    Zitat von MCR007 Beitrag anzeigen
    Wenn das min Level größer als 0,1% steht funktioniert es nicht. Es kommen die DOWN Befehle nacheinander auch wenn der min wert erreicht ist. Es kommt kein OFF.
    Sollte nun gefixt sein.

    Zitat von MCR007 Beitrag anzeigen
    wenn beim hoch dimmen die 100% erreicht werden, geht das EVG wieder aus. siehe Bild. es kommt ein OFF
    Sollte nun auch gefixt sein.

    Werde am Wochenende die v0.9.1 veröffentlichen.
    Das wird ein reines FW Update. Keine neue knxprod.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      v0.9.1 ist veröffentlicht.

      Das ist ein reines FW update. Wer die 0.9 schon in der ETS hat, muss diese nicht neu importieren.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        Hallo Mike,

        nach dem Update hat das relative dimmen auf einzelne EVGs auch bei mir problemlos funktioniert. :-)

        Was mir noch auf gefallen ist, das beim relativen dimmen auf Gruppen auf Dali seitens das QUERY ACTUAL LEVEL keine Antwort bekommt.
        image.png

        Angehängte Dateien

        Kommentar


          Vielen Dank für das neue Update!

          Leider habe ich noch ein Problem in meinem Setup.
          Ich habe drei LEDs mit je einem TCI DC Mini Jolly Dali verbunden (DT6 LED).
          Als Einzeladresse funktionieren sie wunderbar, nur als Gruppe will es nicht wirklich.

          In Gruppe 0 hat das relative Dimmen erst mal gar nicht funktioniert.
          Hab es auf Gruppe 1 umgestellt, da hat es dann funktioniert, nur leider hat der zurückgegeben absolute Dimmwert (also wenn man relativ gedimmt hat) nichts mit der tatsächlichen Helligkeit zu tun.

          Hab dann wieder auf Gruppe 0 umgestellt, da hat dann nur eine der drei LEDs auf das relative Dimmen reagiert.

          Absolutes Dimmen funktioniert in Gruppe 0 und 1 aber problemlos.

          Verzeiht es mir, falls es das gleiche Problem wie im vorhergehenden Post ist, aber ich hab halt nicht viel Ahnung von dem Dali Zeug .

          Kommentar


            Zitat von MCR007 Beitrag anzeigen
            Was mir noch auf gefallen ist, das beim relativen dimmen auf Gruppen auf Dali seitens das QUERY ACTUAL LEVEL keine Antwort bekommt.
            Ja Gruppen sind in vielerlei Hinsicht richtige A***er...
            Hier kann jedes EVG eine andere FadeRate haben. Ich weiß also nie, wie der wirkliche Dimmwert ist.
            Das war bei der alten Methode kein Problem.
            Da muss ich mir iwas einfallen lassen.

            Zitat von t81s Beitrag anzeigen
            nur leider hat der zurückgegeben absolute Dimmwert [...] nichts mit der tatsächlichen Helligkeit zu tun.
            Das ist vermutlich das gleiche Problem.

            P.s.: MCR007 bei dem QueryLevel versucht jedes EVG in der Gruppe darauf zu antworten. Deswegen der FrameError.
            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

            Kommentar


              Ich hab mir die Sache jetzt noch mal im DALI-Cockpit angeshen und ich ich denke es liegt an den EVGs, welche sich einfach nicht ordentlich als Gruppe verhalten.
              Die Einstellungen sind für alle drei EVGs die gleichen und sobald mehr als eines in der Gruppe ist, kommt auf ein QUERY ACTUAL LEVEL immer ein FrameError.
              Wenn ich auf die Einzeladressen ein QUERY ACTUAL LEVEL ausführe, liefern sie aber alle drei den gleiche Wert zurück...

              In einem anderen Raum hängen auch noch mal vier dieser EVGs als Gruppe an einem MDT DaliControl 32. MDT ignoriert einfach komplett die FadeRate und arbeitet auch beim relativen dimmen nur mit einer Änderung von DIRECT ARC POWER. Die Dimmgeschwindigkeit wird dann einfach über eine parametrierbare Zeit eingestellt.

              Kannst du dir das relative dimmen auf Gruppe 0 mal ansehen? Da kommt auf dem DALI einfach nichts an.

              Kommentar


                Zitat von t81s Beitrag anzeigen
                Die Einstellungen sind für alle drei EVGs die gleichen und sobald mehr als eines in der Gruppe ist, kommt auf ein QUERY ACTUAL LEVEL immer ein FrameError.
                das liegt nicht an den evgs. das dali protokoll ist so spezifiziert. du schickst ein query. und innerhalb von einer spezifizierten zeit range, senden alle betroffenen evgs ihren wert -> parallel und somit nicht kollisionsfrei -> somit frame error.

                dali ist ein unfassbar simples/dummes protokoll.
                OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                Kommentar


                  Mir ist gerade beim Testen auch noch was aufgefallen. Wenn ich das Szenenobjekt für Einzeladressen verwende, sendet das DALI Gateway keine Status KOs.

                  Kommentar


                    Weil das GW nicht jede Szeneneinstellung vom EVG kennt.
                    Da bin ich mir noch unschlüssig ob und wie ich das Löse.

                    Gleiches gilt für Gruppen.
                    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                    Kommentar


                      Hi, ich habe auch ein Testgerät bestellt und spiele auch mit Teilerfolg daran herum. Relativ beeindruckend wenn man die teuren Markenprodukte sieht, vielen Dank und Glückwunsch.


                      Das einzige was noch nicht funktioniert ist die Addressierung aus der ETS 5.7.4 heraus. Ich hab irgendwo auf den vorherigen Seiten gelesen, dass die Skripte da nicht funktionieren. Soll das noch ergänzt werden?

                      Kommentar


                        Zitat von linusb Beitrag anzeigen
                        Soll das noch ergänzt werden?
                        Nein, das ist technisch nicht möglich aufgrund eines Bugs in der ETS.

                        Da bleibt dir nur übrig über die Gerätekonsole die EVGs adressieren oder eine Dali Maus zu verwenden.
                        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                        Kommentar


                          oder dieses Gerät gesondert mit einer ETS6 Demo zu konfigurieren.
                          Gruß Bernhard

                          Kommentar


                            Ok, vielleicht wird es ja auch einfach mal Zeit für einen Umstieg auf die ETS6

                            Kommentar


                              Nee, für mich bestimmt nicht….
                              Gruß Bernhard

                              Kommentar


                                Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                                Nein, das ist technisch nicht möglich aufgrund eines Bugs in der ETS.
                                Darf ich dumm fragen, wie es dann die Anderen machen?