Zitat von larsrosen
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Dann würde aber auch abknippsen rausfallen. Und da verbinden ja auch nicht erlaubt ist wäre damit allein die Verwendung von Kabel mit GN/GE nicht erlaubt weil wenn du ihn nicht verbindest machst du es falsch, wenn du ihn verbindest machst es aber auch falsch.
-
Naja, wenn man unbedingt ein 4x2,5 oder 4x4 braucht, kann auch Lautsprecher Kabel kaufen, in der professionellen Veranstaltungstechnik ist das Standart Ware.
Edit: fast das wichtigste vergessen, die sind ohne gelb/grünZuletzt geändert von uncelsam; 23.12.2018, 09:46.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von xrk Beitrag anzeigen...
Über die Rückmeldung würde ich sehr freuen. Falls es nicht den Norm entspricht, möchte ich es natürlich ändern. Wäre auch sehr interessiert was Du zu nicht an PE angeschlossenen grün-gelb Ader empfehlen/sagen würdest?
GrussAlso, meiner Meinung nach, wäre es falsch, da du Fremdpotential in die doppelte Isolierung einbringst und somit eine Schutzartenverletzung begehst. Auch wenn es isoliert ist, besteht hier nicht die geforderte doppelte isolierung....
ABER, den PE einfach ablegen in der UV dürfe auch wiederrum Normativ nicht korrekt sein, den dort wo eine GN/GE Leitung im Kabel ist, muss diese auch mit dem PE verbunden sein.
Edit 9.6.22
Es langt Basisisolierung von SELV zur Erde. Demnach ist es ausreichend in SELV Körper den PE zu isolieren.Zuletzt geändert von larsrosen; 09.06.2022, 14:34.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ordentliche Hütte
Immerhin, das Weihnachtsraclette hat bei uns seine "eigene" Steckdose bekommen
Einen Kommentar schreiben:
-
Besser, meine Frau
(wenn Sie hier mitlesen würde, würde ich nun Küsschen bekommen...).
Hiermit erklären sich die 12 Gerätestränge: Kühlschrank, Gefrierschrank, Geschirrspülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Kochfeld, Dunstabzugshaube, Quooker, Staubsaugerroboter-Ladestation, Touch-PC, Dampfbügeleisen, Reiskocher.
Angehängte DateienZuletzt geändert von xrk; 22.12.2018, 13:17.
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Was hast du denn für eine Küche? Kocht da Johann Lafer? ;-)Zitat von xrk Beitrag anzeigenDanke für die (sehr positive) Rückmeldungen!
allerdings z.B. hat Küche alleine schon stolze 12 Gerätestränge.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke
Davon lese ich aber noch nicht aus, dass bei der Leitung (in diesem konkreten fall 4-Adrige Leitung für TunableWhite Leuchten, wo nummerierte Adern +24V, Kaltweiss & Warmweiss Anodenspannung führen) die gelb-grüne Ader nicht an PE angeschlossen werden sein kann. Am Leuchtenende ist gelb-grün an Wago 221-412 terminiert. Ist dies wirklich gegen Norm (ist ja schließlich nicht an Leuchte angeschlossen)?Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen...Körper von SELV Stromkreisen dürfen nicht mit Erde verbunden weden....
Über die Rückmeldung würde ich sehr freuen. Falls es nicht den Norm entspricht, möchte ich es natürlich ändern. Wäre auch sehr interessiert was Du zu nicht an PE angeschlossenen grün-gelb Ader empfehlen/sagen würdest?
GrussZuletzt geändert von xrk; 22.12.2018, 12:42.
Einen Kommentar schreiben:
-
VDE 410 Abs 414.4.4Zitat von xrk Beitrag anzeigenWürde gerne mehr darüber erfahren, daher bitte ich explizit um entsprechende Belehrung.
...Körper von SELV Stromkreisen dürfen nicht mit Erde verbunden weden....
Durch ein absichtlich oder unabsichtliche berührung vom fremdleitern ist der Schutz vor elektrischem schlag nicht mehr alleine durch das Selv gewährleistet.
Aktive Leiter sind Leiter, die betriebsmässig stromführend sind(L,N,PEN) unabhängig von der NetzformZitat von Htoma
Das kommt meines Wissens nach auf die Netzform an: Im TT Netz ist der N als aktiver Leiter zu behandeln, im TN Netz nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kommt meines Wissens nach auf die Netzform an: Im TT Netz ist der N als aktiver Leiter zu behandeln, im TN Netz nicht.Zitat von xrk Beitrag anzeigenNeutralleiter ist nach VDE als aktive Leiter zu handeln, daher muss wie Außenleiter durchgeschleift werden. Auch hier lasse ich mich gerne zum besseren belehren. Wie wäre der bessere/empfohlene Weg?
Aber Du hast da einen wirklich coolen Verteiler gebaut!
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für die positive Wörter! Die Materialkosten betrugen für komplette Heimautomation fast 34 KEUR, davon Verteilerschrank mit dessen Innenausbau gute 14 KEUR. Nachhinein kann ich sagen, dass besonderes die Kosten von Kleinkram unterschätzt man gern.
Wegen Aufwand - ich habe es als Hobby gesehen. Geschätzte Zeitaufwand - 6 Monate jede freie Stunde, wovon für Planung mehr als die Hälfte zu buchen sei. Der hier präsentierte Verteilerschrank ist die zweite Iteration, im ersten hat ich die Leitungsführung in Kabelkanal-ähnlichen schienen zwischen Hutschienreihen vorgesehen, fand dann dies aber doch viel zu eng um vernünftig in 150mm Hutschienenraster arbeiten zu können. Die Stelle wo es nach ersten Iteration geblieben ist, und daher im Fotos sichtbar, ist zwischen zwei LED Controllerreihen (dort habe ich es belassen um besser LED Schaltrelais Niederspannungsleitungen von Kleinspannungsleitungen zu trennen. Mit Enertex 1167 müssten die LED Netzteile wegen sehr gerigem Standbystrom nicht mehr geschaltet werden und diese Mischung von Nieder- und Kleinspannung beim LED Controller könnte entfallen. Allerdings wird in diesem Fall für Enertex 1167 die Leitungsführung unnötig "kompliziert". Dies wurde schon in einem anderen Thread behandelt).
Doku für den Verteilerschrank beträgt 51 A4-Seiten, davon reine Schaltplan nimmt 21 Seiten. Für ganze Heimautomation habe ich knapp über 200 Seiten Doku, viele davon allerdings gehen zu Kosten der Leerrohrführungspläne. Für ETS Projekt habe ich keine Papier-Doku erstellt - alles dafür benötigte liegt im Projektdatei im entsprechenden Kommentarfelder.Zuletzt geändert von xrk; 22.12.2018, 12:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
Krass, echt krass....????Respekt
Das hat aber auch ne Menge Kohle gekostet, und der Zeitaufwand von der Planung bis zur Fertigstellung inkl. Doku war sicher auch immens. Tolle Arbeit!!!????????
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Sicherungselemente sind in 7 Gruppen (z.B. alle 3Fx an einem Kanal, mit Ausnahme die Vorsicherungen xF0, die jeweils gemeinsam gefasst werden) auf MDT BE-08230.01 angelegt um an die Heimautomationssystem die Info mitzuteilen wenn Sicherungselement(-e) ausgelöst wurde(-n). Mit Adleraugen findet man den Binäreingang mit Markierung 1K24. Der letzte Binäreingangskanal ist an die Fernmeldung der ÜSS geschaltet.Zitat von fsl Beitrag anzeigenwofür benutzt Du die vielen unten angebauten Hilfsschalter? Sieht so aus also ob die in Reihe durchverbunden sind, also vielleicht hast Du Dir die auf einen Binäreingang zur Fehlererkennung gelegt?Zuletzt geändert von xrk; 22.12.2018, 10:41.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Tolle Geschichte, herzlichen Glückwunsch zum tollen Verteiler.
Ich freue mich, dass endlich mal jemand die viel praktischeren ABB-Installationsgeräte benutzt.
Eine erste Frage habe ich aber doch schon: wofür benutzt Du die vielen unten angebauten Hilfsschalter? Sieht so aus also ob die in Reihe durchverbunden sind, also vielleicht hast Du Dir die auf einen Binäreingang zur Fehlererkennung gelegt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Würde gerne mehr darüber erfahren, daher bitte ich explizit um entsprechende Belehrung.Zitat von mmutz Beitrag anzeigenDie Normenritter im Forum können sicher sagen, warum genau.
Richtig, sind als Vorsicherungen für RCCB's (umgangssprachlich "FI's"). SLS im Zählerschrank ist 63A, daher benötige ich die 40A LS als Vorsicherung für die (günstigere) F204x 40/0,03 RCCB's.Zitat von McKenna Beitrag anzeigenDie ganzen 3 poligen Sicherungsautomaten , die bei dir nach der Einspeisung kommen, es sieht so aus , als wäre jedes als "Vorsicherung" für deine RCD Baugruppe
Neutralleiter ist nach VDE als aktive Leiter zu handeln, daher muss wie Außenleiter durchgeschleift werden. Auch hier lasse ich mich gerne zum besseren belehren. Wie wäre der bessere/empfohlene Weg?Zitat von McKenna Beitrag anzeigenWas mir auch nicht so gefällt ist das mit dem Überspannungsschutz, der Neutralleiter wird vom Einspeiseblock auf das Ding und dann weitergezogen......
In diesem Punkt wage ich mich Dich zu wiedersprechen - es ist signifikant einfacher Leitung in Leerrohr zu ziehen wenn das Leerrohr vom Wand oder Decke rausschaut und man es während Einzug zucken und ziehen kann.Zitat von McKenna Beitrag anzeigenDie Leerrohre oben an der Wand, so wie das gemacht wurde, ist das nicht so gut.......Lieber die Leerrohre bündig an der Wand abschneiden, das ist besser...für die Praxis.
Nee... zuviel Liebe zum ThemaZitat von McKenna Beitrag anzeigenWas mir auch auffällt: Du hast zuviel Zeit ^^........
Zuletzt geändert von xrk; 22.12.2018, 09:49.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteDie ganzen 3 poligen Sicherungsautomaten , die bei dir nach der Einspeisung kommen, es sieht so aus , als wäre jedes als "Vorsicherung" für deine RCD Baugruppe,.....ich seh darin keinen Sinn und total überflüssig.....aber du hast ja auch mal dann 6mm(2) verwendet gell....Zitat von xrk Beitrag anzeigenBin auf Eure Rückmeldung(-en) gespannt, gerne auch Verbesserungsvorschläge.
Gruss
Risto
Was mir auch nicht so gefällt ist das mit dem Überspannungsschutz, der Neutralleiter wird vom Einspeiseblock auf das Ding und dann weitergezogen......
Die Netzwerkbuchsen hätten eigentlich da nichts verloren wo sie sind.......
Die Leerrohre oben an der Wand, so wie das gemacht wurde, ist das nicht so gut.......Lieber die Leerrohre bündig an der Wand abschneiden, das ist besser...für die Praxis.
Mei es gibt immer was zu meckern, aber du weißt ja , NEID ist die höchste Form der Anerkennung
Was mir auch auffällt: Du hast zuviel Zeit ^^........