    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Aber SKII heist doch doppelte Isolierung
    Genau genommen haben Betriebsmittel mit einer Schutzklasse II eine verstärkte oder doppelte Isolierung (VDE 0100 Teil 410, 412.1).

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Hm ok ja. Aber SKII heist doch doppelte Isolierung: Traggerüst vom Gehäuse und Hutschiene mit PE Klemmen vom Traggerüst. So, dass im Fehlerfall durch den PE nur Spannung auf Hutschienen und nicht dem ganzen Gerüst sind. Deshalb auch die Markierung, dass bekannt ist das dort im Fehlerfall Spannung anliegen kann.

    Edit: ich habe gerade keinen zugriff auf die Normen, hier aber eine Quelle: https://www.elektropraktiker.de/ep-2...628097ab58124d

    Die Anschlussstelle darf aus isoliert aufge- bauten, blanken Schienen mit entsprechen- den Anschlussklemmen bestehen. An min- destens einem Ende der Schiene muss eine gut sichtbare Kennzeichnung erfolgen (z. B. Klebeband Grün-Gelb, Beschriftung „PE“, Schutzleitersymbol nach DIN 40011).
    Da die PEs der Klemmen auf die Hutschiene kontaktiert sind, ist für mich die Hutschiene eine Anschlussstelle womit sie isoliert ausgeführt werden muss.
    Zuletzt geändert von BlackDevil; 06.01.2020, 20:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Ja dahinter schon, aber ich habe gehört, man kann mit Phasenschienen, ohne Schutzkappen, auch Außenleiter vor dem RCD verteilen?
    Ok, das stimmt natürlich, dann ist's gefährlich. Bei mir ist der Zähler separat, deswegen sind in meiner HV gar keine Phasenschienen drin. Da ist das Risiko, den Außenleiter versehentlich zu berühren, deutlich reduzierter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen

    Solange man den Außenleiter hinter dem RCD erwischt, sollte er schon auslösen. Der Fehlerstrom ist dann ja vorhanden.
    Ja dahinter schon, aber ich habe gehört, man kann mit Phasenschienen, ohne Schutzkappen, auch Außenleiter vor dem RCD verteilen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    gerade wenn man mit der linken Hand ans Tragegerüst kommt und mit der rechten an einen Außenleiter (Warum auch immer, z.b. weil die Schutzkappen fehlen?) und dann löst kein RCD aus. Das ist blöd.
    Solange man den Außenleiter hinter dem RCD erwischt, sollte er schon auslösen. Der Fehlerstrom ist dann ja vorhanden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    BadSmiley hm SKII heist doch, dass die Hutschienen isoliert vom Gerüst sind. Deshalb auch die Markierung. Isoliert sind sie hier aber nicht...
    Das ist ja das Thema, mit dem man super streiten kann. Die einen sagen "bei SKII mus die Hutschiene vom Tragegerüst isoliert sein!" Andere sagen "Bei SKII reicht es, wenn das Tragegrüst isoliert zum Gehäuse ist, weil ja i.d.R. die Abdeckungen montiert sind". Ich persönlich mag keine verschleppten Schutzleiter.. gerade wenn man mit der linken Hand ans Tragegerüst kommt und mit der rechten an einen Außenleiter (Warum auch immer, z.b. weil die Schutzkappen fehlen?) und dann löst kein RCD aus. Das ist blöd.

    Ich habe eine PN mit. ähm "Erklärungen" oder so bekommen. Ich mag aber keine persönlichen Nachrichten hier posten und auf "Antworten nur für dich ganz doll privat und umsonst" hab ich gerade auch keine Lust. Das gibts nur immer in.. ähm.. ja ihr wisst schon.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    BadSmiley hm SKII heist doch, dass die Hutschienen isoliert vom Gerüst sind. Deshalb auch die Markierung. Isoliert sind sie hier aber nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von dschwert Beitrag anzeigen
    Hager sagt bzgl. der Verbinder: "die [...] Verbinder dienen lediglich als Montagehilfe und nicht als elektrische Verbindung der Hutschienen"
    Oh danke! Das wusste ich noch gar nicht. Man lernt nie aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dschwert
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Sorry für die Sauklaue:[LIST=1]
    Schutzleiter falsch ausgeführt. Verteiler über das senkrechte Tragegerüst ist nicht zulässig. Die Anforderung für eine sichere Verbindung wird mit den Schrauben der Hutschienen nicht eingehalten. Frank/Evolution hat hier schon mal einen DIN Auszu gepostet dazu. Waagerecht mit diesen Hutschienenverbindern von Hager ist es wohl okay.
    Hager sagt bzgl. der Verbinder: "die [...] Verbinder dienen lediglich als Montagehilfe und nicht als elektrische Verbindung der Hutschienen"

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Der Verteiler ist grundsätzlich in der falschen Schutzklasse ausgeführt oder sehe ich das falsch?

    13. PE Aufkleber fehlen
    Nö ist ein SK2 Schrank. Alled okay und Aufkleber die fehlen steht in 3.

    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Dafür müsste es hier einen Bezahl-Bereich geben...
    Matthias sagt immer "Bezahlung ist, wir löschen dich nicht!".. Also ja, wenn er das so sagt, finde ich das total einleuchtend.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Der Verteiler ist grundsätzlich in der falschen Schutzklasse ausgeführt oder sehe ich das falsch?

    13. PE Aufkleber fehlen

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Ich habe Kopfweh und keine Lust mehr.... ich guck später nochmal, am Klo geht das am besten.

    Dafür müsste es hier einen Bezahl-Bereich geben...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Sorry für die Sauklaue:
    1. Das sieht aus wie ein 230V Verteilblock für die KNX Netzteile, direkt bei KNX und Datenleitung? Wenn es ein 230V Verteilblock ist.... WARUM? Es war sooo schön getrennt, Klein und Niederspannung und damit wurde es dann zu nichte gemacht und es fehlt der 4kV Isolierschlauch über der Datenleitung.
    2. Was soll diese Brücker über der Hutschiene? Die Hutschiene ist damit verloren, das gehört hinter die Hutschiene.
    3. Schutzleiter falsch ausgeführt. Verteiler über das senkrechte Tragegerüst ist nicht zulässig. Die Anforderung für eine sichere Verbindung wird mit den Schrauben der Hutschienen nicht eingehalten. Frank/Evolution hat hier schon mal einen DIN Auszu gepostet dazu. Waagerecht mit diesen Hutschienenverbindern von Hager ist es wohl okay. Aber so verschleppt er sich den Schutzleiter auf das ganze Traggerüst, da gibt es verschiedene Meinungen ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, aber es ist damit undefiniert und die Kennzeichnung das die Hutschiene ein PE ist fehlt.
    4. fliegende Wago, kommt sicher noch weg.
    5. Ist nur Schönheit, man kann aber den unnötigen Aluschirm der Busleitung entfernen.
    6. Die Zuortenbarkeit der Adern muss eindeutig sein. Darüber kann man wieder streiten. Ich finde nur die kompletten Klemmen zu Kennzeichnen ist nicht eindeutig. Besser wäre jede Adern zu Kennzeichnen, dann ist es wirklich eindeutig. Da müsste man die Doku des Kollegen dazu mal sehen. Eigentlich das falsche Zackenband für die Klemmen, aber ja, es hält auch.
    7. Betriebsmittelkennzeichnung fehlt. Sowas wie SA1, SA2, SA3 für die Schaltaktoren usw. Bei den Sicherungen hat er es ja auch gemacht.
    8. Man darf die Phasenschienen kürzen, ja. Aber dann müssen Endkappen montiert werden. Aber der Verteiler ist ja noch nicht fertig.
    9. Hat er dran gedacht? Die REG Halter können isoliert oder geerdet montiert werden. Durch die Verschleppung des PEs und weil dein 19" Schrank geerdet ist, baust du dir hier eine dicke Erdungsschleife. Blitze mögen Erdungsschleifen besonders.
      9.2 weil ich 9. 2 mal vergeben habe! Verteilung der Phase über N-Blöcke? Okay, die Dinger gibt es auch in braun, aber irgendwie bin ich da kritisch. Mach die mal ab, dann kannst du von hinten voll auf die Phase langen, na ob das so nett ist? Richtig finde ich es nicht. Ist aber so ein persönliches Ding.
    10. Wo wir gerade beim Thema Blitz sind.. ich sehe keinen Überspannungsschutz des Typs 1&2? Egal ob VOR oder NACH dem Zähler? Wo sitzt der?
    11. Wo ist eigentlich der APZ? Außen? Wann ging die Anlage in Betrieb? Vor September 2019?
    12. Ich habe Kopfweh und keine Lust mehr.... ich guck später nochmal, am Klo geht das am besten.
    10 dinge.jpg
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.01.2020, 11:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Genau aus diesem Grund bekommt das EVU bei mir immer einen kleinen seperaten Zählerschrank, damit er mir nicht auf die Nerven geht und mir bei meinem Verteiler reinquatscht.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 06.01.2020, 10:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McKenna
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen


    Entscheide Dich: alleine schuldig oder mitschuldig?
    Was wird mir denn geraten?

    Bleiben wir halt bei „allein schuldig“



    Einen Kommentar schreiben: