    Ich hab nichts geändert. Hab noch mal die Version "fix NAK sending and locking with direct mode" geholt. Da ist es nicht.

    Tbi

    Kommentar


      Code:
          000001A3  02 ## Gerät sendet STX
      00000047  10 ## wir antworten DLE
          000001A4  ac 01 10 03 be ## Gerät sendet Daten AC01 DLE ETX & BCC
      00000048  10 ## wir akzeptieren mit DLE
      00000049  02 ## Wir wollen DC senden daher STX von uns
          000001A9  02 ## Gerät sendet auch STX ??? warum
      0000004A  10 ## Wir kapitulieren und senden DLE
          000001AA  ac 01 10 03 be ## Gerät sendet wieder AC01 DLE ETX & BCC
      0000004B  10 ## Wir akzeptieren wieder 
      0000004C  02  ## und wollen endlich unser DC loswerden, daher wieder STX
      Nils

      aktuelle Bausteine:
      BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

      Kommentar


        Wenn du debug=10 an machst wirst du den initialisierungskonflikt sehen.

        aber warum kommt der da? müssen wir beim konflikt evtl einfach n bisschen warten? ich baue sonst mal ZVZ Pause da ein.
        Nils

        aktuelle Bausteine:
        BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

        Kommentar


          ok ich hab mal eingebaut. Teste mal bitte damit
          Nils

          aktuelle Bausteine:
          BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

          Kommentar


            Mach ich gleich, aber komisch vieleicht haben die das bei Buderus anders implementiert als bei SIEMENS. ??

            Bis gleich.
            Tbi

            Kommentar


              Jetzt sieht es so aus: nur einmal AC02 (weil A202 gesendet)

              Code:
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '1a' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '25' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '1e' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '1c' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '1d' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '19' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:00 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1c empfange checksumme = 1c'
              22:55:00 DEBUG: "Payload 'AB029F001A251E1C1D19' erfolgreich empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Ger\xe4t 'unbekanntes Ger\\xe4t (9F)' an ECOCAN 02 gefunden"
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F001A251E1C1D19'
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:00 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:00 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:00 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '05' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '41' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '64' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '64' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:00 DEBUG: 'berechnete checksumme = 67 empfange checksumme = 67'
              22:55:00 DEBUG: "Payload 'AB029F06054100646400' erfolgreich empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F06054100646400'
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:00 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:00 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:00 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ef' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ac' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '09' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:00 DEBUG: 'berechnete checksumme = 63 empfange checksumme = 63'
              22:55:00 DEBUG: "Payload 'AB029F0C00EFAC090000' erfolgreich empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F0C00EFAC090000'
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:00 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:00 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:00 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '12' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '1c' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '1a' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:00 DEBUG: 'berechnete checksumme = 32 empfange checksumme = 32'
              22:55:00 DEBUG: "Payload 'AB029F12001C0201001A' erfolgreich empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F12001C0201001A'
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:00 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:00 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:00 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '18' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ff' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten 'ff' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '6e' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '6e' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:00 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3d empfange checksumme = 3d'
              22:55:00 DEBUG: "Payload 'AB029F1800FFFF006E6E' erfolgreich empfangen"
              22:55:00 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F1800FFFF006E6E'
              22:55:01 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:01 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:01 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:01 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:01 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '1e' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '6e' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '6e' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '64' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '6e' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '6e' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:01 DEBUG: 'berechnete checksumme = 5f empfange checksumme = 5f'
              22:55:01 DEBUG: "Payload 'AB029F1E6E6E64006E6E' erfolgreich empfangen"
              22:55:01 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F1E6E6E64006E6E'
              22:55:01 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:01 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:01 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:01 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:01 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '24' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '2a' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten 'f8' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:01 DEBUG: 'berechnete checksumme = d3 empfange checksumme = d3'
              22:55:01 DEBUG: "Payload 'AB029F242AF800000000' erfolgreich empfangen"
              22:55:01 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB029F242AF800000000'
              22:55:01 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:01 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:01 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:01 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:01 DEBUG: "Daten 'ac' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:01 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:01 DEBUG: 'berechnete checksumme = bd empfange checksumme = bd'
              22:55:01 DEBUG: [COLOR=Red][B]"Payload 'AC02' erfolgreich empfangen"[/B][/COLOR]
              22:55:01 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AC02'
              22:55:01 DEBUG: 'STX senden'
              22:55:01 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
              22:55:01 DEBUG: 'STX senden'
              22:55:01 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
              22:55:01 DEBUG: 'DLE empfangen'
              22:55:01 DEBUG: "jetzt payload 'DC' senden"
              22:55:01 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
              22:55:01 DEBUG: "Byte 'dc' versendet"
              22:55:01 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
              22:55:01 DEBUG: 'jetzt checksumme 207 senden'
              22:55:01 DEBUG: 'warten auf DLE'
              22:55:01 DEBUG: 'DLE erhalten'
              22:55:01 DEBUG:[COLOR=Red][B] "Daten 'DC' erfolgreich gesendet"[/B][/COLOR]
              22:55:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:02 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:02 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:02 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:02 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '85' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '2a' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:02 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1b empfange checksumme = 1b'
              22:55:02 DEBUG: "Payload 'A70185012A' erfolgreich empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Ger\xe4t 'Strategie wandh\\xe4ngend' an ECOCAN 01 gefunden"
              22:55:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70185012A'
              22:55:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:02 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:02 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:02 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:02 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '2e' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:02 DEBUG: 'berechnete checksumme = 01 empfange checksumme = 01'
              22:55:02 DEBUG: "Payload 'A70189132E' erfolgreich empfangen"
              22:55:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70189132E'
              22:55:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:02 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:02 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:02 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:02 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '17' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '2e' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:02 DEBUG: 'berechnete checksumme = 05 empfange checksumme = 05'
              22:55:02 DEBUG: "Payload 'A70189172E' erfolgreich empfangen"
              22:55:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70189172E'
              22:55:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:02 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:02 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:02 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:02 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '9e' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '04' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten 'fd' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:02 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:02 DEBUG: 'berechnete checksumme = d1 empfange checksumme = d1'
              22:55:02 DEBUG: "Payload 'A7029E04FD' erfolgreich empfangen"
              22:55:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E04FD'
              22:55:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:04 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:04 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:04 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:04 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '14' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '29' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:04 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1a empfange checksumme = 1a'
              22:55:04 DEBUG: "Payload 'A701921429' erfolgreich empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Ger\xe4t 'wandh\\xe4ngende Kessel 1' an ECOCAN 01 gefunden"
              22:55:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701921429'
              22:55:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:04 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:04 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:04 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:04 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '2e' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:04 DEBUG: 'berechnete checksumme = 02 empfange checksumme = 02'
              22:55:04 DEBUG: "Payload 'A70289132E' erfolgreich empfangen"
              22:55:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70289132E'
              22:55:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:04 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:04 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:04 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:04 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '17' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '2e' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:04 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:04 DEBUG: 'berechnete checksumme = 06 empfange checksumme = 06'
              22:55:04 DEBUG: "Payload 'A70289172E' erfolgreich empfangen"
              22:55:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70289172E'
              22:55:05 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:05 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:05 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:05 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:05 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:05 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              22:55:05 DEBUG: "Daten '9e' empfangen"
              22:55:05 DEBUG: "Daten '04' empfangen"
              22:55:05 DEBUG: "Daten 'fc' empfangen"
              22:55:05 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:05 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:05 DEBUG: 'berechnete checksumme = d0 empfange checksumme = d0'
              22:55:05 DEBUG: "Payload 'A7029E04FC' erfolgreich empfangen"
              22:55:05 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E04FC'
              22:55:07 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              22:55:07 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              22:55:07 DEBUG: 'DLE gesendet'
              22:55:07 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              22:55:07 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              22:55:07 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              22:55:07 DEBUG: "Daten '85' empfangen"
              22:55:07 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              22:55:07 DEBUG: "Daten '2b' empfangen"
              22:55:07 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              22:55:07 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              22:55:07 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1a empfange checksumme = 1a'
              22:55:07 DEBUG: "Payload 'A70185012B' erfolgreich empfangen"
              22:55:07 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70185012B'
              oder mit A201: dito

              Code:
              23:02:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '1e' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 35 empfange checksumme = 35'
              23:02:16 DEBUG: "Payload 'AB01921E000000000000' erfolgreich empfangen"
              23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01921E000000000000'
              23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '24' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 0f empfange checksumme = 0f'
              23:02:16 DEBUG: "Payload 'AB019224000000000000' erfolgreich empfangen"
              23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019224000000000000'
              23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '2a' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 01 empfange checksumme = 01'
              23:02:16 DEBUG: "Payload 'AB01922A000000000000' erfolgreich empfangen"
              23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB01922A000000000000'
              23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:17 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '30' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1b empfange checksumme = 1b'
              23:02:17 DEBUG: "Payload 'AB019230000000000000' erfolgreich empfangen"
              23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019230000000000000'
              23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:17 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '36' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
              23:02:17 DEBUG: "Payload 'AB019236000000000000' erfolgreich empfangen"
              23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019236000000000000'
              23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:17 DEBUG: "Daten 'ac' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = be empfange checksumme = be'
              23:02:17 DEBUG:[COLOR=Red][B] "Payload 'AC01' erfolgreich empfangen"[/B][/COLOR]
              23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'AC01'
              23:02:17 DEBUG: 'STX senden'
              23:02:17 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
              23:02:17 DEBUG: 'STX senden'
              23:02:17 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
              23:02:17 DEBUG: 'DLE empfangen'
              23:02:17 DEBUG: "jetzt payload 'DC' senden"
              23:02:17 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
              23:02:17 DEBUG: "Byte 'dc' versendet"
              23:02:17 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
              23:02:17 DEBUG: 'jetzt checksumme 207 senden'
              23:02:17 DEBUG: 'warten auf DLE'
              23:02:17 DEBUG: 'DLE erhalten'
              23:02:17 DEBUG: "Daten 'DC' erfolgreich gesendet"
              23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:18 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:18 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:18 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:18 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '05' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '18' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:18 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3a empfange checksumme = 3a'
              23:02:18 DEBUG: "Payload 'A701920518' erfolgreich empfangen"
              23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920518'
              23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:18 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:18 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:18 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:18 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '0a' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:18 DEBUG: 'berechnete checksumme = 2f empfange checksumme = 2f'
              23:02:18 DEBUG: "Payload 'A701920A02' erfolgreich empfangen"
              23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A02'
              23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:18 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:18 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:18 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:18 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '14' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '2c' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:18 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:18 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1f empfange checksumme = 1f'
              23:02:18 DEBUG: "Payload 'A70192142C' erfolgreich empfangen"
              23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70192142C'
              23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:22 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:22 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:22 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:22 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:22 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
              23:02:22 DEBUG: "Payload 'A701891332' erfolgreich empfangen"
              23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891332'
              23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:22 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:22 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:22 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:22 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '17' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:22 DEBUG: 'berechnete checksumme = 19 empfange checksumme = 19'
              23:02:22 DEBUG: "Payload 'A701891732' erfolgreich empfangen"
              23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891732'
              23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:22 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:22 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:22 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:22 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '1a' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '35' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:22 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:22 DEBUG: 'berechnete checksumme = 13 empfange checksumme = 13'
              23:02:22 DEBUG: "Payload 'A701891A35' erfolgreich empfangen"
              23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701891A35'
              23:02:23 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:23 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:23 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:23 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:23 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:23 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:23 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:23 DEBUG: "Daten '07' empfangen"
              23:02:23 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
              23:02:23 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:23 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:23 DEBUG: 'berechnete checksumme = 12 empfange checksumme = 12'
              23:02:23 DEBUG: "Payload 'A701920732' erfolgreich empfangen"
              23:02:23 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920732'
              23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:31 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:31 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:31 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:31 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '23' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:31 DEBUG: 'berechnete checksumme = 05 empfange checksumme = 05'
              23:02:31 DEBUG: "Payload 'A701920123' erfolgreich empfangen"
              23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701920123'
              23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:31 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:31 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:31 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:31 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:31 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1e empfange checksumme = 1e'
              23:02:31 DEBUG: "Payload 'A702891332' erfolgreich empfangen"
              23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A702891332'
              23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:31 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:31 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:31 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:31 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '17' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:31 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:31 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1a empfange checksumme = 1a'
              23:02:31 DEBUG: "Payload 'A702891732' erfolgreich empfangen"
              23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A702891732'
              23:02:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:32 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:32 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:32 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:32 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '14' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '2d' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:32 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1e empfange checksumme = 1e'
              23:02:32 DEBUG: "Payload 'A70192142D' erfolgreich empfangen"
              23:02:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A70192142D'
              23:02:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
              23:02:32 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
              23:02:32 DEBUG: 'DLE gesendet'
              23:02:32 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
              23:02:32 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '15' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
              23:02:32 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
              23:02:32 DEBUG: 'berechnete checksumme = 00 empfange checksumme = 00'
              23:02:32 DEBUG: "Payload 'A701921532' erfolgreich empfangen"
              23:02:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
              ** intern ** auf AN[1]: 'A701921532'

              Kommentar


                bitte nochmal aktuelle Version testen, da scheint irgend ein Zeichen anzukommen beim STX
                Nils

                aktuelle Bausteine:
                BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                Kommentar


                  Das könnte dann natürlich ein "Nochmalsenden" auslösen.

                  Mach ich gleich.

                  Kommentar


                    Hier:

                    Code:
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '1e' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 35 empfange checksumme = 35'
                    23:02:16 DEBUG: "Payload 'AB01921E000000000000' erfolgreich empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01921E000000000000'
                    23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '24' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 0f empfange checksumme = 0f'
                    23:02:16 DEBUG: "Payload 'AB019224000000000000' erfolgreich empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019224000000000000'
                    23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '2a' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 01 empfange checksumme = 01'
                    23:02:16 DEBUG: "Payload 'AB01922A000000000000' erfolgreich empfangen"
                    23:02:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01922A000000000000'
                    23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:17 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '30' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1b empfange checksumme = 1b'
                    23:02:17 DEBUG: "Payload 'AB019230000000000000' erfolgreich empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019230000000000000'
                    23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:17 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '36' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
                    23:02:17 DEBUG: "Payload 'AB019236000000000000' erfolgreich empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019236000000000000'
                    23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:17 DEBUG: "Daten 'ac' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = be empfange checksumme = be'
                    23:02:17 DEBUG: "Payload 'AC01' erfolgreich empfangen"
                    23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AC01'
                    23:02:17 DEBUG: 'STX senden'
                    23:02:17 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                    23:02:17 DEBUG: 'STX senden'
                    23:02:17 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                    23:02:17 DEBUG: 'DLE empfangen'
                    23:02:17 DEBUG: "jetzt payload 'DC' senden"
                    23:02:17 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
                    23:02:17 DEBUG: "Byte 'dc' versendet"
                    23:02:17 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
                    23:02:17 DEBUG: 'jetzt checksumme 207 senden'
                    23:02:17 DEBUG: 'warten auf DLE'
                    23:02:17 DEBUG: 'DLE erhalten'
                    23:02:17 DEBUG: "Daten 'DC' erfolgreich gesendet"
                    23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:18 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:18 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:18 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:18 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '05' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '18' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:18 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3a empfange checksumme = 3a'
                    23:02:18 DEBUG: "Payload 'A701920518' erfolgreich empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920518'
                    23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:18 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:18 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:18 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:18 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '0a' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:18 DEBUG: 'berechnete checksumme = 2f empfange checksumme = 2f'
                    23:02:18 DEBUG: "Payload 'A701920A02' erfolgreich empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A02'
                    23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:18 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:18 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:18 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:18 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '14' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '2c' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:18 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1f empfange checksumme = 1f'
                    23:02:18 DEBUG: "Payload 'A70192142C' erfolgreich empfangen"
                    23:02:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192142C'
                    23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:22 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:22 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:22 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:22 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:22 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
                    23:02:22 DEBUG: "Payload 'A701891332' erfolgreich empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891332'
                    23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:22 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:22 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:22 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:22 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '17' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:22 DEBUG: 'berechnete checksumme = 19 empfange checksumme = 19'
                    23:02:22 DEBUG: "Payload 'A701891732' erfolgreich empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891732'
                    23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:22 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:22 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:22 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:22 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '1a' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '35' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:22 DEBUG: 'berechnete checksumme = 13 empfange checksumme = 13'
                    23:02:22 DEBUG: "Payload 'A701891A35' erfolgreich empfangen"
                    23:02:22 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891A35'
                    23:02:23 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:23 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:23 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:23 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:23 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:23 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:23 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:23 DEBUG: "Daten '07' empfangen"
                    23:02:23 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
                    23:02:23 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:23 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:23 DEBUG: 'berechnete checksumme = 12 empfange checksumme = 12'
                    23:02:23 DEBUG: "Payload 'A701920732' erfolgreich empfangen"
                    23:02:23 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920732'
                    23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:31 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:31 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:31 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:31 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '23' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:31 DEBUG: 'berechnete checksumme = 05 empfange checksumme = 05'
                    23:02:31 DEBUG: "Payload 'A701920123' erfolgreich empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920123'
                    23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:31 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:31 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:31 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:31 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:31 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1e empfange checksumme = 1e'
                    23:02:31 DEBUG: "Payload 'A702891332' erfolgreich empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891332'
                    23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:31 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:31 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:31 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:31 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '17' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:31 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1a empfange checksumme = 1a'
                    23:02:31 DEBUG: "Payload 'A702891732' erfolgreich empfangen"
                    23:02:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891732'
                    23:02:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:32 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:32 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:32 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:32 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '14' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '2d' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:32 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1e empfange checksumme = 1e'
                    23:02:32 DEBUG: "Payload 'A70192142D' erfolgreich empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192142D'
                    23:02:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                    23:02:32 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                    23:02:32 DEBUG: 'DLE gesendet'
                    23:02:32 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                    23:02:32 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '15' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                    23:02:32 DEBUG: 'berechnete checksumme = 00 empfange checksumme = 00'
                    23:02:32 DEBUG: "Payload 'A701921532' erfolgreich empfangen"
                    23:02:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921532'

