Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • matthiaz
    antwortet
    Zitat von poertner Beitrag anzeigen
    Sind die Phoenix Netzteile Quint Power?
    Wofür werden die verwendet 24 V Beleuchtung?
    Hier wurde schon öfter angemerkt dass diese dann eine bestimmte Norm erfüllen müssen damit diese für Beleuchtung eingesetzt werden dürfen.
    Ja, sind 3 x Quint Power (24VDC/20A QUINT4-PS/1AC/24DC20) + 2 x Dioden (12-24VDC/2x20A/1x40A QUINT4-DIO12-24DC/2X). Sollen Lastabhängig geschaltet werden und werden ausschließlich für Vouten (~220m) verwendet.

    @Voltus: Diese sind über LS abgesichert, die laut Phoenix via SFB auslösen sollten:
    • SFB Technology löst Standard­-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter

    Dann noch ein paar Enertex LED Teile, die sekundär nicht gesichert sind für ca. 70 Spots.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinBjoern
    antwortet
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    [LIST=1]
    4. Das würde mich auch interessieren
    https://www.elektro.net/wp-content/u...012_885017.pdf
    In diesem Zusammenhang auch interessant:
    https://www.elektro.net/wp-content/u...012_892028.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    Sind die Phoenix Netzteile Quint Power?
    Wofür werden die verwendet 24 V Beleuchtung?
    Hier wurde schon öfter angemerkt dass diese dann eine bestimmte Norm erfüllen müssen damit diese für Beleuchtung eingesetzt werden dürfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ur63
    antwortet
    matthiaz

    Was sind das für (Schmelz-) Sicherungen in der Mitte ganz unten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Wie hast Du denn hinter den Netzteilen abgesichert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    :
    1. Ist es absichtlich ein SK I Verteiler (z.B. Erdungsblech am Tiefbaubügel nicht entfernt)?
    2. KNX-Ader hier und da zu weit entmantelt.
    3. keine Trennung von Klein- und Niederspannung
    4. Nach meinem Kenntnis sollte neuerdings auch Neutralleiter vor unbedachtem berühren geschützt werden (korrigiert mich falls inkorrekt).
    5. Kabelbinder machen spätere Änderungen unnötig schwer.
    6. Macht die Einspeiseleitung großen U durch die Verteiler?
    7. Ist Zählerschrank mit ÜSS weniger als 10m entfernt, dann OK, sonst ÜSS einbauen.
    8. Man kann ED57 verwenden um Drahthalter direkt an WR-Profile zu befestigen.
    9. Falls eine IP-Interface noch dazu kommt, an welche Stelle?
    10. Wie sehen die Flansche oberhalb des Schrankes aus?
    1. Ja
    2. Ist mir auch direkt ins Auge gesprungen, aber das ist nur Kosmetik
    3. Wie genau meinst Du das? Recht ist komplett 24V, die LS dort sind an 24V angebunden, die bei Überlastung/Kurzschluss durch die Phoenix Netzteile auslösen
    4. Das würde mich auch interessieren
    5. Ja, ist aber verschmerzbar
    6. Korrekt, Einspeisung erfolgt oben links + Abgang UV Garage. Zuleitung von unten war nicht möglich.
    7. Zählerschrank ist bündig direkt links daneben
    8. Guter Hinweis, danke
    9. Alle Interfaces mit LAN/USB Anschluss (Gira X1, Lunatone HD Dali USB Interface, KWL, Heizung, ...) werden ins LAN Rack ausgelagert.
    10. Wenn final angeschlossen kann ich mal ein Bild posten

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Je nachdem wie stark die Lunatone LED Dimmer für die Hutschiene belastet werden kann es nicht schaden 0,5TE Platz zwischen ihnen zu lassen.

    Wieso werden die Adern schwarz,grau, braun links und rechts nicht nach dem gleichen Schema aufgelegt?
    Einmal ist Grau neben Blau.
    Einmal Schwarz neben Blau
    Zuletzt geändert von ewfwd; 13.04.2019, 04:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von BaronVonIrvine Beitrag anzeigen
    Was sind das dür Reihenklemmenschienen?
    Das sind Standard Hutschienen für Montage auf den Tiefbaubügeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Folgendes ist mir bei deinen Verteilerschrank aufgefallen:
    • Ist es absichtlich ein SK I Verteiler (z.B. Erdungsblech am Tiefbaubügel nicht entfernt)?
    • KNX-Ader hier und da zu weit entmantelt.
    • keine Trennung von Klein- und Niederspannung
    • Nach meinem Kenntnis sollte neuerdings auch Neutralleiter vor unbedachtem berühren geschützt werden (korrigiert mich falls inkorrekt).
    • Kabelbinder machen spätere Änderungen unnötig schwer.
    • Macht die Einspeiseleitung großen U durch die Verteiler?
    • Ist Zählerschrank mit ÜSS weniger als 10m entfernt, dann OK, sonst ÜSS einbauen.
    • Man kann ED57 verwenden um Drahthalter direkt an WR-Profile zu befestigen.
    • Falls eine IP-Interface noch dazu kommt, an welche Stelle?
    • Wie sehen die Flansche oberhalb des Schrankes aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BaronVonIrvine
    antwortet
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Anbei neues Futter für Euch. Bei Bedarf gerne weitere Detailaufnahmen.


    /Edit: Hmm, alles doppelt und dreifach hier... Naja, egal...
    Was sind das dür Reihenklemmenschienen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Anbei neues Futter für Euch. Bei Bedarf gerne weitere Detailaufnahmen.

    20190412_141525 (2).jpg


    20190412_141531.jpg


    20190412_141538.jpg







    20190412_141540.jpg


    /Edit: Hmm, alles doppelt und dreifach hier... Naja, egal...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Leute ihr driftet ab....

    jungs, wie hiess nun schon mal der thread-titel??

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Durch die extremen Platzvorteile und die Einsparungen bei den Kabeln ist der Preisunterschied aber sehr gering.
    Ich würde dennoch eher Sternförmig verkabeln, zumindest sofern die Anzahl an Motoren noch überschaubar ist. Zumal man doch auch sagen muss dass die typische Sternförmige Kabelführung für die Beleuchtung die hier oft propagiert wird in der Regel die meisten Kabel ausmachen dürfte.
    Der Vorteil ist man ist flexibler, da der ABB beispielsweise über Broadcast ansteuert. Dies hat durchaus auch seine Vorteile und man kann im Verteiler dann immer so verdrahten wie man es grad benötigt. Grade bei einem Neubau ist es doch besser lieber ein paar Kabel zuviel als zuwenig zu haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Leute ihr driftet ab....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Techi
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Es dürfte sich um einem Druckfehler handeln. Es werden wohl eher 0,3W sein und nicht 0,3mW.
    Ich hoffe nicht.
    Hab mir das aber auch erst mal gedacht. Wenn die Elektronik aber entsprechend getweakt wurde, also z.B. Deep Sleep der MCU und Wakeup per IRQ, spezieller Wandler ..., dann kann man das mit 0,1mA bei 3V (reine Wandlerverluste im Leerlauf) hinbekommen.

    ... die Frage ist nur was kostet die Motoren...
    Bezüglich Preis, weiß ich nur den Aufpreis, unseres Fertighaus Herstellers, von Elero Normal auf Elero SMI ,
    Der Aufpreis war 75€/Stück


    UPS Sorry, ist ja alles total OT, hab auch erst gerade gesehen, das wir im völlig falschen Thread hierfür sind, tschuldigung.
    Zuletzt geändert von Techi; 09.04.2019, 07:45.