Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hallo Hardy,

    ok, jetzt kann ich es reproduzieren. Allerdings stimmt Deine Aufzählung der Schritte nicht und genau das ist das Problem!

    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    Ich bin wie folgt vorgegangen (im Anhang gelb unterlegt):
    - Zunächst Trigger alle Ausgänge, damit saubere Ausgangsbasis sichergestellt ist
    - Deaktivieren des LBS
    - Höhe verstellen (> Toleranz)
    - Aktivieren des LBS
    Es fehlt ein Schritt in der Liste: Nach dem externen Verstellen und vor der Reaktivierung triggerst Du den LBS via E2, was zu dem geschilderten Effekt führt. Das muss ich mir genauer ansehen, da sich hier offenbar intern gewisse Schritte in die Quere kommen und ich mir gerade nicht im Klaren bin, ob das korrekt ist oder nicht.
    Kind regards,
    Yves

    Kommentar


      Hallo Yves,

      Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
      Allerdings stimmt Deine Aufzählung der Schritte nicht und genau das ist das Problem!
      Stimmt, das war mir so nicht bewusst. Der E2-Trigger kommt vom Beschattungparameter-Baustein 19000148 - dieser triggert E2 sobald sich die Position der Jalousie ändert. Ich war mir bislang keiner Schuld bewusst ;-)

      Grüße
      Hardy

      Kommentar


        Hi

        Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
        Stimmt, das war mir so nicht bewusst.
        Kein Ding, wir haben's ja herausgefunden.


        Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
        Der E2-Trigger kommt vom Beschattungparameter-Baustein 19000148 - dieser triggert E2 sobald sich die Position der Jalousie ändert. Ich war mir bislang keiner Schuld bewusst ;-)
        Da der Baustein ja nun immer berechnet und ggf. die Ausgänge nur nicht updated könntest Du mal testen, diesen Trigger zu entfernen. Also die Verbindung des 148er mit E2 des 145er entfernen.

        Ich bin übrigens gerade dabei, den Beschattungsparameter-Baustein 19000148 zu überarbeiten. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es den bzw. die Triggereingänge überhaupt noch braucht bzw. ob zumindest der E2-Trigger entfallen kann. Was meint ihr?
        Kind regards,
        Yves

        Kommentar


          Hi Yves, ich versuche schrittweise Logs zu Liefern:

          Problem 1: Jalousie geht um 20:27 einfach mal zu (komplette Fassade)
          Wenn ich das Log richtig interpretiere denkt der LBS er scheint in der Sonne zu sein obwohl er es nicht ist.

          Code:
           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]113892[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]114136[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]114599[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|121.04 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|-0.17946496605873 Azimut: 0|306.67910766602 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]114883[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]116703[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]117140[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]117809[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]118150[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]118355[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]118628[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.19630370255302, -0.0031322647932808, effective Elevation: 0.91414640817746[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]119806[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]121396[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous A11: 0, updating with 1[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]122771[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Finished facade check, real azimut 306.67910766602° and facade at 48° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 318° to 138°), effective elevation 0.91414640817746° for given elevation of -0.17946496605873° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]123024[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]124439[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]124641[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]125552[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Handling current shutter state NEUTRAL (0)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]125817[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]127707[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]128732[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]129560[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]130683[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]131535[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]131719[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]132478[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]133781[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Timer already finished[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]135750[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]136096[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]137473[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]138535[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]138789[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]138994[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]664953[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]======================================================================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]665252[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]665446[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]666146[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|118 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-0.17946496605873 Azimut: 0|306.67910766602 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]666493[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]668311[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]668922[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]669692[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]669960[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]670273[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]670497[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.19630370255302, -0.0031322647932808, effective Elevation: 0.91414640817746[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]671494[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]672328[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]672585[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Finished facade check, real azimut 306.67910766602° and facade at 48° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 318° to 138°), effective elevation 0.91414640817746° for given elevation of -0.17946496605873° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]672821[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]674105[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]674386[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]675268[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Handling current shutter state NEUTRAL (0)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]675592[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]676765[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]677772[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]678705[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]679753[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]680531[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]680833[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]681696[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]682991[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Timer already finished[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]684752[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]684999[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]685813[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]686497[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]686691[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
           			[TD]686947[/TD]
           			[TD]18406[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===[/TD]
           		[/TR]
          [/TABLE]

          Der Screenshot von der Logik pass nicht zum Log, war 2 min. später nachdem die Jalousie wieder offen war
          Jalousiefährtzu.jpeg

          Kommentar


            Warum hast du einen Offset von 25%? Bist du sicher das Lamellenbreite und Abstand wirklich passen? Ich habe 5% wenn ich Hitzeschutz aktiv habe, um das letzte bisschen aufheizen zu verhindern und sonst 0%, allerdings auch noch die letzte Stable im Einsatz.

            Kommentar


              Hi g0bi,

              Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
              Wenn ich das Log richtig interpretiere denkt der LBS er scheint in der Sonne zu sein obwohl er es nicht ist.
              Das gepostete Log passt aber nicht zu diesem Verhalten. Die zwei getriggerten Iterationen aus dem Log haben keine Änderungen an den Jalousien vorgenommen -> Das Schreiben auf die Ausgänge wurde übersprungen (skipping update)

              Code:
              20 21:27:18    676765    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2018-06-20 21:27:18    677772    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
              2018-06-20 21:27:18    678705    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
              2018-06-20 21:27:18    679753    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2018-06-20 21:27:18    680531    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
              Wenn die Position geändert worden wäre, müsste es im Log etwa so aussehen:
              Code:
              2018-06-20 22:00:35 509833 14336 INFO: UpdateAlways == false, previous A3: 0, updating with 100
              2018-06-20 22:00:35 510387 14336 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 255
              Schau nochmal im Log, ob Du nur die falschen Zeilen gepostet hast. Andernfalls müssen die Jalousien außerhalb des LBS geändert worden sein. Es wäre auch möglich, dass im Jalousieaktor die Beschattungslogik aktiv ist!?

              Hoffe das hilft weiter.

              Zitat von crewo Beitrag anzeigen
              Warum hast du einen Offset von 25%?
              Ich habe auch zum Teil etwas mehr Offset. Ich habe bspw. Z-Lamellen und dort scheint die Berechnung nur durch die Breite und Abstand nicht ganz optimal zu sein.

              Grüße
              Hardy

              Kommentar


                Hi Yves,

                Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                Da der Baustein ja nun immer berechnet und ggf. die Ausgänge nur nicht updated könntest Du mal testen, diesen Trigger zu entfernen. Also die Verbindung des 148er mit E2 des 145er entfernen.
                Da Änderungen an den Eingänge E43, E44 sowie E63, E64 den LBS nicht zur Neuberechnung veranlassen, bin ich der Meinung, daß es leider nicht ausreicht den Trigger nach E2 zu entfernen. Besonders bei Dämmerung/Nacht triggern (zumindest bei mir der Fall) die LBS i.d.R. max. minütlich. Ich lasse Azimut und Elevation max. minütlich neu ermitteln - und in der Nacht ändern sich die Helligkeitswerte auch nicht so häufig . Es wäre schon schön, wenn die Jalousie direkt reagiert sobald das Fenster geöffnet/gekippt/geschlossen wird.

                Siehst Du das anders?

                Danke und Gruß
                Hardy

                Kommentar


                  Hi Hardy,

                  vielen Dank für die Antwort. Extern wird nichts getriggert, wenn nicht grad Windalarm ist. Das Verhalten tritt auch erst seit RC10 auf. Aber du hast Recht, ich sehe nirgens im Log eine Anpassung von A5 oder A6. Aber im oberen Teil des Logs kommt auch:

                  Code:
                   [TABLE]
                  [TR]
                  [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
                   			[TD]121396[/TD]
                   			[TD]18406[/TD]
                   			[TD]INFO:[/TD]
                   			[TD]UpdateAlways == false, previous A11: 0, updating with 1[/TD]
                   		[/TR]
                  [/TABLE]
                  Obwohl keine Sonne mehr schien? Als würde die Lamellen kurz zu gehen um vor der Sonne zu schützen. Oder muss ich hier um die Dauer der Verzögerung früher im Log schauen?
                  crewo
                  Ich hab ebenfalls Z-Lamellen. Wenn ich hier auf 0-5% bleibe beschattet so gut wie nichts, weil die Sonne extrem tief stehen müsste. Also es bewegt sich kaum was. Überlege sogar auf 30% zu gehen

                  Kommentar


                    Hi Hardy

                    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
                    Es wäre schon schön, wenn die Jalousie direkt reagiert sobald das Fenster geöffnet/gekippt/geschlossen wird.

                    Siehst Du das anders?
                    OK, da hast Du natürlich vollkommen Recht. Thema erledigt.
                    Kind regards,
                    Yves

                    Kommentar


                      Hallo miteinander

                      Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
                      Ich hab ebenfalls Z-Lamellen. Wenn ich hier auf 0-5% bleibe beschattet so gut wie nichts, weil die Sonne extrem tief stehen müsste. Also es bewegt sich kaum was. Überlege sogar auf 30% zu gehen
                      Habt ihr die Lamellen auch ganz genau vermessen? Bitte das nochmal prüfen! Ggf. könnt ihr natürlich auch mit den Lamellenmassen experimentieren...
                      Kind regards,
                      Yves

                      Kommentar


                        Hi

                        Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
                        Problem 1: Jalousie geht um 20:27 einfach mal zu (komplette Fassade)
                        Wenn ich das Log richtig interpretiere denkt der LBS er scheint in der Sonne zu sein obwohl er es nicht ist.
                        Wie kommst Du darauf? Laut dem Log ist die Fassade nicht in der Sonne und die Ausgänge werden auch nicht neu beschrieben.
                        Kind regards,
                        Yves

                        Kommentar


                          Anhand dessen?
                          2018-06-20 21:27:02 121396 18406 INFO: UpdateAlways == false, previous A11: 0, updating with 1

                          Zum Thema Lamellen, ich hab nochmal gemessen und du hast recht.

                          Ich habe angepast von Breite 91mm / Abstand 68mm auf Breite 93mm und Abstand 69mm, was aber eigentlich Kontraproduktiv sein sollte? Ist die Lamelle breiter müsste der LBS ja noch kleinere Winkel anfahren? Spricht was gegen den Offset, weil du meintest, dass wir mit den Maßen spielen könnten

                          Kommentar


                            Hallo Hardy

                            Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
                            Stimmt, das war mir so nicht bewusst. Der E2-Trigger kommt vom Beschattungparameter-Baustein 19000148 - dieser triggert E2 sobald sich die Position der Jalousie ändert.
                            An dieser Stelle bin ich etwas weiter. Das Problem ist, das bei der Auswertung des Sperrzustandes die erste "gefundene" Sperre gewinnt. Sperrst Du den Baustein und modifizierst die Position extern, gibt es eigentlich zwei Sperren. Dann wird beim nächsten Lauf via E1- oder E2-Trigger zuerst die Sperre via E12 bzw. E13 gefunden und damit die externe Modifikation nicht weiter verfolgt, was zum genannten Effekt führt.

                            Frage an der Stelle: Warum lässt Du die Sperre nicht weg? Der Baustein sperrt sich ja selber bei manueller Modifikation...
                            Kind regards,
                            Yves

                            Kommentar


                              Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
                              Zum Thema Lamellen, ich hab nochmal gemessen und du hast recht.
                              Schau mal hier, nur zur Sicherheit, da ging es auch um den Abstand: #159

                              Kommentar


                                Hallo

                                Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
                                Anhand dessen?
                                2018-06-20 21:27:02 121396 18406 INFO: UpdateAlways == false, previous A11: 0, updating with 1
                                Hach, endlich kann ich's wieder mal schreiben: RTFM!

                                Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
                                Ich habe angepast von Breite 91mm / Abstand 68mm auf Breite 93mm und Abstand 69mm, was aber eigentlich Kontraproduktiv sein sollte? Ist die Lamelle breiter müsste der LBS ja noch kleinere Winkel anfahren? Spricht was gegen den Offset, weil du meintest, dass wir mit den Maßen spielen könnten
                                Die Winkelberechnung hat mich mit Abstand am meisten Zeit, Hirnschmalz und Internetrecherche gekostet. Mir ist noch nicht klar bis jetzt, warum so Fälle überhaupt zustande kommen, bei denen so grosse Offsets gebraucht werden. Da muss ich wohl doch nochmal bei gehen...

                                Bzgl. dem Spielen mit den Werten meinte ich, das einfach das passende Setup gefunden werden muss. Das geht einerseits via Offset oder eben über die Lamellenmasse.
                                Kind regards,
                                Yves

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X