Ah interessant. Hatte ich garnicht gesehen. Aktueller Trend ist aber anscheinend die Reihenklemmen andersrum zu montieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von McEgg Beitrag anzeigenIch möchte die N-Schiene etwas hinten überstehen lassen, falls ich nochmal Reihenklemmen nachrüsten müsste. Wie isoliere ich die überstehenden 2cm? Da hat Wago Abdeckungen? Ok, schaue ich mal. Bin bisher nur im Phoenix Sortiment unterwegs.
Zuletzt geändert von xrk; 03.04.2018, 08:15.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
nickname ist ja das eine, aber dann im profil nochmal fetteberta und ort schrank angeben... toll!
jetzt wissen wir wenigstens, wo du wohnst!
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen[*]Netzwerkleitung ohne Isolierschlauch
[
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von fetteberta Beitrag anzeigenIch hoffe, ich konnte ein bisschen etwas Interessantes einfangen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei Wago am Ende halt immer den Sammelschienenhalter setzen und dann kannst prinzipiell dazwischen auch Reserve lassen. Aber ich füll den Platz immer gleich mit ein paar Klemmen auf. Kost ja heut nimma die Welt
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte die N-Schiene etwas hinten überstehen lassen, falls ich nochmal Reihenklemmen nachrüsten müsste. Wie isoliere ich die überstehenden 2cm? Da hat Wago Abdeckungen? Ok, schaue ich mal. Bin bisher nur im Phoenix Sortiment unterwegs.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm? Man nimmt isoliert N Blöcke. Beim Wago gibt es N Abdeckungen für die Klemmen mit Trenner und bei Phönix sind sie so oder so abgedeckt. Dann darf man nur nicht die billigen N Einspeiser nehmen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenOch, da hat es noch ein paar mehr Sachen.- Offene N-Schienen ohne Berührungsschutz.. auch der N wird inzwischen als aktiver Leiter angesehen.
Wie macht man das, bzw. kannst du mir mal bitte nen passenden Berührungsschutz zeigen (Artikel)?
OT off
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von xrk Beitrag anzeigenWie schon geschrieben wurde, Endhalter fehlen bei Reihenklemmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Och, da hat es noch ein paar mehr Sachen.- Verteilung des PE über das Tragegerüst
- Lustiges Netzteil mit noch lustigeren PE Anschluss unten..
- Verletzung der Schutzklasse des Gehäuses durch den netten Ausschnitt auf der Rückseite
- mehrere Leitungen durch eine Kabeleinführung.. Jungs! Es darf immer nur eine Leitung/Kabel durch EIN Loch! (Es ist nur schmutzig, wenn ihr daran denkt!)
- Offene N-Schienen ohne Berührungsschutz.. auch der N wird inzwischen als aktiver Leiter angesehen.
- Netzwerkleitung ohne Isolierschlauch
- Warum wird der N überhaupt über diese lustigen Klemmblöcke verteilt und nicht über N-Schieber?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Bilder - hier sieht man schon einiges besser. Ist es die Arbeit von einem Elektriker oder hast Du es selber gemacht?- Zwei Aderendhülsen in eine Schraubklemmdose geht nicht - hier z.B. Twin-Aderendhülsen einsetzen.
- Entmantelte KNX Ader müssen mindestens 4mm zu Niederspannungsleitung haben, das scheint nicht gegeben zu sein.
- Ist tatsächlich Beidraht, die mit Wago 222 Klemmen gebunden ist. Sowas sehe ich zum ersten mal. Nicht nur dass fliegende Klemmen in Schrank nicht erlaubt ist, ist es nicht notwendig die KNX Beidrähte zu verbinden. Weg damit.
- Wie schon geschrieben wurde, Endhalter fehlen bei Reihenklemmen.
- Es scheint keine Trennnung zwischen Klein- und Niederspannung zu geben.
- Hübsch sieht leider wirklich anders aus - das erinnert mich ein wenig das hier.
Einen Kommentar schreiben: