Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hast du eine Ex-Zone oder warum sind die Kabelkanäle blau? Wenn nicht, dann ist es so nicht zulässig. Und was ist mit Reserve?
Desweiteren fehlen an einigen Tragschienen die PE-Klemme. Reine Erdung über die Montageplatte ist nicht zulässig. Und Endhalter fehlen auch noch welche.
Da müssen wir mal ein ernstes Wort mit BTICINO (Legrand) reden, die liefern die Teile nämlich so aus... (Wo steht das man blaue Kanäle nur für EX-Schutz nehmen darf.)
Reserve geb ich dir Recht ist halt keine da, aber wie schon gesagt es kommt nichts mehr dazu, also wozu dann Reserve der Verteiler gibt halt nicht mehr her. Wenn die nächste Etage dazu kommt, muss ich sowieso den nächsten Verteiler setzen.
Endhalter sind alle dran sieht man ein bischen schlecht auf die Bilder.
Thema Erdung:
Ganz kann ich die DIN60204 nicht zitieren aber so weit mir bekannt muss eine mechanische Verbindung zwischen Montageplatte und Hutschiene bestehen in meinem Fall sind das 6
Stück M6 Linsenkopfschrauben
Montageplatten sind alle vom PE Verteilerblock sternförmig mit 16qmm geerdet.
Eine zusätzliche Erdung jeder Hutschiene über eine PE Klemme wäre mir neu, da ich eigentlich aus einen Sondermaschienenbau komme und unsere Schaltschränke bisher bei TÜV Abnahmen alle bestanden haben.
Korregier mich bitte falls ich daneben liege.
Hast du eine Ex-Zone oder warum sind die Kabelkanäle blau? Wenn nicht, dann ist es so nicht zulässig. Und was ist mit Reserve?
Desweiteren fehlen an einigen Tragschienen die PE-Klemme. Reine Erdung über die Montageplatte ist nicht zulässig. Und Endhalter fehlen auch noch welche.
Muss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go
Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?
Steht in einem Flur... So selten ist das nicht, die meisten Unterverteilungen in Mehrfamilien Häusern sind irgendwo in einem Flur unter gebracht, bei einem KNX Verteiler ist halt ein bischen größer, aber mit dem BTICINO System und 80mm Einbautiefe sehr gut zu realisieren.
Einige Geräte (KNX und andere!) haben offenbar keine Betriebsmittelkennzeichnung (nicht die PA).
Der Typ des Schrankes würde mich mal interessieren? Typenschild? Ist das Teil ein Eigenbau? Zugelassen?
Platzreserve?
Wärmehaushalt?
Trennung Netzwerk - 230/400V?
Aber sehr bemüht und sauber gearbeitet - muss ich zugeben.
Und Nein - reiß es jetzt nicht wegen uns wieder auseinander.
Muss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go
Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?
Einige Geräte (KNX und andere!) haben offenbar keine Betriebsmittelkennzeichnung (nicht die PA).
Der Typ des Schrankes würde mich mal interessieren? Typenschild? Ist das Teil ein Eigenbau? Zugelassen?
Platzreserve?
Wärmehaushalt?
Trennung Netzwerk - 230/400V?
Aber sehr bemüht und sauber gearbeitet - muss ich zugeben.
Und Nein - reiß es jetzt nicht wegen uns wieder auseinander.
Muss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go
Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?
Und jetzt noch ein Foto ohne die blauen Abdeckungen, damit man die fliegenden Wago-Klemmen und die Busleitung ohne Mantel dahinter auch sieht
Und natürlich die Verlegung von Ethernet im Bündel mit Einzeladern ohne Ausreichende Schutzabstände, sowie falsche Isolierung von PE auf den Hutschienen.
Mit Abdeckungen und unscharfen Handyfotos könnte man ja schon fast vermuten, dass es was zu verstecken gibt. (Ich verstecke meinen lieber ganz. Da ist noch einiges zu tun - jedenfalls optisch.)
Hübsch sieht´s jedenfalls aus, auch wenn ich es so in der Form noch nicht gesehen habe.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.