Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Was ich nie verstehen werde, wenn ihr schon Technik aus dem letzten Jahrhundert wie Neozed verwendet.. warum dann nicht als Neozed Lasttrennschalter? Überall verwendet ihr Klemmen ohne Schrauben und da wird dann das Sicherungselement eingeschraubt *grusel*
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Aktueller Stand, hab mich nur beim Bestellen der Klemmen um 30 Stück vertan... IMG_20190522_193142.jpg langsam kann ich mit Kabeln anfangen
Einen Kommentar schreiben:
-
War mir noch nicht bekannt - aber ist ja ggfs. einfach zu tauschen. Muss ich nur noch jemanden finden, der ein Logo Netzgerät braucht...Zitat von concept Beitrag anzeigen
Das Logo-Power Netzgerät ist nach meiner Erfahrung ein übler Störsender. Empfehle das die ABB CP-D-Serie, sind zudem noch preiswerter. Die nehme ich für alles, auch die Versorgung von LOGO's

Korrekt - um genau zu sein ist es das ABB ZE336 Patchpanell 12 fach.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDas ist Standardzubehör für die Multimediafelder bei Striebel&John.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist Standardzubehör für die Multimediafelder bei Striebel&John.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
Guten morgen und hallo,
darf man erfahren um welches Patchpanel es sich handelt wie auf den Bildern zu sehen ist? ist das so gekauft oder umgebaut?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von beauty Beitrag anzeigenWelche Sörungen meinst genau? Habe auch 2 LOGO Netzgeräte im Einsatz aber bisher noch keine Störungen oder Einflüsse aufgefallen.
Hatte mal mit einer LOGO Zusatzfunktionen bei einen ATE-System (Automatisches Testsystem für die Elektronik-Fertigung) entwickelt. Sobald das LOGO-Netzteil an war, wurde das ATE-System gestört und zeigt falsche Messwerte an. Dabei waren nur die Massen der Geräte verbunden, sonst nichts. Denke, das waren Common-Mode-Störungen, wahrscheinlich eine schlecht entstörte Flyback-Wandlerschaltung drin...
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Sörungen meinst genau? Habe auch 2 LOGO Netzgeräte im Einsatz aber bisher noch keine Störungen oder Einflüsse aufgefallen.Zitat von concept Beitrag anzeigen
Das Logo-Power Netzgerät ist nach meiner Erfahrung ein übler Störsender.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von whosnext Beitrag anzeigenIch post mal mein Wochenend-Projekt...
Das Logo-Power Netzgerät ist nach meiner Erfahrung ein übler Störsender. Empfehle das die ABB CP-D-Serie, sind zudem noch preiswerter. Die nehme ich für alles, auch die Versorgung von LOGO's
Einen Kommentar schreiben:
-
Drahthalter/Sammler von Striebel und John https://www.striebelundjohn.com/prod...er/drahthalterZitat von beauty Beitrag anzeigen
Was sind das denn für blaue Kabelhalter hinten an den Hutschienen?
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Was sind das denn für blaue Kabelhalter hinten an den Hutschienen?Zitat von whosnext Beitrag anzeigenIch post mal mein Wochenend-Projekt nachdem wir hier Frühjahrs-Pause zu haben scheinen. Ich wollte die IP-Geräte, den SAT Verteiler und die Klingelanlage in ein kombiniertes Zuhause überführen. Im Anhang der momentane Stand - ist an diversen Stellen noch nicht fertig (Kabelführung 230V, Anschluss Binäreingänge und Gira TK Bus, Anschluss der LNB Kabel etc.).
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich post mal mein Wochenend-Projekt nachdem wir hier Frühjahrs-Pause zu haben scheinen. Ich wollte die IP-Geräte, den SAT Verteiler und die Klingelanlage in ein kombiniertes Zuhause überführen. Im Anhang der momentane Stand - ist an diversen Stellen noch nicht fertig (Kabelführung 230V, Anschluss Binäreingänge und Gira TK Bus, Anschluss der LNB Kabel etc.).
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
So, um das Thema hier mal abzuschliessen, und wieder zum Thema zu kommen:- Fachleute machen entgegen der hier oft propagierten Meinung nicht immer alles falsch
- Der Verteiler von @matthiasz ist in dem Belange RCD und Vorsicherung in Ordnung
- Das einzige Manko ist der Schaltplan in dem irrtümlich 63A D02 anstatt 35A D02 eingetragen sind.
Wenn es möglich ist, haben bei mir alle Verteiler diese Vorsicherungen vor den RCD! Somit kann ich einen defekten RCD tauschen, ohne den gesamten Verteiler ausschalten zu müssen.
Und jetzt wieder Verteilerbilder!Zuletzt geändert von vento66; 14.04.2019, 21:35.
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi!
Sorry, wollte keine Verwirrung stiften - leider verstehe ich jedoch grad wirklich nicht, was Du meinst.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
Ne das meinte ich nicht, sondern den wo du sagst, dass er nur mit weniger nennstrom abgesichert werden darf.
Das verwirrt die Leute hier mehr wie das es hilft.
Die Reduzierung des nennstrom ist bei den aufgeführten ganz normal.
Der angegebene nennstrom 40A bezieht sich auf Wechselstrom. Bei den RCD wo Eaton(alle anderen per VDE und Bedienungsanleitunga auch) die Vorsicherung reduziert sind alles Typen die mit höherfrequenten Strömen oder Gleichströmen zurechtkommen müssen.
Der standart A Typ bzw. die Kontakte können das nicht auf den angegebenen Nennstrom schalten.
Deswegen muss die Vorsicherung reduziert werden!
Unsere RCDs (Hager CDA 440D) sind mit 25A Neozed vorgesichert, ob das so muss weiß ich nicht (hab das Datenblatt nicht geprüft).
Bei der Recherche für mögliche Gründe bin ich auf die Aussage über Eaton gestoßen und habe vorhin versucht, meine Quelle wieder zu finden.
Das sollte nur der Verdeutlichung dienen, dass es eben herstellerunabhängige Einschränkungen gibt (und wie beschrieben ja auch landes- / normensspezifische).
PS:
Auf Seite 50 ist ein Exemplar, für das die Einschränkung auch gilt, was so wie es aussieht nur Typ A ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ne das meinte ich nicht, sondern den wo du sagst, dass er nur mit weniger nennstrom abgesichert werden darf.Zitat von scope Beitrag anzeigenHi!
Wie ich oben schrieb, Hager 40A RCD (CDA 440D).
Ich wollte seinerzeit nur die 25A Neozeds meines Elis verstehen und hab daher etwas recherchiert und bin dabei auf Eaton gestoßen.
Das verwirrt die Leute hier mehr wie das es hilft.
Die Reduzierung des nennstrom ist bei den aufgeführten ganz normal.
Der angegebene nennstrom 40A bezieht sich auf Wechselstrom. Bei den RCD wo Eaton(alle anderen per VDE und Bedienungsanleitunga auch) die Vorsicherung reduziert sind alles Typen die mit höherfrequenten Strömen oder Gleichströmen zurechtkommen müssen.
Der standart A Typ bzw. die Kontakte können das nicht auf den angegebenen Nennstrom schalten.
Deswegen muss die Vorsicherung reduziert werden!
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: