Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Sovereign
    antwortet
    Bezüglich der Zählerschrankhöhe (vermute 110cm) bitte die TAB beachten deines EVU
    Normal dürfte IP31/43 reichen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heiko71
    antwortet
    Hallo,

    ich habe vor, den Verteilerschrank
    von Schiegl AV 5/9-210
    zu verbauen. Zusätzlich den Zählerschrank in gleicher Höhe einreihig.
    Muss ich beim Verteiler IP54 verwenden oder recht IP31/43. Er wird im Keller in einem Technikraum verbaut, in dem aber auch der Wärmetauscher der Fernwärme steht.

    Wer hat auch Schiegl verbaut?

    VG Heiko

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ein paar Beiträger weiter vorne: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...07#post1175107

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von mssm Beitrag anzeigen
    stellt sich mir immer mal wieder die alte Frage, warum die Verteiler eigentlich als SK2 aufgebaut werden
    SK1 scheint auch zulässig zu sein (in der Schweiz sogar Vorschrift!)

    Das Thema Verteiler in SK1 und SK2 wurde kürzlich von BadSmiley kompetent beantwortet. Weiss nur gerade nicht wo...

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Aktuelle Katalog ist 2017/2018.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    3214025, interessant, auf der Webseite steht "neu", im aktuellen (?) Katalog 2015/2016 ist die nicht drin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Zitat von mssm Beitrag anzeigen
    Welche Nummer?
    "PTN 16/S - 3214025". Abschlussdeckel ist "D-PTN 16/S - 3214028"

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    Zitat von SirUli Beitrag anzeigen
    oder PTN 16/S (Push-In, Flexibel mit Aderendhülse bis 16mm²)...
    Welche Nummer? Im aktuellen Katalog habe ich für PT 16 nämlich keine einzige Installationsklemme für N-Schiene gefunden. Bei PT 10 auch nicht. Habe daher auch die UTN 10 bestellt und zur Not noch ein paar Anschlussklemmen AKG 16 BU dazu. Das Problem bei UT10 generell ist, dass die Brücken nur 57A können bei Potentialverteilung. Bei 35A Vorsicherung ginge das, bei 63A eher nicht.
    Die UTN 10 kann selbst auf der N-Schiene nur 57A. Ich hatte zunächst alles auf 63A ausgelegt, werde wohl aber doch pro Verteilerschrank (3 Stück nebeneinander) statt eines 3-poligen Hauptschalters einen Lasttrenner mit Neozed setzen und dieses für 35A bestücken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Zitat von mssm Beitrag anzeigen
    btw. wie konnektiert ihr die Sammelschiene selbst?
    Sehe ich auch so - Geschmackssache. Ich nehme die UTN 10 (Schraubanschluss, Flexibel mit Aderendhülse bis 10mm²) oder PTN 16/S (Push-In, Flexibel mit Aderendhülse bis 16mm²) lieber.

    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Ich denke übrigens, dass 12TE mit einer einzigen N-Schiene ohne weitere Auflageböcke schon ganz schön sportlich ist.
    Auflageböcke sind nach Phoenix alle 20 cm zu setzen . Also hast du recht - für volle 12 TE reichts nicht ganz

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von mssm Beitrag anzeigen
    Oder gibt es Abschlusskappen für die Enden der N-Schiene?
    Ich kenne nur die TopJob S von Wago: Da haben sowohl N-Einspeiseklemme (2016-7714) als auch der Auflagebock (2009-305) unterhalb der N-Schiene Abdeckungen, die Du herausbrechen und damit seitlich den Kanal der N-Schiene abschließen kannst.

    Ich denke übrigens, dass 12TE mit einer einzigen N-Schiene ohne weitere Auflageböcke schon ganz schön sportlich ist. Ich hab die Herstellerangaben grad nicht im Kopf, aber gefühlt würde ich zumindest mittig einen zusätzlichen 2009-305 setzen, um die N-Schiene besser zu fixieren.
    Zuletzt geändert von mmutz; 31.01.2018, 13:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    Achso, der schließt nur die offene Reihenklemme ab, dachte ich. Der schließt also auch die N-Sammelschiene ab? Dann würde man also den Auflagebock nicht ganz am Ende setzen sondern irgendwo dazwischen, z.B. 2. und 2.-letzte. Ok, jedenfalls ist die Gruppierung der Reihenklemmen pro RCD geklärt.
    btw. wie konnektiert ihr die Sammelschiene selbst? Per Anschlussklemme - AKG 16 BU - 0423014 oder mit einer extra N-Klemme? Laut Pheonix-Support ist das reine Geschmacksache.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WWebber
    antwortet
    Meinst du vlt. sowas?
    Abschlussdeckel - D-PTI/3B - 3213976

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    Die Gruppen an Reihenklemmen hinter einem RCD werden alleine schon durch die gemeinsame N-Sammelschiene gruppiert. Diese wird hier nur durch den blauen Auflagebock gehalten, den ich einmal am Anfang und am Ende der 12TE setze. Abschließen kann der Auflagebock die Schiene aber nicht, wie lange lasst ihr diese überstehen? Daneben kann auch nicht gleich mit einer neuen Schiene weitergemacht werden, da die Schiene theoretisch verrutschen könnte und die nebenliegende berührt. Oder gibt es Abschlusskappen für die Enden der N-Schiene?

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von mssm Beitrag anzeigen
    Es muss doch nur das N dem zugehörigen L zugeordnet werden können, pro Fehlerstromschutzkreis.
    Joh.

    Wobei IMHO diese Zuordnung normalerweise bereits durch die Gruppierung der Reihenklemmen (jeder RCD hat einen separaten Block an Reihenklemmen) gegeben sein sollte. Oder baut etwa jemand einen räumlich (und optisch) zusammenhängenden Block mit verschiedenen N?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    Es muss doch nur das N dem zugehörigen L zugeordnet werden können, pro Fehlerstromschutzkreis. PE kann doch ruhig komplett zentriert werden, z.B. über die isolierten Hutschienen, die alle am gleichen PE hängen.
    Bei mir sind es aber auch pro eingehende NYM eine PE/L/NT Klemme.

    Apropos PE stellt sich mir immer mal wieder die alte Frage, warum die Verteiler eigentlich als SK2 aufgebaut werden. Klar, bei der Arbeit im Verteiler mag das sicherer sein, aber wenn er erstmal zu ist, dann gibt es vor dem Verteiler keinen RCD, das Gehäuse ist dennoch aus Metall und könnte Spannung tragen.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X