Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Heizungsregler Samson Trovis 557x an KNX (-Gateway mit OpenKNX)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
    Meines Wissens ja, kann es aber leider nicht testen - hab hier nur 5576 + 5579.

    /tom
    Ok. Ich werde es dann halt einfach testen. Ich geh mal davon aus, dass ich mit dem Tausch der Pins jetzt nicht den Regler schrotte.

    Kommentar


      #17
      Hat bisher noch keiner geschafft, Risiko ist also gering.

      Wobei bei den anderen Reglern auf 1+8 der Gerätebus (485) liegt - ich würd mich nicht mal wundern, wenn die Pins sowohl 232 als auch 485 können, der 232-Zwischenadapter also vielleicht gar nicht notwendig ist. Ist aber nur eine Vermutung ...

      /tom

      Kommentar


        #18
        Laut Trovis Handbuch kann der Regler 485. Ich werde meine Erfahrungen hier dann posten, wenn ich das GW habe.

        Kommentar


          #19
          Auszug aus dem Handbuch des Reglers.
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.

          Kommentar


            #20
            Leider sind ganz offensichtlich die Pin-outs der Regler über die Jahre und auch über die Hardwarerevisionen geändert worden.
            Ich habe gerade den USR-DR301 (ModBus TCP zu TTL) an der 5579(2022 FW 2.61) erfolgreich getestet. Hier gibts ein Offset der Register von -1, aberes kommen plausible Daten in Edomi an. Schön...
            Aber die gleiche Konfiguration mit der 5579-001(2006 FW 1.54) führt zu gar nix. ...doch: time out Auch die äußeren Pine 1 und 8 (Gerätebus) zucken sich gar nicht.
            Ich werd jetzt nochmal direkt MB-RTU auf die Pinne jagen....bei beiden...

            Aber: Was da so im Handbuchg steht funzt nicht immer.

            Tom Bombadil Wenn de magst und Dir langweilig ist kannst den DR301 als gesichert (MB TCP zu 5579 FW 2.61) in die Liste eintragen.

            edit:
            Also nach einigen weiteren Versuchen mit der 5579-001 und der 5579-003 kann ich sagen:
            Pin 3 und 6 des Reglers wollen ein TTL-Signal. Modbus-RTU verstehen sie nicht.
            in der 5579-003 gibts nen neuen Parameter C06-F20- Modbus ohne GLT der jedoch keine Auswirkungen auf die Connection hat,
            auch nicht auf die Pins 1 und 8 (GLT-Bus derTrovis). An den Pins bekomm ich weder mit MB noch mit TTL eine Verbindung.

            By the way: An der 5576-001 (FW1.41) funktioniert das genauso.
            Zuletzt geändert von oefchen; 22.11.2022, 16:43.
            Grüße aus Oberhausen, Frank

            Kommentar


              #21
              und in Post #2 noch die Modbus Einstellungen nachgereicht
              Grüße aus Oberhausen, Frank

              Kommentar


                #22
                @oefchen​ ich muss erst mal alles verkabeln und noch noch Kleinmaterial dazu bestellen. Dann kann ich ja mal versuchen mit dem GW direkt an Pin 1 und 8 gehen oder Pin 3 und 6. Ich nehme mal an das GW oder der Regler werden daran wohl nicht "sterben". Woran kann ich dann schnell erkennen, ob auf einem der möglichen Pins Modbus-RTU gesprochen bekomme? Leuchtet der blinkt dann die MOD Led am GW oder sehe ich da nur am KNX Bus? (Sorry die blöde frage, aber bin noch nicht so ganz in der Mod-Bus Thematik drin)
                Zuletzt geändert von gegy; 23.11.2022, 12:48.

                Kommentar


                  #23
                  Es müssen die Settings in der ETS passen und dann solltest du es an den LED auf dem Adapterboard erkennen (TX und RX blinken)
                  www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
                    auf dem Adapterboard erkennen (TX und RX blinken)
                    wie Mat sagt ! am GW blinkt nix. Allerdings leuchtet die ERR-Led auch nicht rot wenn Du die richtige Verbindung hast.
                    Grüße aus Oberhausen, Frank

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
                      Entweder es findet noch jemand raus wie der Wert gleich richtig ausgegeben wird, oder man muss ihn in einer Logik aufbereiten
                      Der Wert *muss* aufbereitet werden. In der Registerübersicht findet sich neben vielen anderen Infos zu den bisher bekannten Registern ein Listeneintrag 'Faktor', der den jeweils zu benutzenden Umrechnungsfaktor für den Bus-Rohwert angibt. 'Digits' nennt die Anzahl der Nachkommastellen.

                      Die Übersicht habe ich übrigens heute nochmal angepasst - für die 5579 ist nun auch Hk3 drin, und die 40.000er Register-Schreibweise ist nun ebenfalls enthalten.

                      /tom

                      Edit:
                      Beispiel für Vorlauftemperatur VF1, Register 12 bzw. 40.013, gerade in meiner 5576 abgelesen:
                      Bus-Rohwert 262, Faktor 0.1 mit Präzision von 1 Nachkommastelle und der Einheit °C: 26.2 °C


                      Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 23.11.2022, 22:48.

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
                        Allerdings leuchtet die ERR-Led auch nicht rot wenn Du die richtige Verbindung hast.
                        Das Stimmt, die rote LED geht dann an, wenn mindestens eine Abfrage nicht beantwortet wird.
                        www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
                          Bus-Rohwert 262
                          Hier bekomm ich z.B. 1,92 auf den Bus. Find ich jetzt nicht tragisch, anpassen ist ja kein Problem.
                          Bei Bit-Werten kommts richtig, UP z.b. Die Firmware bekomm ich als Ganzzahl (261)

                          Cool das Du die 5579 nachgetragen hast. Ich wollt die schon austesten (die jeweiligen ID´s sind ja frei) Wär ne heiden Arbeit gewesen.
                          Grüße aus Oberhausen, Frank

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
                            Hier bekomm ich z.B. 1,92 auf den Bus.
                            Dann greift irgendwo bereits eine Einstellung/Logik ein. Die Bus-Rohwerte, die ich auf meinen Register-/Coils-Sniffern von der Trovis bekommen habe, waren immer ganzzahlig, egal welches Register (16 bit INT). Erst durch die Nachbehandlung des Rohwerts wird daraus der konkrete Wert: 192 --> 19,2 (Buswert * Faktor 0.1) oder 192 --> 1,92 (Buswert * Faktor 0.01). Ergo: Irgendwo außerhalb von Trovis und Serial-Adapter verändert irgendwas Deine Werte.

                            /tom

                            Kommentar


                              #29
                              Ja...wenn ich die Registerangaben sehe versteh ich das auch so. Ehrlich....mach ich mir gradkeinegroßen Gedanken drum, behandeln muss ich eh.
                              Grüße aus Oberhausen, Frank

                              Kommentar


                                #30
                                Naja - macht halt den Unterschied, ob Du jedes Register nochmal einzeln anfassen und durchdenken musst, oder am Ende stur und ohne nachzudenken nach der Tabelle gehen kannst. Bei 3 Registern geht es, bei 30 wird's Arbeit, bei allen >1.000, die bekannt sind, brauchst mal eben 'ne Woche Urlaub dafür.

                                /tom

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X