Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hallo,

    @tunneltruppe
    evtl. hilft dir das weiter:

    https://knx-user-forum.de/gebaeudete...-tauschen.html

    oder bemühe die sufu: "logamatic 4121" da gibt es hier einiges....

    ggf. mach bitte einen eigenen Thread auf..

    Gruß
    Christian

    Kommentar


      Danke!

      ..... Hätte ich aber auch mal selbst drauf kommen können! Danke! Nun baue ich erstmal die Steuerung um.....Die Fühler waren eine große Baustelle für mich!

      Kommentar


        Hi Tbi,
        ich habe folgende Frage bzgl. schreiben in den Flash-Speicher.

        Readonly sollte auf "1" im Baustein 12264 gesetzt werden.

        Wie ist der Befehl writetime zu verstehen ?

        Werden hiermit kontinuierlich die Konfigurationparameter in den Flash geschrieben und werden alle Parameter Neu ins flash geschrieben oder nur die veränderten?

        Gruß
        Kalla

        Kommentar


          Hi Kalla,

          Mit readonly=1 (default) werden gar kein Schreib-Befehlte auf den Bus durchgelassen. Das ist also für alle die zentrale Sicherheitseinstellung, wenn man nur lesen will.
          Damit wird also NIE auf den Flash geschrieben.

          writetime ist für den "B1......" Befehl. Der ist nur zum Setzen der Buszeit notwendig- Mit dem Befehl kann man also dies gezielt schalten, ob das erlaubt ist oder nicht.

          Der Zeit Baustein ist aber noch in Arbeit.

          Tbi

          Kommentar


            Zitat von tbi Beitrag anzeigen
            Hi Kalla,

            Mit readonly=1 (default) werden gar kein Schreib-Befehlte auf den Bus durchgelassen. Das ist also für alle die zentrale Sicherheitseinstellung, wenn man nur lesen will.
            Damit wird also NIE auf den Flash geschrieben.
            Tbi
            Das habe ich mir auch durchgelesen und auch so verstanden.

            Was ich nicht verstehe, welches Flag muss ich setzen um zu senden ?

            Kann readonly auf "1" bleiben oder muss ich es dann auf "0" setzen?

            Gruß
            Kalla

            Kommentar


              Zitat von Kalla Beitrag anzeigen
              Kann readonly auf "1" bleiben oder muss ich es dann auf "0" setzen?

              Ja, aber was wilst Du den schreiben ????

              Tbi

              Kommentar


                Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                Ja, aber was wilst Du den schreiben ????

                Tbi
                Ich Zitiere:
                Die weiteren Eingänge 3-8 sind zum Verändern von Parametern der Anlage. Diese Wert stellen bei jedem Scheiben ein
                physikalischen Schreiben auf den Flashspeicher dar. Dieser ist auf 1.000.000 mal Schreiben pro Wert begrenzt.
                Es wird also sehr davon abgeraten, dies aus einer Logik zu tun. Am besten wird hier nie geschrieben und
                man setzt im Buderus Baustein die Konfiguration auf ReadOnly. Dann werden dort alle Schreib-Kommandos verworfen.
                Fast alle Schreib Kommandos wirken auf Service Parameter, die normalerweise NUR der Heizungsfachman verändert.

                Ich möchte aber trotz alledem Parameter aus der Logik herraus veränder und an die Anlage senden.

                Gruß
                Kalla

                Kommentar


                  Sag mir einen Parameter den du schreiben willst.

                  Tbi

                  Kommentar


                    Ein Beispiel:
                    Baustein 12265

                    Eingang 8 ( Absenkart Ferien 0 Abschalt (Frostschutz aktiv) / 1 Reduziert / 2 Raumhalt / 4 Außenhalt)

                    Kommentar


                      Die Betriebsart bei Heizkreis stellst Du am FM446 ein. Dafür gibt es zwei GAs.


                      Tbi

                      Kommentar


                        Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                        Die Betriebsart bei Heizkreis stellst Du am FM446 ein. Dafür gibt es zwei GAs.


                        Tbi
                        Das heißt also, dass ich dies nicht über die Logik ändern kann ?

                        Das Modul FM446 habe ich nämlich nicht.

                        Ich dachte die Einstellungen die auch am Bedienmodul MEC vornehmen kann, kann ich auch über die Logiken vornehmen

                        Kommentar


                          Was hast Du denn an Modulen ?

                          Tbi

                          Kommentar


                            Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                            Was hast Du denn an Modulen ?

                            Tbi
                            FM443 Solar
                            FM445 Heizung/Warmwasser

                            Kommentar


                              Ok, also wenn Du readonly=0 setzt sollten die Befehle auf Eingang 8 durch gehen. Schau mal im MEC2 dann nach. Das kann etwas dauern, (1/2 min ?).

                              Ich habe es selbst nicht getestet, aber es sollte gehen.

                              Falls es nicht geht, müssen wir mal schauen warum.

                              Tbi

                              Kommentar


                                Frage zur Anbindung RS 232

                                Hallo
                                ich habe das Thema schon länger unter Beobachtung. Jetzt stehe ich allerdings auf dem Schlauch und blick nicht mehr durch. Deshalb möchte ich Euch um Hilfe bitten.

                                Hier meine Fragen

                                1. Kann ich ein Ecokom C als RS 232 Schnittstelle einsetzen ?

                                2. Kann ich ein EASYKOM als RS 232 Schnittstelle einsetzen ?

                                3. Ober geht nur die Logamatic RS232 Schnittstelle

                                Danke.
                                Gruß Patron

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X