Zitat von ets3-user
Beitrag anzeigen
X
-
Da hast Du Recht. Wird zukünftig geändert. Wir werden zukünftig auch keine Module einsetzen. Die Schränke werden dann aus Einzelteilen gemacht. Somit haben wir dann auch durchgängige Schienen.
-
PE Schraubklemme fällt in Zukunft weg, die Steckklemme muss leider mit Endplatte bestückt werden, wird in Zukunft aber gemachtZitat von powell Beitrag anzeigenIch würde keine PE-Schraubklemmen verwenden.
Dann ist es einheitlich und Federzugklemmen haben eigentlich nur vorteile.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da wäre jetzt aber wieder das Aufklemmen von unten besser gewesen wenn ihr so wenig platzt zum Verteilerrand lasst. Da bricht man sich die Finger.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den bei +24V und GND ist's genau falschrum: ihr habt rot für DC- und dunkelblau für DC+.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenWir haben unseren Farbcode nach Vorlagen hier aus dem Forum angelegt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde keine PE-Schraubklemmen verwenden.
Dann ist es einheitlich und Federzugklemmen haben eigentlich nur vorteile.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir haben unseren Farbcode nach Vorlagen hier aus dem Forum angelegt.Zitat von seppi Beitrag anzeigenRot = 230V AC über Trenntrafo im Schaltschrankbau
Dunkelblau = 24V DC
würde bei uns so fehl gesprochen werden
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, verstehe. Da steht 300V drauf. Siehe Foto im Anhang.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDie KNX Leitung mal grau, mal grün, das gefällt mir nicht.
was steht da auf der grauen? 300V, 500V?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Die KNX Leitung mal grau, mal grün, das gefällt mir nicht.
was steht da auf der grauen? 300V, 500V?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Community,
hier der nächste Smarthome Verteiler der SCE Elektro GmbH.
Hier einige Punkte, die wir noch verbessern möchten:
- Beschriftung. Passender Drucker ist im Rückstand.
- Endkappen Phasenschienen (Müssen laut Hager nicht rauf) wurden nicht aufgesetzt. Liegen aber dem Schrank bei und können vom Eli einfach befestigt werden.
- Sicherungsautomaten mit Steckklemmen. Ist in Vorbereitung und soll Standard werden. Hier Fehlt aber noch das richtige Werkzeug. Dies ist im Rückstand.
Man beachte das leicht zu entfernende Klettband
Angehängte Dateien- P1010628_.jpg (1,03 MB, 1716x aufgerufen)
- P1010632_.jpg (1,50 MB, 1454x aufgerufen)
- P1010630_.jpg (1,44 MB, 1450x aufgerufen)
- P1010633_.jpg (1,42 MB, 1436x aufgerufen)
- P1010629_.jpg (1,41 MB, 1487x aufgerufen)
- P1010631_.jpg (1,53 MB, 1429x aufgerufen)
- P1010635_.jpg (1,39 MB, 1474x aufgerufen)
- P1010639_.jpg (453,2 KB, 1444x aufgerufen)
- P1010636_.jpg (1,33 MB, 1473x aufgerufen)
- P1010638_.jpg (1,30 MB, 1477x aufgerufen)
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist der Plan. Ich hoffe es scheitert nicht am Preis. Platz und Montageaufwand sparen wir auf jeden Fall.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenWieso setzt ihr denn keine Enertex NEtzteile ein? Gibts die etwa immernoch nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenWieso setzt ihr denn keine Enertex NEtzteile ein? Gibts die etwa immernoch nicht?
Haaah... die wird erst im September geben, und auch nur wenn die Götter gutmütig sind.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso setzt ihr denn keine Enertex NEtzteile ein? Gibts die etwa immernoch nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da stimme ich Dir zu. Nur ist der errichter der ortsfesten Anlage dafür verantwortlich. Da das aber in der Praxis nicht passiert, habe ich mir vorgenommen es für unsere Kunden zu tun. Das muss man dann übrigens wahrscheinlich auch bei sehr vielen Klingeltrafos und Meanwell Schaltnetzteilen auf der Hutschiene.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDie Einhaltung der EMV-Grenzwerte ist nicht freiwillig, sondern ergibt sich aus geltenden Gesetzen wie dem EMVG. Da gibt's keinen Spielraum für Installationen nach Bauchgefühl und "wir messen vielleicht mal irgendwann".
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben: