Schon, aber da gibts ja noch die Zeit hoch und runter nur allein von dunkel 0/1 fährt der Rolladen nicht
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
neue Versionen der Bausteine 11721, 11722 und 11724 verfügbar
Einklappen
X
-
Hallo Mathias,
das kommt drauf an wie du das "verdrahtest" (in der Logik natuerlich).
Ein rein Hell/Dunkel basiertes Rauf-Runter mag im Winter ok sein, im Sommer moechte ich jedoch nicht um 5 durch die Rollos geweckt werden. Also setzt man sich zusaetzlich ein "Zeit-fruehestens hoch" und "Zeit-spaetestens-runter", verknuepft diese über Logik und z.B. Marcs Bausteine und fertig ist der Lack.
Ungemein WAF-erhoehend sind dann so Dinge wie unter der Woche frühestens 6:30, am WE und feiertags aber bitte erst um 8....
mfg Swen2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
Kommentar
-
ein paar mehr Infos...
Hallo allerseits!
Vielleicht hilft dem einen oder anderen auch das hier noch ein wenig weiter: KNX-User-Forum - Intelligente Rolladensteuerung inkl. Beschattung mit dem Gira Homeserver
Gruß, Marc
Kommentar
-
Hallo Marc,
auch vor der Gefahr, dass es eine dämliche Frage ist und ein bereits mehrfach angesprochener Effekt (habe jedoch nichts über die Suche finden können).
Ich nutze Deine Version Rollladensteuerung (V2.0) und Rollladen mit Pos (V2.2).
Meine Steuerung funktioniert "fast" so wie ich mir dies vorstelle, jedoch habe ich morgens einen merkwürdigen Effekt, wenn die Rollladen hochfahren.
Nachdem die Rollladen oben angekommen sind (0%) "rucken" sie nach ca. 1 sek. noch mal an und fahren auf ca. 2 % runter. Dies ist kein einzelner Effekt sondern nahezu bei allen Rollladen.
Irgendeine Idee, was es sein könnte?
Ciao
Der DJDarf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Kommentar
-
Hey DJ!
So ganz ohne deine Logik zu kennen, kann ich da nichts zu sagen.
Wie steuerst du denn deine Aktoren an? Direkt per Taster und parallel per Baustein? Dann solltest du unbedingt die aktuellsten Bausteine verwenden und beim "Rolladen mit Pos" (11722) den Eingang "Weiterleitung" auf 0 setzen.
Ich habe bei mir auch etwa 30 Mal die Kombination 11721/11722 im Einsatz. Die Rolladen verhalten sich so wie gewünscht.
Was in ganz bestimmten (und recht seltenen) Situationen auftreten kann ist, dass der Baustein 11722 "über Ziel hinausschießt" und dann den Rolladen in der Tat ein kleines Stück zurückfährt. Die Position ist aber auf jeden Fall dann die, die man anfahren wollte. Bei 0% bzw. 100% ist mir das aber noch nicht passiert...Gruß, Marc
Kommentar
-
Hallo Marc,
Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigenSo ganz ohne deine Logik zu kennen, kann ich da nichts zu sagen.
Wie steuerst du denn deine Aktoren an? Direkt per Taster und parallel per Baustein? Dann solltest du unbedingt die aktuellsten Bausteine verwenden und beim "Rolladen mit Pos" (11722) den Eingang "Weiterleitung" auf 0 setzen.
Ich steuere die Aktoren sowohl direkt über Taster (werden eigentlich gar nicht mehr genutzt) und über den HS an.
Im HS habe ich hierfür interne KOs (iKO) definiert wie Du siehst. Grund ist eigentlich, dass ich eine Ausfallsicherheit (Fall: HS fällt aus, dann über Taster) haben möchte.
Der Effekt tritt auch nur bei automatischer Steuerung ein, nicht wenn ich über die Taster direkt steuere.
Die Steuerung ermöglicht eine zentrale sowie individuelle Steuerung der Rollladen. Über Zeituhr wird die Automatik am Wochenende (Sa + So) morgens ausgeschaltet. Wie schon gesagt, funzt eigentlich ganz OK.
Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigenWas in ganz bestimmten (und recht seltenen) Situationen auftreten kann ist, dass der Baustein 11722 "über Ziel hinausschießt" und dann den Rolladen in der Tat ein kleines Stück zurückfährt.
Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigenBei 0% bzw. 100% ist mir das aber noch nicht passiert...
Ciao
Der DJAngehängte DateienDarf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Kommentar
-
Hey DJ!
Versuch doch mal, nicht die laufende Position mit dem Eingang "akt. Pos%" zu verbinden, sondern die endgültige Position. Vielleicht hilft das ja.
Der einzige Nachteil dabei ist, dass der "Rolladenbaustein" erst nach Abschluss der Fahrt die neue aktuelle Position hat.
Da baue ich aber noch einen Schalter in den Baustein "Rolladen mit Pos" ein, der bewirkt, dass die Zielposition direkt zu Beginn der Fahrt geschickt wird.
Das automatische Hochfahren am Morgen kannst du übrigens mit "Komfort = 1" auch unterbinden...Gruß, Marc
Kommentar
-
Hallo Marc,
Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigenVersuch doch mal, nicht die laufende Position mit dem Eingang "akt. Pos%" zu verbinden, sondern die endgültige Position. Vielleicht hilft das ja.
Der einzige Nachteil dabei ist, dass der "Rolladenbaustein" erst nach Abschluss der Fahrt die neue aktuelle Position hat.
Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigenDas automatische Hochfahren am Morgen kannst du übrigens mit "Komfort = 1" auch unterbinden...
Um aber wirklich alle Möglichkeiten auszuschließen, schalte ich lieber die Automatik Morgen aus.
Besten Dank schon mal. Ich werd' Dich wissen lassen, was die Tests ergeben.
Ciao
Der DJDarf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Kommentar
-
Hallo DJ,
ich vermute es liegt darin, dass du den Ausgang 1 auf das Positionierungsobjekt des Aktors legst. Der Ausgang 1 zeigt nach meinem Verständnis die Positionierung des Rolladens nach Ende der Fahrt an. Im Gegensatz zu Ausgang 5 welches die laufende Position während der Fahrt anzeigt.
Gruss
Marcelseit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
Kommentar
-
Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigenHey DJ!
Vertraust du etwa meinem Baustein nicht!?!?! ;-)
... das hat nichts mit Vertrauen in Deinen Baustein zu tun sondern damit, dass meine "Lady"ab und zu an den Rollläden "rumfährt".
Das hat in dem einen oder anderen Male dazu geführt - in dem Falle war lediglich der Komfort-Schalter an - dass aufgrund der Stellung der Rollos (eben aktPos < Komfort) diese trotzdem morgens hochgefahren sind.
Resultat: WECKEN am heiligen Sams- bzw. Sonntag.
Daher wird jetzt über Auto-Morgen ausgeschaltet.
Ciao
Der DJDarf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Kommentar
-
... wenn Du der Meinung bist, dass das hilft, .... ???Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Kommentar
-
Hallo Marc,
kurzer Zwischenbericht:
ich habe mal gemäß Deiner Empfehlung bei verschiedenen Rollladen die "endgültige Position" auf den Eingang "aktPos" gelegt jedoch mit keiner Änderung.
Die Rollladen fahren Morgens hoch bis zur Position 0% und dann nach ca. 1-2 Sek. auf 2% - 3% wieder runter.
Ich werde als nächstes die neuere Version (11721_V2.2) downloaden und einspielen. Danach alles weitere.
Ciao
Der DJDarf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Kommentar
Kommentar