Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BlackDevil
    antwortet
    • Wenn ich das richtig sehe hast du keine Reihenklemmenmodule benutzt -> fehlende Isolation
    • PE Aufkleber an den Reihenklemmen DIN Schienen fehlen
    • Installationsreihenklemmen wären Platzsparender als die verwendeten und würden die Installationsblöcke ganz oben unnötig machen.
    • Drahthalter sind besser als Klett
    • Du hast echt viel Platz für Reihenklemmen benutzt normal würde ich mehr Platz für REG Geräte als Klemmen erwarten
    • Wenn ich das richtig sehe, teilen sich SELV und nicht SELV die gleichen DIN Schienen
    • Nicht alle DIN Schienen haben eine PE Klemme
    • Ich sehe keine KNX Klemmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Was versprichst Du Dir für Vorteile, bei der Sorte Reihenklemmen für die Abgangsleitungen? Sicher das die oben im Schrank vorhandenen Sammelklemmstellen N und PE ausreichend sind? Das scheinen mir unten deutlich mehr L Anschlüsse zu sein als wie oben als N und PE zur Verfügung stehen, oder planst Du überall 12-fach 7-fach NYM im Haus zu verlegen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jem110
    antwortet
    Hallo zusammen, jetzt bin ich mal vorsichtig und poste meinen Schaltschrank den ich gerade verdrahte. Bin ich mal gespannt was ich alles falsch gemacht habe .

    Noch kann ich alles verändern . Ich hatte schon mal die Erfahrung hier im Forum gemacht, dass man auf erfahrene Fachspeziallisten hören soll und nicht großartig diskutieren.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Jem110; 10.06.2020, 06:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von spielkind1611 Beitrag anzeigen
    Das mit den LAN Kabeln ist nur problematisch wenn man auf Normen reitet

    Einen Kommentar schreiben:


  • spielkind1611
    antwortet
    Das mit den LAN Kabeln ist nur problematisch wenn man auf Normen reitet

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Könnte man, ja. Man kann aber SELV und nicht SELV im Schrank ganz gut trennen

    Darum gehts doch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Könnte man, ja. Man kann aber SELV und nicht SELV im Schrank ganz gut trennen

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
    Wenn das mit den LAN Kabeln immer so problematisch ist.

    Ist doch nicht problematisch. Man(n) muss nur ein richtiges Kabel verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
    Wenn das mit den LAN Kabeln immer so problematisch ist. Spricht eigentlich etwas dagegen die IP Schnittstelle im Serverrack unterzubringen und das Bus Kabel dafür umgekehrt in diesen zu führen als immer umgekehrt?
    Nö, mach ich häufiger so, aber in den 19" Hutschienen Gehäusen geht es zum Teil sau eng zu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • barontigger
    antwortet
    Wenn das mit den LAN Kabeln immer so problematisch ist. Spricht eigentlich etwas dagegen die IP Schnittstelle im Serverrack unterzubringen und das Bus Kabel dafür umgekehrt in diesen zu führen als immer umgekehrt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    Netzwerkleitung vermisse ich 4Kv Schrumpfschlauch...
    oder ohne Schlauch drum basteln:

    HAGER ZZ45WAN200 Patch-Kabel mit 4kV Isolation Länge: 2 m

    gibts in verschiedenen Längen

    Einen Kommentar schreiben:


  • whosnext
    antwortet
    Es sieht so aus, als wären die RCDs mit 6mm2 und der Rest mit 1.5mm2 ausgeführt, kann aber auch täuschen. Ich würde das höher ausführen zumal die Automaten alle B16er zu sein scheinen.

    6 LS je RCD - Hager wird das Bild freuen - ich würde ja dann auch die Schienen in kürzer ausführen (die Verteilung der LS ist vermutlich kein Versehen) oder eben gleich 2 Reserve-LS mit draufsetzen statt der gelben Haken.

    Der KNX/BE Block gefällt mir sehr gut, schön beschriftet. Räumlich hätte ich es versucht weiter weg von den 230V zu bringen und wie so viele den Schrank größer geplant.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McKenna
    antwortet
    Passt scho ... man darf sich nicht beschweren- der Verteiler muss sich nicht verstecken .

    Bin persönlich kein Freund von Zaehlen und Verteilen in einem Schrank.Aber mei?

    Netzwerkleitung vermisse ich 4Kv Schrumpfschlauch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Was hab ich dir getan, Roman?
    Nix, aber alle Elis Willkür, dumm und uuggaaaaa
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Elektrische Sicherheit plötzlich egal?
    NÖ, aber du hast geschrieben das es nicht geht. Siehst doch das es geht?
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Warum dann noch SELV-Netzteile, wenn man wie hier bei der Leitungsführung diese Extra-Isolation wieder zunichte macht?
    Ich habe doch gesagt, das es nicht zulässig ist, nicht das es nicht geht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Was hab ich dir getan, Roman?

    Elektrische Sicherheit plötzlich egal? Warum dann noch SELV-Netzteile, wenn man wie hier bei der Leitungsführung diese Extra-Isolation wieder zunichte macht?

    Einen Kommentar schreiben: