt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk81
    antwortet
    Wäre auch meine Vermutung ab Seite 105 hier

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    Zitat von Tob76 Beitrag anzeigen
    ..Die Kabel waren zudem an einer Kabel-Befestigungsschiene fixiert!
    schaue den Verteiler von UliSchirm an, er hat eine Befestigungsschiene zur Kabelfixierung verwendet
    Zuletzt geändert von xnet; 16.02.2021, 14:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Achtung: Du bekommst nicht alle Bilder gelistet. Es gibt offenbar mindestens 3 mögliche Varianten Bilder im Forum einzustellen. Und die "zeige alle Bilder"-Funktion kann nicht alle darstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Klick mal ganz oben auf der Seite den kleinen Link "Bilder" in diesem Thread, dann bekommst Du die alle gelistet, was die Suche Dir leichter macht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tob76
    antwortet
    Hallo,
    Ich bin auf der Suche nach einem Bild eines Hager Feldverteiler-mit zwei Reihen Reihenklemmen im oberen Bereich. Zusätzlich war die oberste Schiene frei (geopfert) und alles nach unten verschoben (Schiene 2 u. 3). Die Kabel waren zudem an einer Kabel-Befestigungsschiene fixiert!
    Leider finde ich den Beitrag nicht mehr wieder. Kann jemand helfen? Verwende ein FB55S, mit reichlich Platz!
    Besten Dank
    Zuletzt geändert von Tob76; 16.02.2021, 11:02.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Sorry, hatte vorhin auf dem Telefon nur das linke Bild offen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Joachim79
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    D... und der Phasenschiene unten fehlen die Abdeckungen links und rechts
    hmm, auf dem Fotos sieht man doch, dass die Abdeckungen drauf sind. Oder habe ich etwas komplett verwechselt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigen
    dann, wenn vor dem Zähler SLS verbaut sind.
    Er schrieb er hat einen 50er SLS. Somit könnte es ggf entfallen, wenn die Zuleitung das erlaubt und die RCDs nicht überlastet werden können.

    Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigen
    ich habe das Ganze in meiner HV ganz klassisch mit D02 Elementen (Keine Lasttrenner) gelöst.
    In den Lasttrennschalter kommen die auch rein, sind aber laienbedienbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigen
    nur so als anstoß.
    Nice, wieder Full-Quote. Sei doch mal etwas lernfähig... ^^ nur so als anstoß

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...