So, nun stell ich auch meine Verteiler rein. Leitungen wurden selbdst gezogen, Schaltschrank vom Fachmann.
2x2x0,8 Leitungen:
grün: KNX
lila: 1-Wire (noch nicht in Verwendung)
rot: Brandmelder (noch nicht in Verwendung)
grau: Magnetkontakte (inkl. Sabotage)
24V alle mit 2,5mm² (rot/schwarz) vom Verteiler weg. (max. 8m Leitung).
Da ich auch über 8 schaltbare Steckdosen pro Raum habe, verwendete ich für jede Phase eine eigene Farbe. (grau, weiß, orange, lila, etc.)
Was fehlt noch: MDT Heizkreisverteiler, Beschriftung der Klemmgruppen, Zusätzliches Meanwell Netzteil (600W sind fürs EG nicht ausreichend)
Was ist mir aufgefallen:
- KNX / 1-Wire Leitungen sind oft schon früh vom Fachmann vor der Klemmstelle vom Mantel getrennt worden. Meistens kurz vor Austritt aus dem Kabelkanal.
KNX Verbindung zwischen Aktoren oft nur mit schwarz/rot Adern ausgeführt (ohne Mantel). Habe den Elektriker schon vor der Installation darauf hingewiesen, dass dies häufig nicht richtig gemacht wird. Im OG Verteiler habe ich selbst ein KNX Kabel zum Überbrücken vorübergehend verwendet.
- Im Verteiler ist alles mit 1,5mm² ausgeführt. Die 24V Leitungen sind aber nur mit 1mm² oder 0,75mm² bis zur Reihenklemme ausgeführt.
Insgesamt sind es 3 Verteiler. Pro Etage einer. Standort Österreich.
EG:
20180414_092220.jpg
20180414_092235.jpg20180414_092242.jpg20180414_092254.jpg20180414_092301.jpg
OG:
20180414_100846.jpg
20180414_100857.jpg20180414_100904.jpg20180414_100914.jpg20180414_100917.jpg
KG:
20180414_100238.jpg
X
-
Sehr schönes Kabelorigami mit dem PE zur Schuko. Oder einfach Aderendhülse vergessen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Abdeckung der schrauben vom Gehäuse um die Schutzklasse aufrecht zu erhalten fehlen
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigenWow, Roman - hast die 10.000 Beiträge Marke gebrochen. Respekt!
Yesss, hat er! Für alle die sonst noch Blumen überreichen wollen kann ich den Fred hier empfehlen
Einen Kommentar schreiben:
-
P.s am Rande. Wow, Roman - hast die 10.000 Beiträge Marke gebrochen. Respekt!
Sorry....Back to Topic.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum überhaupt mit N-Schiebern arbeiten? Die Kupferschiene hat einen Belastungsstrom von bis zu 140A... also kann man in so einer Mini UV mit 20A Abischerung auch die roten Steckbrücken verwenden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigenIst die fehlende Selektivität ein Problem?
Nun, das ist halt mindestens unschön! Richtig wird die Zuleitung fett abgesichert (mit entsprechendem Querschnitt der Zuleitung). Oder Du sicherst direkt vor der Zuleitung mit 16A ab und verzichtest in denem Mini-Verteiler darauf.
Einen Kommentar schreiben:
-
EinAnfaenger Die Phoenix Neutralleiterschieber sind nicht bis Ende geschoben. Die kleinen orangenen Nasen sollten über die Klemme ausschauen. Schau, z.B. hier:

Dein Steckdose benötigt kein FI? Statt LS hätte ich RCBO genommen.
Sieht nicht aus dass der Neutralleiter am MDT AZI angeschlossen wäre?
Kann von dem Winkel nicht sicher erkennen, aber der Abstand zwischen KNX weiss/gelb Ader zu Niederspannungsader könnte zu klein sein.
Bei KNX Wago-Klemme sehe ich Kupfer am schwarzen Klemme - nicht gravierend, aber nicht perfekt.
Ich würde einen Clipfix 35-5 auch an MDT AZI spendieren um es an Position zu halten.
PE-Klemme würde einen Deckel benötigen.Zuletzt geändert von xrk; 13.04.2018, 19:07.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist die fehlende Selektivität ein Problem? Kurzschlüsse sind ja nicht die Regel und wenn dann fliegt eben eine Sicherung mehr raus und die gesamte UV ist aus (der 20A LS ist ein 3-fach LS). Der Eli wollte den 20A LS für die Zuleitung erst weglassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigenDie Zuleitung ist 2,5mm² abgesichert mit 20A.
Selektiv ist das halt nicht, wenn Du einen Kurzschluss machst, fliegen der 20A und der 16A gleichzeitig raus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was sollen die b16A Automaten da drin
wie ist der uvt vorgesichert mit 25A oder wie soll das selektiv sein
Kabel zuleitung ist denk ich 2,5qmm
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie hiess der Threadtitel nochmal...?
Macht euch doch einen Leitungsquerschnitts-Fred auf...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den 50qmm will vermutlich auch der Statiker mitreden, weil er nicht mehr genug Beton für die Decken hat
.
Und eine Alarmanlage wird auch notwendig, weil Kupfer auch gerne geklaut wird
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: