Weil hier wieder so ne Diskussion aufgekommen ist. Einer sagt ist ok andere net, aber was stimmt jetzt?
-
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenMuss da Mal nachfragen. 5x16 hat ja 7 Einzeladern, und eingeschraubt sind 35A, Grade nachgeschaut. Seltsam ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen63A SLS -> Zähler -> 40A (oder muss 35A?) Schmelzsicherungen -> 40A FI
das wäre ok?
bis zu den Schmelzsicherungen 10mm2 und danach 6mm2?
vento66 Ja anscheinend scheint dat Aprilwetter hier heute nicht allen wohl zu bekommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenMuss da Mal nachfragen. 5x16 hat ja 7 Einzeladern, und eingeschraubt sind 35A, Grade nachgeschaut. Seltsam ...
Einen Kommentar schreiben:
-
63A SLS -> Zähler -> 40A (oder muss 35A?) Schmelzsicherungen -> 40A FI
das wäre ok?
bis zu den Schmelzsicherungen 10mm2 und danach 6mm2?
Einen Kommentar schreiben:
-
Muss da Mal nachfragen. 5x16 hat ja 7 Einzeladern, und eingeschraubt sind 35A, Grade nachgeschaut. Seltsam ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
Genau so isset! Sind 63A Vorsicherungen bei nem 63A SLS
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit gig hat das ja nichts zu tun in dem Fall. Er muss nur die richtigen Sicherungen rein schrauben...
Einen Kommentar schreiben:
-
wie kreativ die gig-gemeinde doch immer wieder ist, echt der wahnsinn!
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenGenau so isset! Sind 63A Vorsicherungen bei nem 63A SLS
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenIch würde auf Vorsicherung tippen, er hat vielleicht eine 50A oder 63A SLS, dann musst ja die 40A RCDs extra Absichern....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde auf Vorsicherung tippen, er hat vielleicht eine 50A oder 63A SLS, dann musst ja die 40A RCDs extra Absichern....
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben: