  • BadSmiley
    antwortet
    wolfgangpue ich habe jetzt schon ein paar mal angefangen, was alles doof ist, aber das ist so viel und ich kenne mich in Ö nicht aus.... ich kann dir nur sagen was aus DE Sicht nicht so toll ist.
    Verteiler EG:
    1. Leitungen oben auf Reihenklemmen... Mantel der Bus-Leitungen viel zu früh entfernt und damit Näherung zu 230V.
    2. 600VA Netzteil, ohne sekundär Absicherung... damit überfährst du deine 1,5mm² locker, von der Anlage will ich gar nicht reden.
    3. Trennung SELV und 230V nicht eingehalten in den Verdrahtungskanälen.
    4. Punkt der LEBENSBEDROHLICH ist, weil mir das auch schon passiert ist. Endkappen der Phasenschienen an den RCD fehlen! Verschiebt man die Abdeckung der Phasenschienen, kann man super ideal auf 230V/400V langen mit dem Finger. Ist mir in der Praxis schon passiert. Da gehören bei geschnittenen Schienen Endkappen drauf. Nein! Auch nicht isolierband herum gewickelt.
    5. Mehrere Drähte in Reihenklemmen, hatte Vento ja schon bemerkt.
    OG:
    1. Siehe 1. oben...
    2. Warum ist da Wasser im Verteiler?
    3. Doppelte Adern und Abdeckungen der Phasenschienen..
    KG:
    1. Überspannungsschutz.. ähm, die "schmutzige Hauptleitung" kommt oben rein, wird an den "sauberen Ableitungen" vorbei gekuschelt und geht auf den Überspannungsschutz...
    2. Die Adern des 20f Schaltaktor, sind vermeintlich sauber, kuscheln aber mit dem "schmutzigen" Teil des Hauptschalters.
    3. Bus ohne Mantel...
    4. Phasenschienen ohne seitlichen Abdeckungen.
    5. Hutschiene oben mit PE und Kabelbinder unbrauchbar gemacht....
    6. Aber die Klemmblöcke mit den Busleitungen + Mäntel der Leitungen sind da schön gemacht!
    Aber sonst ganz hübsch!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Tut mir leid, hätte ich tun sollen. Zu meiner Entschuldigung möchte ich aber nur Anmerken das ich jetzt auf Seite 135 bin und gefühlte 50% Offtopic sind. Deswegen dachte ich mir das es nicht sooo schlimm wäre. Aber egal, nochmals es tut mir leid. Trotzdem Danke an die Hilfreichen unter Euch..

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wahrscheinlich weil es keinen Sinn macht wenn schon zwei Verbraucher an einem Aktor hängen da noch mehr dahinter zu packen. Es gibt eben wenig unterschiedliche Geräte an verschiedenen NYM aber dem gleichen LS die immer gleichzeitig geschalten werden sollen.

    Wenn Dich das Thema trotz OFF-Topic so brennend interessiert und Dein elektrotechnisches Fachwissen offensichtlich nicht dem einer Elektrofachkraft entspricht, dann nutze doch bitte einfach im Sub-Forum Einsteigerbereich den Knopf neues Thema erstellen.

    Hier in dem Thread bekommst sonst nur etwas ungehaltene Antworten und zunehmend den Hinweis (wobei das besser auch im Einsteigerbereich angebracht ist) lass die Finger davon, das ist nichts wo Du Hand anlegen solltest. Hier im Forum gibt es keine Hilfe zum Selbstmord.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Ist es wirklich so schwer, für sowas einen eigenen Thread auf zu machen? Oder willst Du nur ausnutzen, dass der Thread viele Abonnenten hat, weil Du dir erhoffst, dass deine Frage damit evtl. eine Stunde früher beantwortet wird?

    Pfui.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Also gut. Gehe auf Technische Daten, Anschlussdaten. Tipp: Lass es
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1
    Entschuldige, ich nochmal und leider nochmal Offtopic. Wo ich die Anschlussdaten finde war mir schon klar, hast du ja mit "Anschlussdaten" gut definiert. Aber WO sehe ich wie viele Leiter ich in EINEN Push-In Anschluss stecken darf... Hab das jetzt schon 3 mal auf und abgelesen....
    Fast ganz unten steht etwas von 0,5 mm2 bei 2 AEH. Soll heißen 2 AEH 0,5 oder 2 x 0,5 in eine Doppel-AEH? Und dann verspreche ich auch heute nix mehr zu posten

    Hab hier dieses Foto aus dem Thread gefunden. Ich glaube Seite 125:

    Man sieht hier TWIN AEH vom Aktor weggehend. Habe leider noch keine direkt bei einer Stockklemme gesehen...
    image_62980.jpg
    Zuletzt geändert von Burgerking; 17.04.2018, 16:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Also gut. Gehe auf Technische Daten, Anschlussdaten. Tipp: Lass es
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Warum nicht einfach selbst mal die Anschlussdaten ergoogeln?

    Und jetzt bitte wieder zurück On Topic!
    Ja, habe ich. Sorry kann aber dazu nichts finden.Ich hoffte das hier jemand Erfahrung mit den Klemmen hat...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Warum nicht einfach selbst mal die Anschlussdaten ergoogeln?

    Und jetzt bitte wieder zurück On Topic!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Und Doppeladerendhülsen kommen dann nicht an den Aktor damit man dort 4 oder 5 Verbraucher im Stern verdrahtet sondern von der ersten Reihenklemme zur nächsten...

    Schau dir doch Mal die Fotos im Thread an. Da sind genügend Beispiele mit Brücken in den Klemmen enthalten. Hinter dem Aktor eine Klemmenschicht zur Potentialvervielfältigung einzurichten macht keinen Sinn, dafür sind ja eben die Brücker in den Abgangsklemmen vorhanden. Klemmen NYMs die vom gleichen Aktorkanal geschalten werden müssen eh am gleichen FI und LS hängen, die Abstände sollten daher auch unwesentlich sein und mit den passenden Brücker überbrückbar.

    Am besten wäre ja auch eine passende Planung zu machen damit der ausführende Elektriker die Klemmen und Leitungen direkt passend anordnen kann.
    Ja Danke, mache ich natürlich. Ist aber schon elendslanger Thread
    Noch eine Frage: Ich habe diese Push-In Phoenix Klemmen. Dort kann man entweder starre oder flexible Leiter per push-in einklemmen.
    DARF man dort dann auch 2 Flexible oder starre Leitungen einklemmen?

    PHOENIX 3213953 PTI 2,5-L/L Dreistock Installationsklemmen L/L


    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Und Doppeladerendhülsen kommen dann nicht an den Aktor damit man dort 4 oder 5 Verbraucher im Stern verdrahtet sondern von der ersten Reihenklemme zur nächsten...

    Schau dir doch Mal die Fotos im Thread an. Da sind genügend Beispiele mit Brücken in den Klemmen enthalten. Hinter dem Aktor eine Klemmenschicht zur Potentialvervielfältigung einzurichten macht keinen Sinn, dafür sind ja eben die Brücker in den Abgangsklemmen vorhanden. Klemmen NYMs die vom gleichen Aktorkanal geschalten werden müssen eh am gleichen FI und LS hängen, die Abstände sollten daher auch unwesentlich sein und mit den passenden Brücker überbrückbar.

    Am besten wäre ja auch eine passende Planung zu machen damit der ausführende Elektriker die Klemmen und Leitungen direkt passend anordnen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Nebeneinander muss nicht sein, die Brücker gibt es z.B. auch von 1 auf 3, 1 auf 5, 1 auf ...

    Siehe Wago 781-456

    Und ja, 2 x 2 = 4
    Ok, Danke für den Hinweis. Wieviele 3-Stockklemmen könnte man max überspringen?
    Habe gerade gesehen, das es glaube ich max 20polig gibt? Und es gibt aber nur 2 Reihen zum stecken.

    Wie machen das die Profis unter Euch. Rangiert Ihr die Verbraucher dann alle nebeneinander? Geht das?
    Zuletzt geändert von Burgerking; 17.04.2018, 13:41.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Nebeneinander muss nicht sein, die Brücker gibt es z.B. auch von 1 auf 3, 1 auf 5, 1 auf ...

    Siehe Wago 781-456

    Und ja, 2 x 2 = 4

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Beispielsweise mit Schachtelbrückern an den Reihenklemmen. Oder du nimmst Doppeladerendhülsen.
    ->Brücken: Ja, aber das geht ja nur wenn man die 3 Stockklemmen direkt nebeneinander hat? Dann könnte man mit Brücken die N und die jeweiligen L einfach verbinden.
    ->Doppeladerendhülsen war auch eine Idee von mir, falls 2 Verbraucher. Aber wie wenn es in meinem Falle 3 oder 4 Verbraucher wären? 2 Doppeladerendhülsen ergibt 4 Leitungen am Aktor anschließen?

    Danke und lg

    Habe gerade soetwas im Netz gefunden. Wäre mir aber lieber wenns wenige Platz einnehmen würde.

    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Burgerking; 17.04.2018, 13:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Beispielsweise mit Schachtelbrückern an den Reihenklemmen. Oder du nimmst Doppeladerendhülsen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Guten Tag,

    ich hoffe ihr könnt mir hier einen Denkanstoß bzw. Hilfe geben.

    Wie sollte die Verdrahtung aussehen wenn man:
    Von einem LS (1+n) zu einem Aktorkanal und dann weiter über Phoenix 3 Stockklemmen auf mehrere Verbraucher (z.B.: 4 einzelne Steckdosen) geht?
    Die konkrete Frage ist wie "verteilt" ihr dann ab dem Aktor die Leitungen? Anklemmen darf man ja auf dem Aktorausgang nur 2 Leitungen mit Aderendhülsen?