  • concept
    antwortet
    Ihr scheint ja zu viel Platz in euren Verteilern zu haben, wenn ihr Platz für einstöckige Rehienklemmen habt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Und für den Abschluß (Berührungsschutz) kann man die Kappe ausbrechen.

    Phönix.png
    Das ist ja fast so gar nicht von Wago geklaut...

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Aktueller Trend ist aber anscheinend die Reihenklemmen andersrum zu montieren.
    Das kommt doch an ob die Anschlußkabel nach unten oder nach oben abgehen soll. Kannst in beide Richtungen montieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet

    Und für den Abschluß (Berührungsschutz) kann man die Kappe ausbrechen.

    Phönix.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Ah interessant. Hatte ich garnicht gesehen. Aktueller Trend ist aber anscheinend die Reihenklemmen andersrum zu montieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Ich möchte die N-Schiene etwas hinten überstehen lassen, falls ich nochmal Reihenklemmen nachrüsten müsste. Wie isoliere ich die überstehenden 2cm? Da hat Wago Abdeckungen? Ok, schaue ich mal. Bin bisher nur im Phoenix Sortiment unterwegs.
    In L&B hat Phoenix Contact eine Abdeckung für 10x3mm Neutralleiterschiene vorgestellt:
    Zuletzt geändert von xrk; 03.04.2018, 08:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    nickname ist ja das eine, aber dann im profil nochmal fetteberta und ort schrank angeben... toll!

    jetzt wissen wir wenigstens, wo du wohnst!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    [*]Netzwerkleitung ohne Isolierschlauch
    [
    die benutzt man ja idr fürs Verlegekabel. Gibts eigentlich auch fertige Netzwerk (Patchkabel) die schon entsprechend spannungsfest sind?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von fetteberta Beitrag anzeigen
    Ich hoffe, ich konnte ein bisschen etwas Interessantes einfangen.
    Allerdings. Offen gesagt, ein ziemlich schlimmes Beispiel dafür, wie man es nicht machen darf. Ich hoffe, du nimmst dir die Ratschläge zu Herzen. In der Regel versucht der Pfuscher leider, seinen Pfusch mit abstrusen Begründungen zu rechtfertigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • johannes2912
    antwortet
    Bei Wago am Ende halt immer den Sammelschienenhalter setzen und dann kannst prinzipiell dazwischen auch Reserve lassen. Aber ich füll den Platz immer gleich mit ein paar Klemmen auf. Kost ja heut nimma die Welt

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Am besten mit Reihenklemmen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • johannes2912
    antwortet
    Wago 777-303
    9132662390814.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Ich möchte die N-Schiene etwas hinten überstehen lassen, falls ich nochmal Reihenklemmen nachrüsten müsste. Wie isoliere ich die überstehenden 2cm? Da hat Wago Abdeckungen? Ok, schaue ich mal. Bin bisher nur im Phoenix Sortiment unterwegs.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Hm? Man nimmt isoliert N Blöcke. Beim Wago gibt es N Abdeckungen für die Klemmen mit Trenner und bei Phönix sind sie so oder so abgedeckt. Dann darf man nur nicht die billigen N Einspeiser nehmen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Och, da hat es noch ein paar mehr Sachen.
    • Offene N-Schienen ohne Berührungsschutz.. auch der N wird inzwischen als aktiver Leiter angesehen.
    OT on
    Wie macht man das, bzw. kannst du mir mal bitte nen passenden Berührungsschutz zeigen (Artikel)?
    OT off

    Einen Kommentar schreiben: