gbglace, Vielen Dank für deine Meinung und Verbesserungsvorschläge.
Die 24 V Zuleitungen gefallen mir auch nicht, muss ich nochmal ran..., die losen Klemmen könnten erstmal wieder raus, da fehlen noch Zuleitungen, dann wird auch die N-Schiene ersetzt, die Einspeiseklemmen sind eigentlich auch recht stramm, aber die kleinen grauen Halter schaden wohl auch hier nicht. Die KNX-Leitungen bekommen noch Schrumpfschlauch an den Enden.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ahh gut, das macht es deutlich so mit den Farben.
die 24V Zuleitungen an dem Satz Reihenklemmen scheinen mir da mit den 230V Leitungen verbündelt zu sein. Das geht besser.
Die beiden losen Reihenklemmen neben dem ganz linken Block entwerde in den block integreiren oder zumindest noch eine ordentliche Seitliche Abdeckung drauf tun und so eine graue Endklammer. Die PE-Klemmen meckert das Wago-Tool auch immer wenn die am ende eines Blockes geplant sind. Wobei die eigentlich recht stramm sitzen. Analog dann der Block Einspeiseklemmen.
Für eine Bienchen noch Schrumpfschlauch auf die Enden der KNX-Bus-Leitungen und jene ggf nen cm kürzer (was aber wahrscheinlich nur der Optik gut tut).
Die allgemeine Bündelung der Leitungen an den Traggerüsten und die Kabelbinder immer dazwischen ist mehr Geschmackssache, andere Lösung sind aber wohl wartungsfreundlicher.
Für die Menge an FI/LS kommt es mir fast nach ein wenig KNX-HW vor, aber Platz zum nachrüsten ist ja noch.
Als Benotung müssten sich andere äußern aber insgesamt wohl einer der besseren Schränke im Vergleich zu einigen anderen Beispielen
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt, um Geld in die Kassen der Hersteller spülen, hat ja mit den Brandschutzschaltern nicht in ihrem Sinne geklappt.Zitat von concept Beitrag anzeigen
Da stimme ich einfach dagegen und behaupte zum Spass, dass das Sinn ergibt!
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Detail etwas unscharf, was sind die gelben Leiter? Und irgendwas rotes zieht sich da auch noch durch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier ein Bild meiner Verteilung:
Schrank.jpgZuletzt geändert von mru; 22.05.2020, 12:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenDas hat einfach keinen Sinn.
Da stimme ich einfach dagegen und behaupte zum Spass, dass das Sinn ergibt!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hat einfach keinen Sinn.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Aber das versuche ich doch dauernd zu erklären, wie das entstanden ist und wer das predigt... leider sind viele Elektriker Hager automatisch hörig. Die Verkäufer dort sind einfach gut.
Solange Firmen es schaffen ihre Wünsche in Normen zu Pressen, Normer aus vielen Lobbyisten bestehen und vorallem kein Fachkundiger anfängt manches zu hinterfragen und stump umzusetzen, wird sich da nichts ändern.
Die Grundaussage ist ja absolut korrekt, die Frage jedoch ist, in welchem Verhältnis steht es und was sind die möglichen Konsequenzen(Gefährdungsbeurteilung)
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber das versuche ich doch dauernd zu erklären, wie das entstanden ist und wer das predigt... leider sind viele Elektriker Hager automatisch hörig. Die Verkäufer dort sind einfach gut.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Nein, ich amüsiere mich über die starren Kochrezepte, die für einen bestimmten typischen Fall gedacht sind und dann per Normung zur absoluten Wahrheit werden, die dann völlig ungeachtet der tatsächlichen Verhältnisse angewendet wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, ich amüsiere mich über die starren Kochrezepte, die für einen bestimmten typischen Fall gedacht sind und dann per Normung zur absoluten Wahrheit werden, die dann völlig ungeachtet der tatsächlichen Verhältnisse angewendet wird.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDu willst uns doofe Elektriker nur dumm reden.. jaja.
Daß du persönlich (und einige andere hier) den Hintergrund verstanden haben ist mir bewusst. Das war nicht gegen euch gerichtet.Zuletzt geändert von Gast1961; 17.05.2020, 10:37.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Erstens, ist das der Falsche Thread!
Zweitens:
Ja das ist mir auch bereits bekannt....
Normen sind kein Gesetz! Sie sind Vorschläge. Halte dich Ruhig daran, die Hersteller wird es freuen.
Was die Elektriker aber noch mehr freuen wird, ist die Tatsache das so Grenzwerte wie die o.g. 3,5mA nach und nach aus den Normen verschwinden. Genau aus diesem Grund. Der Eli soll sich wieder selbst Gedanken machen.
Ich kann meine Anlagen, die ich baue, besten gewissen Verkaufen und auch Vertreten. Ich weiß wieso ich manches so tue um ggf. hier und da ein paar Cent zu sparen um sie in wichtigere Dinge zu investieren ohne einbußen der elektrischen Sicherheit.. Du siehst sogar in manchen meiner Schränke nicht mal ein AFDD.
p.s. ich weiß wie ich es ekektrotechnisch belegen und erklären kann, ohne mich auf Normen Blind verlassen zu müssen.
Haben sie auch gesagt, dass die 2 mA für Normale Verbraucher gelten? Verbaust du wie Normativ gefordert den richtigen RCD überhaupt?
Ach verdammt, stimmt für andere Fehlerströme gibt es kein zugelassenen RCBO. Jaa dann kann der Hersteller das so nicht schulen. Bei Lichtbögen im übrigen auch. Die Problem gibt es nur bis 20A im EinphasensystemZuletzt geändert von larsrosen; 17.05.2020, 10:02.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Norm geht ja auch nicht davon aus, das der Fehlerstrom fließt, sondern sie sagt "dieser Fehlerstrom wäre zulässig!!" Bei Geräten mit Heizung müssten das sogar 3,5mA sein, wenn ich mich gerade richtig erinnere. D.h. ja nicht das ein Gerät diesen Fehlerstrom nutzt, sondern das es diesen Fehlerstrom nutzen darf.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDer Fehlerstrom hat doch (technisch gesehen) rein gar nichts mit dem LS zu tun, sondern alleine mit der daran angeschalteten Last
Hager erspinnt jetzt ein Szenario, in dem alle Geräte ihren maximal zulässigen Fehlerstrom nutzen UND der RCD auslöst UND das obwohl die Anlage technisch nach Norm ja in Ordnung ist.
Du willst uns doofe Elektriker nur dumm reden.. jaja. (PS Normen werden i.d.R. von schlauen Dipl. Ing gemacht, damit wir doofen Elis uns daran halten können
)
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteIch hab keinen Zugriff auf die Norm. Info kommt aus einer Schulung.Zitat von hthoma Beitrag anzeigenAus welchem genauen Wortlaut dieser Norm leitest Du das ab?
Es soll von der Norm eine „Neuausgabe 2020“ geben und sie gilt angeblich ab 1. Mai 2020.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWarum das erst seit diesem Monat gelten soll, weiß ich allerdings nicht. Was gab es da neues?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ihr Jungs aus dem Elektrohandwerk seid aber schon Freunde der extremen Vereinfachung.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenMan geht pro LS mit einem zulässigen Fehlerstrom von 2mA aus. Daraus ergibt sich bei 6LS ein zulässiger Fehlerstrom von 12mA.
Der Fehlerstrom hat doch (technisch gesehen) rein gar nichts mit dem LS zu tun, sondern alleine mit der daran angeschalteten Last. Das kann man sicherlich alles mit typischen Erfahrungswerten abschätzen und annähern ... aber wenn da solche komischen Schlußfolgerungen am Ende der Argumentationskette stehen wie in diesem Fall wird's fragwürdig. Der Fehlerstrom erhöht sich doch nicht, wenn ich meine (identischen) Lasten kleinteilig über mehr LS absichere.Zuletzt geändert von Gast1961; 17.05.2020, 09:26.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben: