Hat jemand Erfahrung mit Knipex 1690130SB - der würde die Isolierung nicht anfassen? Ist sicher mühsamer in der Bedienung als MultiStrip 10.
-
Ja hab ich inzwischne auch festgestellt, dass hier bei 1,5mm² Schluss ist, dafür kostet es auch 1800€ netto.
Je nach Anzahl der Crimpungen kann sich das aber lohnen, ich würde pro Hülse mit ca. 15 sec Zeitersparniss rechnen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das automatische Werkzeug von Phoenix quetscht auch nicht die größten Querschnitte, glaube bei 0,75 ist Schluss. Und das für 1000€ ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kenne eigentlich keine Automatik Zange die keine solche Markierung hinterläst.Zitat von xrk Beitrag anzeigen.In deinem Post oben an dem vierten Bild mit dem Lunatones im Vordergrund, sieht man besonderes beim roten Ader die Abdrücke der Abisolierzange. Hat jemand hierzu besseren Tipp (vermutlich wurde hier Knipex MultiStrip 10 verwendet), der solche Markierungen am Isolierung nicht hinterlässt
Wie stark die zu sehen sind kommt mehr auf die Leitung an, als auf die Zange.
Denke das kommt vom Arbeitsprinzip der Zangen, welche ja nur einen Teil schneidet und den Rest abreist.
Wo es keine Markierungen gibt, ist das Automatik Tool von Phoenix, das auch gleichzeitig die Hülse verpresst, nur selbst wohl für Voltus zu teuer.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieder ein schöner SCE Verteiler.
Ich sehe dass der Innenausbau bei Euch gegen Wand auf Palette gelagert liegt. Ich habe mir Füße, einmal starr, einmal auf Bosch Rexroth Heberollen für S&J WR Profilschienen gebastelt, was das Hantieren und den Zugang sowohl von vorne als hinten sehr erleichtert hat (zwei Bilder anbei). Kann man bestimmt für Hager Profile ähnlich was ausdenken. Es gibt auch kommerzielle schwenkbare Montagetische (z.B. S&J MT100/200), diese waren mir persönlich aber zu klobig.
In deinem Post oben an dem vierten Bild mit dem Lunatones im Vordergrund, sieht man besonderes beim roten Ader die Abdrücke der Abisolierzange. Hat jemand hierzu besseren Tipp (vermutlich wurde hier Knipex MultiStrip 10 verwendet), der solche Markierungen am Isolierung nicht hinterlässt?
Als Verbesserungsvorschlag ist mir aufgefallen dass der Enertex IP-Router, der ja LAN-Kabel noch bekommen soll, sehr mittig im Verteiler liegt, und hierdurch der LAN-Kabelpfad suboptimal Niederspannungsbereich durchquert. Das leidige Thema - Separierung von Klein- und Niederspannung eben...
Das Namensschema mit dem klitzekleinem Punkt (z.B. A1.1) habe, glaube ich, schon ein mal in diesem Thread bevor schon moniert - würde statt -A1.1 lieber 1A1 werwenden, da der kleine Punkt weniger gut ersichtlich ist. Im Elektronikbereich ist es verbreitet (z.B. Widerstandswert von 2,7 KiloOhm markiert man nicht 2.7K, sondern 2K7; Kapazitätswert von 4,7 NanoFarad nicht mit 4.7n, sondern 4n7 usw.).You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.Zuletzt geändert von xrk; 06.04.2019, 10:25.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
hier mal ein aktueller Schrank mit SMI Aktoren. Geplant und gebaut durch die SCE Elektro GmbH.
Angehängte Dateien- 83F418AF-114A-43F1-A194-3E9B8BE002CC.jpeg (273,1 KB, 2861x aufgerufen)
- F042CD80-02E8-4516-8CEA-E8231C598885.jpeg (335,0 KB, 2573x aufgerufen)
- 9E6ABE98-04C5-4D95-8BAA-709E55FEB659.jpeg (762,4 KB, 2625x aufgerufen)
- 6CEB8122-DC63-4ABF-AEF7-0938F2CFD21E.jpeg (366,6 KB, 2496x aufgerufen)
- 343A27B4-A520-42AF-84DC-FB5FCAC19C06.jpeg (914,8 KB, 2868x aufgerufen)
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee, das kann eine Foldback-Kennlinie unterscheiden. Bei Nennlast hast du hohen Strom, aber die Spannung bleibt bei 24V. Bei Kurzschluß ist die Spannung weit unter Nennspannung, das kann das Netzteil erkennen und abschalten.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenJa, außer der Kurzschluss befindet sich im Bereich der Nennlast des Netzteiles.
Hier mal das Diagramm eines Meanwell 320, weil ich keines vom Enertex habe:
Ist die Spannung am Ausgang unter 50% der Nennspannung, dann reduziert das Netzteil den Strom. Beim Kurzschluß fliesst entsprechend wenig Strom.
foldback.png
Wenn ich das Datenblatt der elektronischen 16A Sicherung von Voltus richtig verstehe schaltet die ebenfalls ab, wenn die Spannung von 24V auf 14V absinkt.
Und zum Vergleich ein "böses" Netzteil (HLG 600) das beim Kurzschluß (Ausgangspannung weit unter Sollwert) weiter den vollen Strom liefert:
hlg600.PNGZuletzt geändert von Gast1961; 04.04.2019, 19:24.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, außer der Kurzschluss befindet sich im Bereich der Nennlast des Netzteiles.Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen„Zudem verfügt das Gerät über integrierten Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Übertemperaturschutz.“
Was heist denn sonst Kurzschlussschutz? Bzw. entsteht durch einen Kurzschluss auch eine Überlast.
Einen Kommentar schreiben:
-
„Zudem verfügt das Gerät über integrierten Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Übertemperaturschutz.“
Was heist denn sonst Kurzschlussschutz? Bzw. entsteht durch einen Kurzschluss auch eine Überlast.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das sollten sie tun. Also abschalten, bevor der Draht durchbrennt.Zitat von Chris786 Beitrag anzeigenDie Enertex Netzteile erkennen auch, wenn z.B. die dünnen Zuleitungen von led stripes oder Birnen durchbrennen?
Der "Trick" liegt in der geeigneten Überwachung der Spannung: bei einem Kurzschluß auf Lastseite bricht auch die Spannung zusammen. Ein Netzteil mit Foldback-Kennlinie regelt dann den Strom zurück.
Das ist auch bei vielen (nicht allen) kleinen Meanwell so. Aber nicht bei den 600W-Dickschiffen, die halten den vollen Strom auch bei Kurzschluß am Ausgang, und da liegt die Gefahr.Zuletzt geändert von Gast1961; 04.04.2019, 19:27.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso sollten die das tun? Das sind doch keine AFFD oder andere flinken Feinsicherungen die auf diese zerstörerische Last ausgelegt sind und diesen Leitungsstrang absichern?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe gehen die Enertex Netzteile aus, die MW gehen in den CC Modus und liefern dann vollen Strom in den Fehler, sprich in den Kurzschluss auf dem Stripe wird dann die volle Leistung gepumpt. (So fern nicht der Dimmer oder sonst was begrenzt)
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Enertex Netzteile erkennen auch, wenn z.B. die dünnen Zuleitungen von led stripes oder Birnen durchbrennen?
Einen Kommentar schreiben:
-
2x Enertex PS160-24 parallel sind 300W, nicht 320W (siehe Datenblatt). Aber sonst bin ich ganz deiner Meinung.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: