Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
ich habe bei dem Sensormodul für den Aussenbereich ein ganz merkwürdiges Phänomen,
Und zwar ist bei mir Temperatur und Luftfeuchtigkeit vertauscht. Gibt es hier eventuell einen Bug in der FW?
Neee, das glaube ich nicht, das wäre in den letzen 5 Jahren sicherlich jemanden vor Dir aufgefallen . Eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich in der letzen Applikationsversion irgendwo einen "Dreher" habe und keiner hat es bisher genutzt...
Die Applikation sieht auch aktuell aus. Ist die selber gebaut oder einfach die Release-Applikation geflashed? Auf welcher Hardware läuft das? SAMD oder RP2040?
Was passiert, wenn Du nur einen von beiden Werten misst?
Dies ist die SAMD Aussensensor HW von Masfi und es ist die Offizielle OpenKNX FW installiert und denke ja auch so etwas wäre auch aufgefallen.
Ah ich habe gerade gemerkt ich habe da versehentlich zyklisch senden 5 Sekunden Eingestellt gehabt, dies habe ich nun mal auf 5 Minuten geändert.
Zusätzlich auch mal mit Temperatur only geschaut und nun scheint es sich wieder gefangen zu haben. Ich beobachte es mal und geben Bescheid.
Ich benötige an einer Stelle neben dem SAMD-Außenmodul einen Binäreingang (Fensterkontakt) besteht da eine Chance den anzubinden? Reaktionszeit wäre nicht so wirklich kritisch. Platz für einen normalen KNX UP-Binäreingang ist aber leider keiner vorhanden.
Bei dem Sensormodul für Außen von Matthias kannst du doch 2 Binäreingänge anschließen. Das sollte dafür perfekt funktionieren.
Oder bezieht sich deine Frage explizit auf ein älteres Modell?
Ah sorry. Aber um es mal anders herum zu fragen, bietet die alte Applikation die Möglichkeit einen Binäreingang zu konfigurieren?
Die ganzen aktuellen Applikationen laufen ja nicht mehr auf der SAMD Plattform, oder?
Laut dieser Übersicht gab es ja damals noch keinen Binäreingang auf dem Modul.
Aber 1-Wire ging doch bei dem alten Modul. Wie wäre es mit sowas: https://shop.elabnet.de/1-wire/monta...serie_736_1813
Ich hätte sogar noch so eine rumliegen, wenn ich den Preis im Shop sehe, kann ich eh nix mehr dafür verlangen. Für die Versandkosten kannst es bei Bedarf haben.
1-Wire geht bei den alten Modulen von Masifi nur, wenn der pasende 1-Wire-Chip bestückt ist. Das passiert nicht per default, sondern nur, wenn man sagt, dass man auch 1-Wire machen will.
Das wird kein 1-Wire drauf sein. Es gibt zwar noch ein Pin, den man auswerten könnte (wenn ich mich recht erinnere), aber dafür die Firmware anzupassen wäre echt unverhältnismäßig viel Arbeit.
Ehrlich gesagt: Ein reines (neues) Sensormodul auf RP2040-Basis ohne Sensoren (denn die kannst Du ja noch weiterverwenden) wird nicht so teuer sein, oder? Und das hat dann bis zu 4 Binäreingänge. Und die aktuellste Firmware
Gruß, Waldemar
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar