Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!
Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Und Doppeladerendhülsen kommen dann nicht an den Aktor damit man dort 4 oder 5 Verbraucher im Stern verdrahtet sondern von der ersten Reihenklemme zur nächsten...
Schau dir doch Mal die Fotos im Thread an. Da sind genügend Beispiele mit Brücken in den Klemmen enthalten. Hinter dem Aktor eine Klemmenschicht zur Potentialvervielfältigung einzurichten macht keinen Sinn, dafür sind ja eben die Brücker in den Abgangsklemmen vorhanden. Klemmen NYMs die vom gleichen Aktorkanal geschalten werden müssen eh am gleichen FI und LS hängen, die Abstände sollten daher auch unwesentlich sein und mit den passenden Brücker überbrückbar.
Am besten wäre ja auch eine passende Planung zu machen damit der ausführende Elektriker die Klemmen und Leitungen direkt passend anordnen kann.
Ja Danke, mache ich natürlich. Ist aber schon elendslanger Thread
Noch eine Frage: Ich habe diese Push-In Phoenix Klemmen. Dort kann man entweder starre oder flexible Leiter per push-in einklemmen.
DARF man dort dann auch 2 Flexible oder starre Leitungen einklemmen?
Und Doppeladerendhülsen kommen dann nicht an den Aktor damit man dort 4 oder 5 Verbraucher im Stern verdrahtet sondern von der ersten Reihenklemme zur nächsten...
Schau dir doch Mal die Fotos im Thread an. Da sind genügend Beispiele mit Brücken in den Klemmen enthalten. Hinter dem Aktor eine Klemmenschicht zur Potentialvervielfältigung einzurichten macht keinen Sinn, dafür sind ja eben die Brücker in den Abgangsklemmen vorhanden. Klemmen NYMs die vom gleichen Aktorkanal geschalten werden müssen eh am gleichen FI und LS hängen, die Abstände sollten daher auch unwesentlich sein und mit den passenden Brücker überbrückbar.
Am besten wäre ja auch eine passende Planung zu machen damit der ausführende Elektriker die Klemmen und Leitungen direkt passend anordnen kann.
Nebeneinander muss nicht sein, die Brücker gibt es z.B. auch von 1 auf 3, 1 auf 5, 1 auf ...
Siehe Wago 781-456
Und ja, 2 x 2 = 4
Ok, Danke für den Hinweis. Wieviele 3-Stockklemmen könnte man max überspringen?
Habe gerade gesehen, das es glaube ich max 20polig gibt? Und es gibt aber nur 2 Reihen zum stecken.
Wie machen das die Profis unter Euch. Rangiert Ihr die Verbraucher dann alle nebeneinander? Geht das?
Zuletzt geändert von Burgerking; 17.04.2018, 13:41.
Beispielsweise mit Schachtelbrückern an den Reihenklemmen. Oder du nimmst Doppeladerendhülsen.
->Brücken: Ja, aber das geht ja nur wenn man die 3 Stockklemmen direkt nebeneinander hat? Dann könnte man mit Brücken die N und die jeweiligen L einfach verbinden.
->Doppeladerendhülsen war auch eine Idee von mir, falls 2 Verbraucher. Aber wie wenn es in meinem Falle 3 oder 4 Verbraucher wären? 2 Doppeladerendhülsen ergibt 4 Leitungen am Aktor anschließen?
Danke und lg
Habe gerade soetwas im Netz gefunden. Wäre mir aber lieber wenns wenige Platz einnehmen würde.
ich hoffe ihr könnt mir hier einen Denkanstoß bzw. Hilfe geben.
Wie sollte die Verdrahtung aussehen wenn man:
Von einem LS (1+n) zu einem Aktorkanal und dann weiter über Phoenix 3 Stockklemmen auf mehrere Verbraucher (z.B.: 4 einzelne Steckdosen) geht?
Die konkrete Frage ist wie "verteilt" ihr dann ab dem Aktor die Leitungen? Anklemmen darf man ja auf dem Aktorausgang nur 2 Leitungen mit Aderendhülsen?
EinAnfaenger Die Phoenix Neutralleiterschieber sind nicht bis Ende geschoben. Die kleinen orangenen Nasen sollten über die Klemme ausschauen.
Dein Steckdose benötigt kein FI? Statt LS hätte ich RCBO genommen.
Sieht nicht aus dass der Neutralleiter am MDT AZI angeschlossen wäre?
Kann von dem Winkel nicht sicher erkennen, aber der Abstand zwischen KNX weiss/gelb Ader zu Niederspannungsader könnte zu klein sein.
Bei KNX Wago-Klemme sehe ich Kupfer am schwarzen Klemme - nicht gravierend, aber nicht perfekt.
Ich würde einen Clipfix 35-5 auch an MDT AZI spendieren um es an Position zu halten.
PE-Klemme würde einen Deckel benötigen.
Die N-Schieber wurden korrigiert.
Die Steckdose bekommt noch einen FI/LS.
Den N am AZI habe ich wohl tatsächlich vergessen, jetzt isser dran - wäre aber spätestens beim Aktivieren der Strommessung aufgefallen
Den Abstand gelb/weiß zur Niederspannung habe ich nochmal verbessert, ist aber eng in der Kiste. KNX-Klemme wurde überarbeitet.
Der AZI hält auch so gut auf der Hutschiene, ich wollte mir zumindest 2 TE freihalten (sind halt nicht ganz 30% Reserve...)
Deckel für PE-Klemme steht auf der Einkaufliste.
Warum überhaupt mit N-Schiebern arbeiten? Die Kupferschiene hat einen Belastungsstrom von bis zu 140A... also kann man in so einer Mini UV mit 20A Abischerung auch die roten Steckbrücken verwenden?
Ich hatte einfach noch Schiene über und die 3 rechten PTIs sind Reserve (wobei an eine auf jeden Fall noch eine Steckdose kommt). Steckbrücken würdens aber bestimmt auch tun.
Sind zwei Starrdrähte mit identischem Durchmesser in Schraubklemmen etwa auch nicht erlaubt?
Nö nicht erlaubt.
Bei den Verdrahtungsbrücken von Eaton steht explizit dabei das diese je zweifach in eine Klemme der RCD / LS Automaten benutzt werden können. Die sind zwar auch nur aus Starrdraht gebaut, es sind aber die Enden passend eckig ausgeführt und so gebogen, dass beide Enden sauber parallelanschlagend von der Klemme gepresst werden. Ähnlich sieht es bei einigen Einspeiseadaptern mit Stiftanschluss aus. Ansonsten gilt je Klemme nur ein Draht bzw Steckelement, da sonst eine sichere Kontaktierung nicht gewährleistet ist.
Mit ein wenig Gewackel kann man zwei runde Objekte die an einem Punkt zusammengedrückt werden so bewegen das sie sich lösen. Probiere doch einfach mal 2 Rohre oder Rundstäbe sauber in eine Schraubzwinge zu packen. Das ist auch nur Glück wenn die Dauerhaft fest aneinander pressen.
Der Mantel der CAT7 Leitung hat aber nicht die erforderliche Isolationsstärke. Von daher gehören diese auch separat in den SELV Bereich verlegt oder einen extra Isolationsschlauch drüber.
Die Diskussion läuft hier gerade in einem Thread.
Wo kommt den im EG von dem 12-Adrigen Kabel der PE her?
Meinst wahrscheinlich KG. 12adriges Kabel sind für Heizkreisverteiler / Garten. Da ist noch nichts angeschlossen. Ist bis jetzt nur auf die Reihenklemmen geführt. Darf man hier das PE nicht von der Hutschiene nehmen? Ist ja überall so im Verteiler ausgeführt. Für den Garten zumindest ist ein Leistungsschalter mit inkludierten FI vorgesehen. (weiter oben im Verteiler sind 2 zu erkennen, nicht beschriftet)
Die Aktoren und das Netzteil für 24V habe ich im Plan in die obere rechte Ecke vom Verteiler gesetzt um einen getrennten Bereich und kurze Wege zu haben. Der Elektriker hat die Aktoren dann in die Mitte des Verteilers platziert, keine Ahnung wieso.
Darf man die CAT7 Leitung auch nicht so durch den Verteiler führen? Diese hat ja durchgehend den Mantel.
Irgendwie werden in keinem Verteiler die Trennabstände 230V zu Keinspannung eingehalten! Überall ein ilusterer Mix aus 230V / LAN / KNX usw. ohne die geforderte Doppelte Isolierung, bzw 4mm Trennabstand. Wo kommt den im EG von dem 12-Adrigen Kabel der PE her? Über das Gehäuse? -> Nicht zulässig! 2 Drähte in einer Klemme? Auch nicht zulässig! Ich glaube das muss ich mir morgen noch mal am PC anschauen....
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.