                    Kommentar


                      komisch

                      Code:
                      23:02:17 DEBUG: 'STX senden'
                      23:02:17 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                      23:02:17 DEBUG: 'STX senden'
                      23:02:17 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                      23:02:17 DEBUG: 'DLE empfangen'
                      peil ich nicht.

                      Das einzige was da an dieser stelle dann noch passt, ist das self.sock NOT in _r.
                      Aber das passiert eigentlich nur beim Timeout (QVZ) und der ist definitiv nicht vorbei.

                      Code:
                                ## 3 versuche warten bis wir auf ein STX ein DLE erhalten
                                for _loop in xrange(3):
                                    ## STX senden
                                    self.debug("STX senden")
                                    self.sock.send( self._constants['STX'] )
                                    self.debug("STX gesendet / warten auf DLE")
                                    
                                    ## auf daten warten, timeout ist QVZ
                                    _r,_w,_e = select.select( [ self.sock ],[],[], self._constants['QVZ'] )
                                    
                                    ## wenn kein timeout QVZ
                                    if self.sock in _r:
                                        # 1 Zeichen lesen
                                        data = self.sock.recv(1)
                                        ## wenn wir ein DLE empfangen
                                        if data == self._constants['DLE']:
                                            self.debug("DLE empfangen")
                                            
                                            ## erfolg zurück
                                            return True
                                        
                                        ## Wenn wir beim warten auf ein DLE ein STX der Gegenseite erhalten stellen wir unsere Sendung zurück und lassen das andere Gerät seine Daten erstmal senden
                                        elif data == self._constants['STX']:
                                            self.debug("STX empfangen Initialisierungskonflikt")
                                            time.sleep(self._constants['ZVZ'])
                                            ## DLE senden, dass wir Daten vom anderen Gerät akzeptieren senden
                                            self.sock.send( self._constants['DLE'] )
                                            self.debug("DLE gesendet")
                                            
                                            ## eigentlich Funktion aus dem connect zum lesen der payload hier ausführen
                                            self.read_payload()
                                            
                                            ### danach loop und erneuter sende Versuch
                                        else:
                                            self.debug("%r empfangen" % (data,) )
                                            
                                self.debug("Nach 3x STX senden innerhalb QVZ kein DLE")
                      Nils

                      aktuelle Bausteine:
                      BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                      Kommentar


                        Hi,

                        ich hab mal den Konflikt anders gelöst.

                        Es wird kein DLE geschickt, sondern nochmal probiert.

                        Code:
                                          ## Wenn wir beim warten auf ein DLE ein STX der Gegenseite erhalten stellen wir unsere Sendung zurück und lassen das andere Gerät seine Daten erstmal senden
                                          elif data == self._constants['STX']:
                                              self.debug("STX empfangen Initialisierungskonflikt")
                                              time.sleep(self._constants['ZVZ'])
                                              ## DLE senden, dass wir Daten vom anderen Gerät akzeptieren senden
                                              ###self.sock.send( self._constants['DLE'] )
                                              ###self.debug("DLE gesendet")
                                              
                                              ## eigentlich Funktion aus dem connect zum lesen der payload hier ausführen
                                              ###self.read_payload()
                                              
                                              ### danach loop und erneuter sende Versuch
                                          else:
                                              self.debug("%r empfangen" % (data,) )
                                              
                                  self.debug("Nach 3x STX senden innerhalb QVZ kein DLE")
                                  return False

                        Das geht dann. Anscheinend sind wir die höhere Prio.


                        Code:
                        00:57:27 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                        00:57:27 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                        00:57:27 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                        00:57:27 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '36' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                        00:57:28 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
                        00:57:28 DEBUG: "Payload 'AB019236000000000000' erfolgreich empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: '---> DLE'
                        00:57:28 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        ** intern ** auf AN[1]: 'AB019236000000000000'
                        00:57:28 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        00:57:28 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                        00:57:28 DEBUG: 'DLE gesendet'
                        00:57:28 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                        00:57:28 DEBUG: "Daten 'ac' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                        00:57:28 DEBUG: 'berechnete checksumme = be empfange checksumme = be'
                        00:57:28 DEBUG: "Payload 'AC01' erfolgreich empfangen"
                        00:57:28 DEBUG: '---> DLE'
                        ** intern ** auf AN[1]: 'AC01'
                        00:57:28 DEBUG: 'STX senden'
                        00:57:28 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                        00:57:28 DEBUG: 'STX empfangen Initialisierungskonflikt'
                        00:57:28 DEBUG: 'STX senden'
                        00:57:28 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                        00:57:28 DEBUG: 'DLE empfangen'
                        00:57:28 DEBUG: "jetzt payload 'DC' senden"
                        00:57:28 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
                        00:57:28 DEBUG: "Byte 'dc' versendet"
                        00:57:28 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
                        00:57:28 DEBUG: 'jetzt checksumme 207 senden'
                        00:57:28 DEBUG: 'warten auf DLE'
                        00:57:28 DEBUG: 'DLE erhalten'
                        00:57:28 DEBUG: "Daten 'DC' erfolgreich gesendet"
                        00:57:29 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        00:57:37 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        00:57:37 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                        00:57:37 DEBUG: 'DLE gesendet'
                        00:57:37 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                        00:57:37 DEBUG: "Daten 'a5' empfangen"
                        00:57:37 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:37 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:37 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        00:57:37 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
                        00:57:37 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                        00:57:37 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                        00:57:37 DEBUG: 'berechnete checksumme = b0 empfange checksumme = b0'
                        00:57:37 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
                        00:57:37 DEBUG: '---> DLE'
                        Gute Nacht

                        Tbi

                        Kommentar


                          Code:
                          23:02:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                          ** intern ** auf AN[1]: 'AC01'
                          23:02:17 DEBUG: 'STX senden'
                          23:02:17 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                          23:02:17 DEBUG: 'STX senden'
                          23:02:17 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                          23:02:17 DEBUG: 'DLE empfangen'
                          Code:
                          ** intern ** auf AN[1]: 'AC01'
                          00:57:28 DEBUG: 'STX senden'
                          00:57:28 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                          00:57:28 DEBUG: 'STX empfangen Initialisierungskonflikt'
                          00:57:28 DEBUG: 'STX senden'
                          00:57:28 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                          00:57:28 DEBUG: 'DLE empfangen'
                          00:57:28 DEBUG: "jetzt payload 'DC' senden"

                          also irgendwas stimmt da bei dir nicht oO

                          Beim ersten mal hat er aber den Initialisieringskonflikt garnicht angezeigt. Ausserdem ist es Schwachsinn das wir Prio haben.... DENN

                          Wir befinden uns im Direct Mode und wollen unser DC senden. Wenn im Direct-mode aber noch Daten kommen, dann macht es ja keinen Sinn den auszuschalten. Es können dann ja auch nur "Direct mode" Daten sein.

                          Das musst du nochmal weiter testen. Ich würde da ungern den Konflikt einfach ignorieren. Es gibt ja eigentlich KEINE Highprio Dinge die kritisch sind die wir überhaupt an das Gerät senden können, von daher MUSS das Gerät immer höhere Prio haben.
                          Nils

                          aktuelle Bausteine:
                          BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                          Kommentar


                            ok ich hab nochmal was verändert was es sein könnte. Wir senden jetzt erstmal nach erfolgreichem empfang DLE anstatt erst die payload zu analysieren. Ich denke das war der Fehler denn so ist das STX evtl zu früh gesendet worden bevor DLE verarbeitet wurde
                            Nils

                            aktuelle Bausteine:
                            BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                            Kommentar


                              Heizkreis sollte auch recht fertig sein. Bitte testen
                              Nils

                              aktuelle Bausteine:
                              BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                              Kommentar


                                hmm ich hab wohl bei den veränderbaren Heizkreis Einstellungen vorbei geschaut.

                                Das sind ja doch ein paar mehr. Sollte aber alles nach dem gleichen Schema gehen.