Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
falls zzgl. zu Drahthalter noch eine weitere Bindung zwingend gewünscht ist, würde ich Klettbandringe präferieren - beim lösen der Kabelbinder im engen Raum besteht immer unnötige Gefahr für Isolations-/Kabelbeschädigung.
bei PTTBS 1,5/S-KNX Klemmen scheinen mir zu wenige Kammbrücken (für rot/grau, weiss/gelb müssten 4 Stück über ganze Länge sein).
Idealerweise die Einspeiseleitungen bis zu ÜSS sollten nicht neben internen Leitungen laufen.
Klarere Trennung zwischen Nieder- und Kleinspannung wäre besser.
Welche Aderfarbkodierung verwendet Ihr? Ich könnte auslesen:
schwarz, blau und grün/gelb für Niederspannung,
grau und dunkel-blau für Kleinspannung,
hell-violett für potentialfreie Kontakte?
Für Kleinspannung würde ich kein grau nehmen, da Verwechselungsgefahr mit Außenleiterfarben bei 3-Phasenanschlüssen.
wie einige vielleicht mitbekommen haben, ist vor wenigen Wochen die SCE Elektro GmbH durch uns gegründet worden. SCE steht für Smart Cabinet Engineering. Die SCE plant Projekte, KNX Verteiler und fertigt als eigenständiges Unternehmen die KNX Verteilerschränke für SI, Bauherren, Elektriker, Hersteller und Großhandel. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir in den vergangenen 3 Jahren die Verteilerschränke von 3 externen Verteilungsbauern fertigen lassen. Das läuft ab sofort bei uns. Wir können so schneller, besser und kostengünstiger fertigen. Ab Oktober/November bezieht die SCE einen 450m² großen Bereich in unserer neuen Logistik. Die SCE strebt kurzfristig einen hohen Professionalisierungsgrad an. Z.B. wollen wir die benötigten Kabel für die Verdrahtung automatisch konfektionieren.
Ich möchte euch jetzt einen der ersten Kundenverteiler vorstellen und bitte um euer Feedback. Was können wir besser/anders machen?
- Wir haben Sammelhalter für die interne Verkabelung verwendet. Die Kabelbinder sind lediglich eine zusätzliche Unterstützung
- Die Biegeradien der einzelnen Kabel wollen wir noch optimieren. Einfach um das optische Erscheinungsbild noch zu verbessern.
- Die Beschriftungen sollen noch optimiert werden. Ein entsprechender Drucker (auch für die Reihenklemmen) ist bestellt.
Die Zuleitung zur UV ist 5x2,5mm², die kommt von einer UV in meiner Wohnung und ist da mit 3x20A (3-fach LS) abgesichert. Die UV in der Wohnung wiederum ist mit einem 63A SLS in der Hauptverteilung im Anschlussraum abgesichert. Selektivität ist für den Kellerraum (da hängt die kleine UV) nicht vorhanden, beim Kurzschluss fliegen (auch) die 3x20A und die komplette UV im Keller ist aus.
Die zwei Stromkreise in einer Leitung waren in der Doppelsteckdose vom Eli bereits so angeklemmt. Da hängen Waschmaschine und Trockner dran. Zusammen haben beide Geräte eine max. Leistungsaufnahme von 3,1 KW, also könnten beide auch an einen 16A LS gehängt werden (die Zuleitung von der UV zur Steckdose ist 5x1,5mm², Länge ca. 5-6m)?
Ups war spät gestern Du hast natürlich recht. Aber vor dem FILS darf dann kein RCD in der Zuleitung sein, es sei denn der vorgeschaltete RCD ist ein selektiver RCD.
Apropos Steckdose, da fällt mir gerade auf, das in der Zuleizung schon ein RCD verbaut sein muss (Laienbedienbare Steckvorrichtungen müssen einen RCD vorgeschaltet haben.) Dann muss entweder der RCD aus dem Verteiler raus, oder die Steckdose hinter den RCD angeschlossen werden.
Es wurde dann aber noch geändert. Ich finde es aber gut, dass solche Sachen hier, wenn auch manchmal etwas unsanft, angesprochen werden. Ein Foto von meinem Verteiler stell ich hier aber erstmal noch nicht rein :-)
Das mit den grau für N, um eben zwei Stromkreise durch eine Leitung zu jagen hat bei mir die Fachkraft auch so gemacht. Um Waschmaschine und Trockner jeweils einzelne absichern zu können. "Wird oft so gemacht, ist schon in Ordnung" war die Aussage.
Damit steht es jetzt Aussage gegen Aussage.... soll ich jetzt die VDE zitieren in der steht das es nicht zulässig ist oder zitiert er mir die VDE das es zulässig ist? Ich bin gerade hin und her gerissen...
Das mit den grau für N, um eben zwei Stromkreise durch eine Leitung zu jagen hat bei mir die Fachkraft auch so gemacht. Um Waschmaschine und Trockner jeweils einzelne absichern zu können. "Wird oft so gemacht, ist schon in Ordnung" war die Aussage.
was soll der graue da zusätzlich als N , wer war das?
Ganz einfach da sind 2 verschiedene Stromkreise in einer Leitung! Alle Sicherungen aus dem Vereiler raus (die Zuleitung gibt eh nicht mehr her). Wie ist das denn mit dem RCD? Ist da ein selektiver RCD vorgeschaltet? Wenn ein normaler RCD schon vorgeschaltet ist, dann bleibt nur noch die Steckdose und der Aktor in diesem Kasten.
Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortete
Und das ohne Glaskugel? wie Roman sagte die LS b16er durch b10er tauschen oder den Drehstrom aufgeben und einen B16er draus machen
was soll der graue da zusätzlich als N , wer war das? Raus damit!!
Am besten Elektrofachkraft kommen lassen ! Brandgegährlich !!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: