Zitat von vento66
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Vermutlich weil nicht unterschieden wird zwischen Dreh- und Wechselstrom! Da wird alles in ein Topf geworfen und kräftig durchgerührt.
-
Wenn er 63A SLS und 40A RCD hat, müssen die RCD vorgesichert werden. Den Rest der Diskussion verstehe ich nicht. Genauso wenig, was schlecht daran ist, hinter eine 35A D02 Sicherung 8x 16A LS zu hängen....
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil hier wieder so ne Diskussion aufgekommen ist. Einer sagt ist ok andere net, aber was stimmt jetzt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder ist hier ein mehrdrähtiger Litzenaufbau gemeint, wie z.B. in IEC 60228 beschrieben?Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenMuss da Mal nachfragen. 5x16 hat ja 7 Einzeladern, und eingeschraubt sind 35A, Grade nachgeschaut. Seltsam ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso solche Fragen immer in dem Thread mittendrinn ohne jedweden Bezug zur Überschrift?Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen63A SLS -> Zähler -> 40A (oder muss 35A?) Schmelzsicherungen -> 40A FI
das wäre ok?
bis zu den Schmelzsicherungen 10mm2 und danach 6mm2?
vento66 Ja anscheinend scheint dat Aprilwetter hier heute nicht allen wohl zu bekommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin ich heute wirr? Oder was soll das bedeuten?Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenMuss da Mal nachfragen. 5x16 hat ja 7 Einzeladern, und eingeschraubt sind 35A, Grade nachgeschaut. Seltsam ...
Einen Kommentar schreiben:
-
63A SLS -> Zähler -> 40A (oder muss 35A?) Schmelzsicherungen -> 40A FI
das wäre ok?
bis zu den Schmelzsicherungen 10mm2 und danach 6mm2?
Einen Kommentar schreiben:
-
Muss da Mal nachfragen. 5x16 hat ja 7 Einzeladern, und eingeschraubt sind 35A, Grade nachgeschaut. Seltsam ...
Einen Kommentar schreiben:
-
3x8 63A Vorsicherungen?!Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
Genau so isset! Sind 63A Vorsicherungen bei nem 63A SLS
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit gig hat das ja nichts zu tun in dem Fall. Er muss nur die richtigen Sicherungen rein schrauben...
Einen Kommentar schreiben:
-
wie kreativ die gig-gemeinde doch immer wieder ist, echt der wahnsinn!
Einen Kommentar schreiben:
-
Tja das ja dann Pfusch besonderer Art, bei 40A RCD gefolgt von 8x B16A LS.Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenGenau so isset! Sind 63A Vorsicherungen bei nem 63A SLS
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: