Verteiler EG:
- Leitungen oben auf Reihenklemmen... Mantel der Bus-Leitungen viel zu früh entfernt und damit Näherung zu 230V.
- 600VA Netzteil, ohne sekundär Absicherung... damit überfährst du deine 1,5mm² locker, von der Anlage will ich gar nicht reden.
- Trennung SELV und 230V nicht eingehalten in den Verdrahtungskanälen.
- Punkt der LEBENSBEDROHLICH ist, weil mir das auch schon passiert ist. Endkappen der Phasenschienen an den RCD fehlen! Verschiebt man die Abdeckung der Phasenschienen, kann man super ideal auf 230V/400V langen mit dem Finger. Ist mir in der Praxis schon passiert. Da gehören bei geschnittenen Schienen Endkappen drauf. Nein! Auch nicht isolierband herum gewickelt.
- Mehrere Drähte in Reihenklemmen, hatte Vento ja schon bemerkt.
- Siehe 1. oben...
- Warum ist da Wasser im Verteiler?
- Doppelte Adern und Abdeckungen der Phasenschienen..
- Überspannungsschutz.. ähm, die "schmutzige Hauptleitung" kommt oben rein, wird an den "sauberen Ableitungen" vorbei gekuschelt und geht auf den Überspannungsschutz...
- Die Adern des 20f Schaltaktor, sind vermeintlich sauber, kuscheln aber mit dem "schmutzigen" Teil des Hauptschalters.
- Bus ohne Mantel...
- Phasenschienen ohne seitlichen Abdeckungen.
- Hutschiene oben mit PE und Kabelbinder unbrauchbar gemacht....
- Aber die Klemmblöcke mit den Busleitungen + Mäntel der Leitungen sind da schön gemacht!