Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
vielleicht habe ich einen Denkfehler aber die Anzahl der Sicherungen hinter einem RCDS sollte doch bei dieser Argumentation nicht ausschlaggebend sein sondern die Anzahl an Verbraucher dahinter oder? Es ist doch egal ob ich z.B 12 Verbrauch hinter 2 oder 6 Sicherungen habe. Der Strom an der Stelle ist doch entscheidend oder habe ich einen Denkfehler?? Wenn ich falsch bin korrigiert mich gerne. Aber ich glaube das Thema gehört nicht hier her.
xrk
es geht hier um Strom und da ist es schon echt heiß.... Mir ist nicht bekannt, dass ein Mensch 7 Leben hätte?
ich bezweifle, dass der Schrank durch eine fachliche Elektrokundige Person gemacht wurde, ich sehe handwerkliches Geschick und jemandes geizendes Potential. Eine Messung , Doku? Wer unterschreibt?
Mein auftreten macht es nicht besser , mag sein? Ist mir egal, weil ich muss ja zum Glück hier nicht dafür unterschreiben. Meine Meinung als Community?! Kannst du noch soviele Schränke sehen!
Das Problem ist , der nächste Laie kommt und macht es nach ! Jeder Laie denkt , boah ich kann sparen .... das mach ich doch selber, sind ja nur drei Drähte!!! Es geht hier nicht um die Mentalität, es geht hier um Leben!!!
Mich würde interessieren ob der Schrank TAB /NAV Vorschriften entspricht.
wenn was passiert seit ihr Laien dran , kapiert keiner..
Jeder macht - was er will und das geht einfach nicht! Es macht aber jeder was er will - mir aber echt sowas von Egal! Dann aber auch die Konsequenzen tragen.
Es gibt gute Angebote wie von SCE über Voltus, das mit einem Elektriker oder viele andere Lösungen die richtig sind! Mir sind die Probleme die Bauherren haben bekannt, keine Frage!
Dann aber richtig oder die Wünsche herunterschrauben wenn das Budget nicht geht! Diese Lösung des TE halte ich nicht für korrekt!
Es geht hier um zeigt her eure Verteilungen - nicht, ... hey baut hier eure Verteilungen nach und postet sie gleich hier- so wie wir es hier wollen! Nicht immer fachlich Korrekt - da unterschiedliche Vorgaben herrschen...
ich kann den Zorn einiger Kollegen hier sehr gut verstehen!
Noch ne Frage zu den kammschienen über zwei Felder? Warum haben die Jahre Abdeckungen denn dann genau an diesen Stellen passende ausbrechstücke? Dafür sind die doch gedacht oder nicht?
kammmschienen in der Länge mit N Anschluss habe ich nicht gefunden.
Gibt es von Eaton / ABB / Hager, aber natürlich nicht unbedingt im Baumarkt. Schau mal das hier an ist nen Beispiel von EATON Seite 51 ff auf Seite 54 hast das auch in Bildern.
Vielen Dank schon mal für die Kommentare. Ein paar Anmerkungen von mir.
Ich habe keinen extra Zählerschrank da ich nicht unendlich Platz habe. Wenn der APZ mit rein soll habe ich einen zwei und einen dreifeldrigen und das reicht dann nicht.
was ist gegen die durchgängigen Schienen zu sagen? Habt ihr alle nur 8 Sicherungen pro RCD oder wie löst ihr das?
die reihenklemmen sind nach RCD Sortier. An ein oder zwei stellen hat das aber vom Platz nicht gereicht weshalb ich eine zweite Reihe aufmachen musste.
Kabel Einführung von oben und unten. Ja hab ich gemacht oder aus welchen Grund hätte ich alle Kabel die von unten kommen über den Kabelkanal nach oben legen sollen? Wird nur komplizierter bei der Einführung von oben und Verdrahtung als auch die Kabellänge werden unnötig länger.
kabelbinder kann und werde ich mich raus machen. Ist vielleicht nicht das beste aber erst mal funktionell.
kammmschienen in der Länge mit N Anschluss habe ich nicht gefunden. Wie sollte ich die Verdrahtung ändern wenn ich nicht über zwei Felder die Schiene legen sollte. Noch mehr RCDs sehe ich eigentlich nicht ein.
fritzbox kommt wie schon erwähnt in einen 19zoll Schrank der aber erst gestellt wird wenn gefliest wurde.
Die unteren orangenen Leitungen im brüstungskanal sind Netzwerkkabel ja. Sehe ich aber nicht so als Problem. Sind doppelt geschrimt das sollte keine Probleme geben.
MrFreeze Das Bild ist ein wenig klein um Details gut zu erkennen, hier einiges was mir aufgefallen ist.
Im Gegensatz zu McKenna, finde ich toll, dass die Leitungen sowohl von unten als auch von oben eingeführt werden, somit hat man am Ende viel weniger Verkreuzungen und Bündelungen im Verteiler.
Die Sammelschienen, die über einen Feld ragen, finde ich aber leider weniger prickelnd und würde empfehlen diese zu ändern. Statt Kabelbinder, könntest Du Drahthalter von Hager verwenden.
FRITZ!Box, falls zwingend im Verteiler untergebracht werden soll, sollte auf entsprechende Medienfeld.
Schranksteckdose, falls vor Hauptschalter angeschlossen, sollte andere Farbe haben (gelb).
Falls die orangen Leitungen im Brüstungskanälen unter Schrank für Ethernet sind, sollten diese nicht gebündelt mit Niederpannungsleitungen geführt werden.
Gruß
Risto
P.S. McKenna Kein Verteiler ist perfekt. Wir, als Community, werden wahrscheinlich immer Verbesserungspotential finden, was der Verteilerbauer nicht auf anhieb korrekt machte oder wusste, sogar wenn hinter ein spezialisierte KNX-Schrankbauunternehmen stehen würde. Die mehr man abwertende, statt konstruktive Kritik als Rückmeldung gibt, die weniger Verteiler werden wir in diesem Thread/Forum sehen und dass ist vermutlich auch nicht in deinem Sinne, da Du ja diesen Thread folgst.
Ich freue mich über jeden Verteiler, das hier gepostet wird.
Sammelschienen von einem Feld ins nächste habe ich auch noch nicht gesehen, glaube das meint McKenna . Die Hutschienen sind nicht isoliert (-> SKI, siehe andere Diskussion). Die KNX Leitungen sind hübsch gemacht, das kann man wohl loben. Ansonsten gilt wohl das was ich schon mal geschrieben habe: hübsch aufgebaut ist nicht gleich (normativ) richtig aufgebaut.
Für Details sind die Bilder zu unscharf.
PS: Ich frage mich ja, ob die Leitungen so aufzulegen wie man das hier bei vielen Verteilern sieht, in den Muster-Zeiten der ZVEH beinhaltet sind
Kann Dir zwar nicht sagen ob nicht zulässig aber interessant finde ich die Kabelbinder die da über all durch die Hutschienen gehen und die Sammelschienen an den LS, warum da nicht die passenden genommen wurden um gleich direkt vom FI loszugehen erschließt sich mir auch nicht.
Zu Gute halten kann man, dass die Leitungen hübsch rangiert wurden bevor sie auf die Klemmen gehen und die Busleitungnen sind gut konfektioniert. Wobei da eine Leitung an den Fennsterkontakten? noch lose in der Luft hängt.
Zähler mit Verteilen in einem , das wird jetzt die Zukunft ? Geil! Kommst du aus der Industrie?
EVU war ja zufrieden und hat verplombt.
was mir gar nicht gefällt sind die durchgehenden Schienen von einem ins andere Feld.
Fakt ist , das war ein billiger Verteiler, lädt zum Sparen! Gut hasste gemacht! Reihenklemmen kreuz und quer , auch unten , na Fein!
wieviel trägt der SLS in A dass du keine Vorsicherung willst?oder macht das der dreipolige LS über dem APZ?
Fakt ist so wie du deine Reihenklemmen in der Planung vermurkst hast weil du eigentlich mehr Platz für deine richtigen Gruppen gebraucht hast ist das jetzt kreuz und quer... Fein gemacht!!!!!!!
kann noch so schön aussehen... wärst du mein Lehrling du wüsstest Bescheid!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: