Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Bisher sieht man ja nur Verteiler im Bau, die noch nicht so voll sind. (meinen ebenfalls).
Nochmal danke an die konstruktiven Tipps hierzu.
Wenn mann dann fertig ist, sieht der nicht mehr so schick wie zuerst aus und man hat manche Sache über Bord geworfen. Hiervon sieht man weniger
Wollte das mal zum Anlass nehmen meinen fertigen Verteiler zu zeigen, der vielleicht nicht mehr ganz so schick ist, an dem ich zumindest eine Sache gelernt habe:
Die Themen von UliSchirm sind Klasse und haben mir viel gebracht. Er hat leider auch nur einen Verteiler im Bau gezeigt und so sieht man nicht das Resultat der unsäglichen Kabelkanäle im finalen Status. Mir wurde von mehreren Stellen geraten darauf zu verzichten und ich habe alles ignoriert. Deshalb hier nochmal mein Tipp: Lasst es!
Ich habe mit FLIR T335 einige Bilder meines Verteilers (siehe Post #3041) gemacht und würde gerne diese mit Euch teilen. Die Wärmebildkamera macht beim Auslösen zwei Bilder - ein Farbbild und ein Wärmebild. Leider ist die Sensitivität des Farbbildsensors nicht berauschend, aber es hilft um den Aufnahmeort zu lokalisieren. Wärmebilder werden mit 320x240 Pixel aufgenommen, was für Wärmebildkameras schon ganz passabel ist.
Schön kann man die warmen KNX Busspannungsversorgungen, ABB Wetterzentrale, Gira TKS-IP-Gateway und weitere Netzteile erkennen. Überraschend warm sind die beiden KNXnet/IP Router (Gira & MDT), Linienkoppler, KNXlogic ComfoWay Lüftungsanlagengateway, Traco DC/DC-Wandler und auch die Kleinspannungs-Sicherungsklemmen und 4mm² Anschlussleitungen für LED Beleuchtung, über die am Aufnahmezeitpunkt Strom geflossen hat. Andererseits unerwartet kühl bleiben die MDT LED Controller und Bab-Tec's EIBPORT. Sicherungselemente (RCDs, LSS) und Reihenklemmen (ohne Sicherungen) werden kaum wärmer als Umgebung.
Gruss
Risto
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 18 photos.
Wäre schön, aber lokal ist das Bild richtig gedreht, beim Hochladen aber nicht.
Fotos mit iPhone gemacht? Ist dann purer Zufall wie sie unter Windows und hier im Forum dargestellt werden.
Falls diese richtig dargestellt werden, einmal links und dann rechtsdrehen, so dass sie wieder sind wie vorher. So gehts bei mir...
fgoettel Kann vom Auflösung her nicht entschiffern ob dass eine menge Siemens AFDD's sind oder hast Du RCBO's hinter RCCB's angebracht?
Hier was mir (auf die schnelle) aufgefallen ist (bitte als konstruktive Kritik nehmen):
Verdrahtung von Klein- und Niederspannung scheint stark vermascht zu sein
dadurch unmöglich sauber LAN Kabel zu den beiden IP-Router und Gira X1 zu führen
einige KNX-Adern zu weit entmantelt
warum hast Du Messertrennklemmen gewählt?
fliegende Wago-Klemme grob mittig oben im Reihenklemmblock
Lüsterklemme zwischen D110 und D111
Flansche sehen zerissen aus, dadurch IP des Schrankes nicht eingehalten, Schmutz (und Wasser) können leicht eindringen (besonderes gravierend noch wenn es um die oberen Flansche geht).
"Interessanter" 3-Feldriger WR-Aufbau mit einigen durchgängigen und vielen nur 1-Feld breiten Hutschienen
Die Abdeckungen (deren gewählte Modulgröße) passen nicht ganz zu den dahinterliegenden Aufbau
LSS-Block (F5.x) getrennt untergebracht vom anderen Schutzschalter
Wo liegt Kreis 4 (kann F1.x, F2.x, F3.x, F5.x finden)?
Wer länger den Thread liest, der kennt schon dass ich kein Fan von Kabelbindern bin - diese sind schlecht für Wärmeabfuhr und schlecht beim Wartung/Umbau - lieber Adern lose in Drahthalter führen
Fürs spätere Modifikationen/Wartung ist die vom oben gezählte zweite Reihe Reihenklemmen unschön dicht unter erste REG-Gerätereihe positioniert - vermutlich ohne Demontage der oberen Gerätereihe kommt man dort kaum dran
Die Position und Anschluss der Schranksteckdosen finde ich fraglich - meist werden diese benötigt um Geräte zu bestromen, die man benötigt um an dem Schrank zu arbeiten - falls diese aber sich im Bereich finden an dem gearbeitet werden soll, hat man Dilemma, da dieser ja idealerweise stromlos geschaltet sein soll.
Spass beiseite, ich denke meine Frau hätte das nicht so prickelnd gefunden falls ich den KNX-Verteilerschrank in der Tat im Küche untergebracht hätte; aber cool wär's gewesen...
m1lk0 Meinst Du RCBO's (7F0 bis 12F0)? Um einige bestimmte Stromkreise möglichst unabhängig vom anderen Verbrauchern zu haben (wie z.B. für Kühlschrank, EDV, Licht).
Schade, jetzt wird's nicht mit dem Verteiler des Jahres!!
Mach mich jetzt nicht traurig mit sowas!
Spass beiseite, ich denke meine Frau hätte das nicht so prickelnd gefunden falls ich den KNX-Verteilerschrank in der Tat im Küche untergebracht hätte; aber cool wär's gewesen...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: