Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Donner
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    3DA0DCCD-A597-488C-AA23-923BC1992749.jpeg
    Bist Du sicher, das Du dafür die Querverstrebung benötigst? Du kannst doch einfach die langen Hutschienen mit Isolierstücken (UZ01Z2) für durchgehende Hutschienen über die Tragschienen laufen lassen. Habe ich bei mir im oberen Bereich auch so gemacht.

    Edit: Alles andere wäre ja auch zu instabil
    Kann mir jemand helfen und mir sagen was das für Schienen sind?

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolfhart
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen

    Kannst du auf die Ansteuerung (knx Analogaktor?) und die genaue Halbleiterrelais-Bezeichnung eingehen? Hätte da auch etliche Direktheizungen, die ich gerne genauer Steuern möchte.
    Dazu habe ich einen neuen Thread erstellt, in dem ich auch auf meine Probleme mit den Halbleiterrelais eingehe:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...dt-akh-0800-03

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Kannst du auf die Ansteuerung (knx Analogaktor?) und die genaue Halbleiterrelais-Bezeichnung eingehen?
    Aber doch bitte in einem anderen Thread.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
    Ich muss ganz einfach die bis zu 2,5 kW mit PWM ein- und ausschalten. Das Signal dafür liefert der RTR über den Heizungsaktor.
    Kannst du auf die Ansteuerung (knx Analogaktor?) und die genaue Halbleiterrelais-Bezeichnung eingehen? Hätte da auch etliche Direktheizungen, die ich gerne genauer Steuern möchte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolfhart
    antwortet
    Wobei die paar Cent Unterschied auch schon Schei**egal sind.
    Genau das habe ich mir auch gedacht.
    Außerdem wollte der VNB für den RST einen eigenen 3-Punkt-Zählerplatz und den habe ich nicht frei.
    Vielleicht bietet er demnächst mal ein Modulargerät dafür an.
    Dann kann ich das immer noch umbauen, wenn die Abschaltzeiten nicht zu lang für die Direktheizung sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Darum gehen alle zu Facebook und insta!
    Da braucht es halt keinen inhaltlich wertvollen Content…( genau richtig für mich..)😎😂

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Ohne NT Tarif viel Spaß bei den jetzigen Strompreiisen🙋‍♂️ Wobei die paar Cent Unterschied auch schon Schei**egal sind. Bei uns wird das mit RST und NT Tarif gemacht…

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolfhart
    antwortet
    Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
    Nein, Hager hat einfach zwei verschiedene Innenaufbauen. Die eine klassische, die du hast, und eine modulare Innenkonstruktion. Bei beiden Varianten kann man Reihenklemmen einbauen. In beiden Fällen muss man aber die Hutschienen von den Tragschienen isolieren, da ja sonst auch die restlichen Hutschienen PE sind, was so nicht sein darf. In deinem aktuellen Innenausbau sind keine geerdeten Reihenklemmen zulässig.
    (Beispielbild: https://www.zaehlerschrank24.de/ratg...reihenklemmen/)

    Hager hat dafür verschiedene Lösungen (UniversN und Z gemischt).
    https://hager.com/de/katalog/produkt...liertabgesenkt oder
    https://hager.com/de/katalog/produkt...erttiefenverst
    https://hager.com/de/katalog/produkt...sn-einfach-2st
    https://hager.com/de/katalog/produkt...-schrauben2-st

    Dein Schrank ist tief, die Tiefe wird nicht genutzt, du könntest ihn, unter etwas finanziellen Aufwand auch teilweise in einen UniversN umbauen und Hutschienenträger mit Kabelführung verwenden: https://hager.com/de/katalog/produkt...-universn-50st Ist aber übertrieben.
    Danke für die Hinweise.
    Ich werde versuchen, damit die 3 Hutschienen mit Reihenklemmen und PE vom Traggerüst zu isolieren.
    Damit müsste das Thema "PE an Schrankteilen" dann "sauber" sein.
    Zuletzt geändert von Wolfhart; 08.07.2022, 08:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolfhart
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Vielleicht weil hager auch in andere Länder verkauft, die andere Vorschriften haben?
    Die komplette Schrankkonfiguration wurde mit Hager ZPlan zusammengestellt, ganz sicher für Deutschland und sogar zugeschnitten auf meinen VNB.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolfhart
    antwortet
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    Micha was soll er bei einer Direktheizung laden. Normalerweise bekommt er vom Rundsteuerempfänger das Signal für den NT Tarif, die Heizungen selbst werden über ein RTR geregelt. So ist es bei unseren Umstellungen von alten Nachtspeicherheizungen.
    Bei der Direktheizung habe ich weder NT Tarif noch Rundsteuerempfänger. Ich muss ganz einfach die bis zu 2,5 kW mit PWM ein- und ausschalten. Das Signal dafür liefert der RTR über den Heizungsaktor. Da dieser meist nur 0,5 A schalten kann, habe ich die Halbleiterrelais verwendet. Ein Heizungskator, der 10 A schaltet, wäre natürlich einfacher gewesen. Aber den habe ich nicht gefunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolfhart
    antwortet
    Zitat von Prowler1981 Beitrag anzeigen
    Wenn es zum Zeitpunkt der Errichtung den damals gültigen Normen entsprach ist es ok, vorausgesetzt es gab keine nennenswerten Änderungen. Die sind bei dir aber nunmal vorhanden.
    In einigen Zimmern gibt es überhaupt keine Änderungen. Nur dort sind unverändert die 2adrigen Leitungen, die bei der Errichtung zulässig waren und es damit auch heute noch sind.

    Zitat von Prowler1981 Beitrag anzeigen
    Ich hätte ja wenigsten die Raumzuleitung schon mal neu gemacht wenn es an Geld liegt und dann Stück für Stück die Zimmer umgekrempelt.
    Neue Leitungen zu diesen Zimmern sind verlegt, werden aber erst später innerhalb der Zimmer verlegt, wenn diese Zimmer renoviert werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Darum gehen alle zu Facebook und insta!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Na und, heißt ja doch nicht das wir hier deswegen jeden Murks unkommentiert lassen und Daumen hoch geben und sagen, top schaut aus wie alle anderen bei meinen Nachbarn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxodernix
    antwortet
    Ich würde schätzen, das etwa 99% aller in Deutschland verbauten Verteiler bei Begutachtung hier im Forum durchfallen würden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankMaier
    antwortet
    Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
    In der Serie Univers Z verkauft Hager dieses "Innenleben" als fertigen Bausatz ZU37KS ohne Isolierung zwischen Tragschiene und Traggerüst.
    https://hager.com/de/katalog/produkt...1050mm7-reihig.
    In der Serie Univers N hat Hager da offenbar ein anderes Konzept.
    Nein, Hager hat einfach zwei verschiedene Innenaufbauen. Die eine klassische, die du hast, und eine modulare Innenkonstruktion. Bei beiden Varianten kann man Reihenklemmen einbauen. In beiden Fällen muss man aber die Hutschienen von den Tragschienen isolieren, da ja sonst auch die restlichen Hutschienen PE sind, was so nicht sein darf. In deinem aktuellen Innenausbau sind keine geerdeten Reihenklemmen zulässig.
    (Beispielbild: https://www.zaehlerschrank24.de/ratg...reihenklemmen/)

    Hager hat dafür verschiedene Lösungen (UniversN und Z gemischt).
    https://hager.com/de/katalog/produkt...liertabgesenkt oder
    https://hager.com/de/katalog/produkt...erttiefenverst
    https://hager.com/de/katalog/produkt...sn-einfach-2st
    https://hager.com/de/katalog/produkt...-schrauben2-st

    Dein Schrank ist tief, die Tiefe wird nicht genutzt, du könntest ihn, unter etwas finanziellen Aufwand auch teilweise in einen UniversN umbauen und Hutschienenträger mit Kabelführung verwenden: https://hager.com/de/katalog/produkt...-universn-50st Ist aber übertrieben.

    Einen Kommentar schreiben: