Zitat von Steinel Technical Support
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Ich habs grad mal an den entsprechenden SW Entwickler weitergeleitet. Welcher Sollwert ist denn eingestellt? Und welcher Wert wird als gemessener Wert ausgegeben?Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
Genau so ist es eingestellt. Genau so schaltet das Licht nicht aus.
Hatte das Thema auch vor min. 1 Jahr telef. mit Steinel besprochen. Dort wurde mir angeraten den Dimmwert von 1% im Aktor als "aus" zu definieren. DAs ist zwar eine Lösung aber am Ende Pfusch. Der Melder sollte sauber einen AUS Befehl bzw. 0% senden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau so ist es eingestellt. Genau so schaltet das Licht nicht aus.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenDie Einstellung ist so gesetzt?
KLR_switchoff.png
Ich verweise bitte nochmal auf diesen Beitrag, jeder Frage und Problemstellung hier parallel und "durcheinander" gerecht zu werden wird schwierig. Bitte nutzt die angebotene Möglichkeit.
Hatte das Thema auch vor min. 1 Jahr telef. mit Steinel besprochen. Dort wurde mir angeraten den Dimmwert von 1% im Aktor als "aus" zu definieren. DAs ist zwar eine Lösung aber am Ende Pfusch. Der Melder sollte sauber einen AUS Befehl bzw. 0% senden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Einstellung ist so gesetzt?Zitat von DrLooping Beitrag anzeigenist es der Konstantlichtregelung zwischenzeitlich möglich bei ausreichend Helligkeit einen AUS-Befehl oder einen Dimmwert von 0% zu senden?
Mein BWM dimmt bei ausreichend Helligkeit lediglich auf 1% und schaltet das Licht damit nie ab. Die Konstantlichtregelung kann daher nicht genutzt werden, was sehr schade ist.
KLR_switchoff.png
Ich verweise bitte nochmal auf diesen Beitrag, jeder Frage und Problemstellung hier parallel und "durcheinander" gerecht zu werden wird schwierig. Bitte nutzt die angebotene Möglichkeit.Zuletzt geändert von Steinel Technical Support; 04.02.2022, 11:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Fa. Steinel,Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenIst ab 1.4 reingekommen und nicht wieder entfernt worden.
Das Update auf Version 2.0 hat mit dem neuen CO2-Sensor zu tun. Da der 7079 kein CO2 hat, ist dieser weiterhin bei 1.4.
Die Bluetooth Software ist weiterhin per Downgrade auf alte Stände änderbar, allerdings sind diese eventuell "gemischten" Softwarestände nie getestet worden.
Wir empfehlen wie schon gesagt, die neuesten SW Kombinationen.
Lediglich die True Presence Software lässt sich ab 2.1.9 nicht wieder downgraden.
ist es der Konstantlichtregelung zwischenzeitlich möglich bei ausreichend Helligkeit einen AUS-Befehl oder einen Dimmwert von 0% zu senden?
Mein BWM dimmt bei ausreichend Helligkeit lediglich auf 1% und schaltet das Licht damit nie ab. Die Konstantlichtregelung kann daher nicht genutzt werden, was sehr schade ist.
Sollte das Problem mit einem Update zu beheben sein stellt sich die Frage ob auch die App. in der ETS neu geladen werden muss und oder ob irgendwelche Einstellungen in der ETS erneuert werden müssen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist ab 1.4 reingekommen und nicht wieder entfernt worden.Zitat von willisurf Steinel Technical Support willisurf Beitrag anzeigenHier ist ein Stabilitätsfix beschrieben, der m.E. in die BT SW ab 1.4x eingeflossen ist.
Ist der gleiche Fix auch in der BT SW 2.1x enthalten oder wurde dort noch etwas verändert/verbessert?
Hintergrund, es gab mit der SW 2.0.x Meldungen, die dem alten Fehlerbild ohne Watchdog gleichen.
Das Update auf Version 2.0 hat mit dem neuen CO2-Sensor zu tun. Da der 7079 kein CO2 hat, ist dieser weiterhin bei 1.4.Zitat von willisurf Steinel Technical Support willisurf Beitrag anzeigenDer Sensor 7079 ist auf dem „alten“ Stand stehengeblieben.
Verstehe ich das richtig, wenn man einen 7078 von BT SW 1.x auf 2.x updated gibt es kein Downdate mehr?
Ist das der hier beschriebene Hintergrund? Ist diese abwärtskompatibel zur „alten“ Hardware?
Die Bluetooth Software ist weiterhin per Downgrade auf alte Stände änderbar, allerdings sind diese eventuell "gemischten" Softwarestände nie getestet worden.
Wir empfehlen wie schon gesagt, die neuesten SW Kombinationen.
Lediglich die True Presence Software lässt sich ab 2.1.9 nicht wieder downgraden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Steinel Technical Support l
Vielen Dank für die Infos. Zur SW Übersicht hätte ich ein paar Fragen:
Hier ist ein Stabilitätsfix beschrieben, der m.E. in die BT SW ab 1.4x eingeflossen ist.
Ist der gleiche Fix auch in der BT SW 2.1x enthalten oder wurde dort noch etwas verändert/verbessert?
Hintergrund, es gab mit der SW 2.0.x Meldungen, die dem alten Fehlerbild ohne Watchdog gleichen.
Der Sensor 7079 ist auf dem „alten“ Stand stehengeblieben.
Verstehe ich das richtig, wenn man einen 7078 von BT SW 1.x auf 2.x updated gibt es kein Downdate mehr?
Ist das der hier beschriebene Hintergrund? Ist diese abwärtskompatibel zur „alten“ Hardware?
Ist geplant neben Verbesserungen zur Stabilität auch grundlegend an den diskutierten -m.E. wichtigen- Änderungen zur Applikation zu arbeiten? U.a. siehe und hierZuletzt geändert von willisurf; 04.02.2022, 10:41.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Steinel Technical Support ,
Super, dass ihr hier wieder aktiv werdet und ich hoffe, dass wir zusammen die Probleme lösen können.
Ich möchte noch auf diesen Thread aufmerksam machen, wo wir viele Probleme schon strukturiert gesammelt haben: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...6sung-busreset
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
hier eine aktuelle Übersicht der Software Stände.
Zur Erklärung:
Das |1 und |2 bezieht sich auf den verbauten CO2-Sensor, da wir durch eine abgebrannte Chip-Fabrik den CO2 Sensor wechseln mussten.
|1 alter HW-Stand |2 neuer HW Stand
Der SW-Stand 2.1.9 für den True Presence ist schon in Produktion und wird heute für App Updates freigegeben. Wir werden die Updates in Zukunft nur noch direkt über die App ausliefern, diese dafür auf den neuesten Stand updaten. Die Änderungen im SW Stand 2.1.3 zu 2.1.4 zu 2.1.9 sind rein durch HW Änderungen an der Sensor-Platine begründet. Ein Downgrade wird in Zukunft nicht mehr möglich sein!
Grundsätzlich empfehlen wir die Nutzung der aktuellsten SW Stände, da dies die SW Stände sind, die bei uns aktuell in den Tests laufen.Typennummer 7077 7078 7079 7873 7874 Produkt Multi Air KNX TruePresence Multi KNX TruePresence KNX Multisensor Aerosol KNX TruePresence Multi Aerosol KNX Software 1 (BT) 2.1|1 / 2.1|2 2.1|1 / 2.1|2 1.4|1 2.1|1 / 2.1|2 2.1|1 / 2.1|2 Software 2 (KNX) 1.3|1 / 1.3|2 1.3|1 / 1.3|2 1.3 1.1|1 / 1.1|2 1.1|1 / 1.1|2 Software 3 (TP) -entfällt- 2.1.9 2.1.9 -entfällt- 2.1.9 Zuletzt geändert von Steinel Technical Support; 04.02.2022, 09:00.
- Likes 5
Einen Kommentar schreiben:
-
Das fände ich auch interessant, zumal mich dünkt, dass unterschiedliche HW-Revisionen unterschiedliche Softwareversionen verwenden müssen. (Dass das ganze Thema Softwareupdate bei mir nicht funktioniert, lasse ich erst mal außen vor.)
Einen Kommentar schreiben:
-
Steinel Technical Support
Die Problematik strukturiert zu erfassen ist sicher eine sinnvolle Idee. Ich mache da auch gerne mit, sobald wieder Probleme auftauchen.
Zuvor habe ich jedoch eine Frage bezüglich der Softwarestände: Was sind denn jetzt aktuell die besten Softwarestände, denn darüber herrscht hier einigermaßen Ratlosigkeit und ich habe bisher davon abgesehen ein Update einzuspielen, weil das für einen Teil der Software sogar ein "Downgrade" gewesen wäre.
Grüße,
Sebastian
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr geehrte Forumsmitglieder,
wie bereits von einem Forum-User angekündigt, wollen wir den Problemen mit den True Presence Meldern und Multi-Sensoren mit Ihnen gemeinsam auf den Grund gehen.
Um eine bestmögliche Betreuung jedes Falls zu gewährleisten, sind wir vorab auf ihre Mithilfe angewiesen.
Wir bitten jeden, der aktuell Probleme mit seinen Meldern hat möglichst viele der folgenden Informationen an knx@steinel.de zu senden:- Screenshot der SW Stände des/der Melder aus der SmartRemote App
- Beschreibung des Fehlers / erwartetes Verhalten
- Foto / Zeichnung von der Installationssituation
- Im Optimalfall KNX Projekt bzw. Einstellungen des Melders
- Darüber hinaus gerne weitere Informationen, die als wichtig angesehen werden
- Themen rund um die Applikation (Fehler, Wünsche, untypisches Verhalten)
Wir werden jeden Fall betrachten und dann mit einem passenden Team an Kollegen aus Support, Entwicklung und Produktmanagement per Teams Meeting mit jedem individuell in Kontakt treten, um die Probleme zu lösen.
Beste Grüße und auf einen regen Austausch!
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles wie folgt…Zitat von willisurf Beitrag anzeigenWelche SW Version(en) hat der denn?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin jetzt auch dabei. Der Steinel als Slave im Wohnzimmer lieferte nach 3 Monaten komische Werte. Die Familie saß auch mal im dunkeln. Nur Wegnahme des Bus hat geholfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche SW Version(en) hat der denn?Zitat von kmk85 Beitrag anzeigenDer in der Küche ist auch schon 2x eingefroren seit April 21
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: